26.07.2011 в 14:56:41
У меня Toshiba RAS-07SKSX. Работал два года нормально. Подключен к автомату 16А. Последние три дня периодически отрубается этот автомат. Как правило, отключение происходит через 3-5 часов после начала работы кондиционера. А иногда работает нормально и ничего не отключает, охлаждает хорошо. Один раз выключился автомат кондиционера, когда в квартире вообще все было выключено, включая сам кондиционер. Причину понять не могу. Я заметил, что внешний блок на солнце очень сильно нагревается, может ли это быть причиной отключений? Например, срабатывает какая-нибудь внутренняя защита. Может быть внутри кондиционера образуется конденсат, влага, которая попадает каким-то образом на провода внутри кондиционера и их коротит?
26.07.2011 в 15:29:38
Класс автомата какой и кто его производитель ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.07.2011 в 15:36:08
legrand 16с
26.07.2011 в 16:22:04
vito2000 На автомате точно кроме кондиционера ничего не висит ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.07.2011 в 16:36:56
Висит еще один такой же кондиционер. Но его не включаю никогда. Наверное, тут лучше к электрикам обращаться, чтобы разобрались с проблемой, т.к. кондиционер работает - холод идет.
26.07.2011 в 16:47:55
vito2000 Замерьте токи кондиционера и сравните с максимальными написанными на шильдике наружного блока, если превышмет, мерьте напряжение, при занижении напряжения ток компрессора будет расти ... Если напруга в норме, а ток при этом большой, то скорее всего сгорела одна из обмоток компрессора, в таком случае жить ему осталось не долго ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.07.2011 в 16:55:34
Бориска66 написал : то скорее всего сгорела одна из обмоток компрессора,
скорее кз витки появляются ... такое еще бывает когда вентилятор на наружнике не работает , но вырубает быстро -через 2-5 мин после включения...
26.07.2011 в 17:07:34
Бориска66 написал : Замерьте токи кондиционера и сравните с максимальными написанными на шильдике наружного блока,
Зачем сразу глобально, грешите на компрессор. Вполне может и автомат сам накрыться. А Вы сразу на машину грешите. Или по принципу - "Как у Вас все запущено..." а потом чтобы мелочевке радовался ;) :) :) ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
26.07.2011 в 17:09:32
Ким Может и автомат, только Легранды этим не грешат, да и сам замер всё скажет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.07.2011 в 17:30:56
Бориска66 написал : только Легранды этим не грешат,......
В любом случае, как Вы и сказали, начинать надо с замера рабочего тока. А исключения бывают у любой техники :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
26.07.2011 в 20:14:28
Ранее работал в электротехнической фирме. Легранды, а отличие даже от питерских АББ, грешили самовышибанием.
26.07.2011 в 21:13:29
ИС-X написал : Ранее работал в электротехнической фирме. Легранды, а отличие даже от питерских АББ, грешили самовышибанием.
Они обычно "грешат", когда не того класса автоматы ставят на технику ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.07.2011 в 21:55:51
А что вы знаете про классы автоматов? Если про характеристику "С", то ее, самую ходовую, и ставят обычно, за исключением особых случаев, но они дорогие и ждать поставки надо. Разбирали Легранды: банальный облой на пластиковом литье давил на собачку и та срабатывала. Кстати облоем страдали и АББшные контакторы серии А.
26.07.2011 в 23:55:47
Бориска66 написал : Они обычно "грешат", когда не того класса автоматы ставят на технику ....
а какого такого особого класса должны стоять автоматы на кондиционерах?