YuriySt54
YuriySt54
Новичок

Регистрация: 21.10.2011

Орел

Сообщений: 35

21.10.2011 в 10:59:16

Хрущевка кирпичная. На кухне имеем три отверстия. Одно для вентиляции. Другие два дымоход как на рисунке. Дымоход газовой колонки подключен к отверстию в стене 1. Отверстие 2 заглушено. Где-то вычитал, что это для чистки дымохода. Хочу к отверстию 2 подключить вытяжку. Не ослабнет ли тяга в 1. Проверял спичкой при открытой и закрытом отверстии 2 вроде пламя одинаково отклонялось. Не будет ли при включении на вытяжке вентилятора гнать давление в отверстие 1. Для подстраховки конечно лучше не пользоваться принудительным включением вытяжки. Попутно вопрос. Посмотрел с помощью зеркальца вверх. Сделал фото. Похоже что-то в канале находится постороннее. Я так полагаю, что никаких устройств не должно быть. И должен быть виден только квадрат неба.

0
Вложение
Glasser
Glasser
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

21.10.2011 в 19:38:03

YuriySt54 написал : Дымоход газовой колонки подключен к отверстию в стене 1. Отверстие 2 заглушено. Где-то вычитал, что это для чистки дымохода. Хочу к отверстию 2 подключить вытяжку.

Не делайте так при газовом котле или колонке никогда , если жизнь дорога . Вытяжку только на режим рециркуляции .

YuriySt54 написал : Где-то вычитал, что это для чистки дымохода.

Правильно , это отверстие закрывают дверцей .

YuriySt54 написал : Посмотрел с помощью зеркальца вверх. Сделал фото. Похоже что-то в канале находится постороннее. Я так полагаю, что никаких устройств не должно быть. И должен быть виден только квадрат неба.

Правильно . Накрыли низко жестяным зонтом , что-ли ? Если есть засор , то надо обязательно чистить .

0
YuriySt54
YuriySt54
Новичок

Регистрация: 21.10.2011

Орел

Сообщений: 35

21.10.2011 в 23:47:45

Glasser написал : Не делайте так при газовом котле или колонке никогда , если жизнь дорога . Вытяжку только на режим рециркуляции.

Чем это грозит? Из колонки отработанные газы могут в вытяжку пойти? Что это за режим рециркуляции?

Glasser написал : Правильно . Накрыли низко жестяным зонтом , что-ли ? Если есть засор , то надо обязательно чистить .

Нет это не зонт. В этом году зонты у нас поставили. Но как всегда мы крайние. На нашем стояке он отвалился. сейчас там небо должно быть видно. На понедельник вызвал службу по вентиляции.

А если имеющийся канал организовать, как на рисунке? Сделать от вытяжки свою трубу и поднять выше отверстия колонки, а то и совсем поднять до крыши.

0
Вложение
YuriySt54
YuriySt54
Новичок

Регистрация: 21.10.2011

Орел

Сообщений: 35

22.10.2011 в 15:23:45

Про рециркуляцию разобрался, просто тогда нужен воздухоочиститель, а не вытяжка. Выяснил, что у соседей отверстия смещены с моим, и по памяти помню на крыше маленькие пять выходов есть. Т.е. у каждой квартиры свой дымоход. А если на отв. 2 ещё обратный клапан поставить?

0
MAPh
MAPh
Новичок

Регистрация: 31.05.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

22.10.2011 в 15:37:30

YuriySt54, 1 и 2 отверстия не трогать. Подключать вытяжку лучше к ест. вентиляции через тройник с использованием обратн. клапана со смещенной ось.
3 отверстие как то связано с 1 и 2? Изучайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93413&p=2665254&highlight=#post2665254

0
YuriySt54
YuriySt54
Новичок

Регистрация: 21.10.2011

Орел

Сообщений: 35

22.10.2011 в 20:04:32

так в общий вент канал тоже вроде как неправильно. канал левее моего дымохода я нарисовал условно. Полагаю там вообще нет ничего. Просто стена с лестничной площадкой. Проверю. Если выход вентиляции с кухни тоже индивидуальный для каждой квартиры, то можно и такой вариант попробовать

0
AlexEE
AlexEE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1349

22.10.2011 в 20:13:47

YuriySt54, Прежде, чем разбираться с устройством каналов, почитайте эти ссылки: 1 и 2. Возможно желание кудато-то подключать вытяжку пройдет.

0
Glasser
Glasser
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

22.10.2011 в 21:44:25

YuriySt54 написал : А если имеющийся канал организовать, как на рисунке? Сделать от вытяжки свою трубу и поднять выше отверстия колонки, а то и совсем поднять до крыши.

Нельзя , вытяжка перетянет дымоход и убьёт угарным газом СО , не шутите с этим ...

MAPh написал : 1 и 2 отверстия не трогать. Подключать вытяжку лучше к ест. вентиляции через тройник с использованием обратн. клапана со смещенной ось.

При наличии газового котла или колонки так делать ЗАПРЕЩЕНО .

0
Glasser
Glasser
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

22.10.2011 в 21:58:50

YuriySt54 написал : Чем это грозит? Из колонки отработанные газы могут в вытяжку пойти?

Вытяжка или вентиляторы в санузле опрокидывают тягу в дымоходе , из-за недостатка воздуха угарный газ СО не догорает до безопасного углекислого СО2 и начинает поступать в помещение . СО является СМЕРТЕЛЬНЫМ ГАЗОМ .

0
Glasser
Glasser
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

22.10.2011 в 22:01:54

YuriySt54 написал : На нашем стояке он отвалился. сейчас там небо должно быть видно. На понедельник вызвал службу по вентиляции.

Выводите свой дымоход через зонт отдельной трубой , оставлять дымоход под зонтом ЗАПРЕЩЕНО .

0
YuriySt54
YuriySt54
Новичок

Регистрация: 21.10.2011

Орел

Сообщений: 35

22.10.2011 в 22:37:19

Glasser написал : Выводите свой дымоход через зонт отдельной трубой , оставлять дымоход под зонтом ЗАПРЕЩЕНО .

Имеете ввиду основной дымоход? В который выходит газ. колонка? Значит лучше пусть без зонта. Пусть лучше тогда сломан будет.

А я сначала подумал про мой самодельный дымоход и изобразил на рис.

В общем начитался я всего. В конечном итоге получается опасность только в том, что вентилятор дымоход может опрокинуть. Тогда выводы:

  1. Если ставить вентилятор, то строго следить, чтобы не включать при работающей колонке и за притоком. А то можно и завязать с автоматикой колонки. При включении колонки блокируется вентилятор.
  2. Ставить рециркуляционную вытяжку (воздухоочиститель)
  3. Так если причина в перевертывании тяги, то просто установить купол без вентилятора. Естественная тяга всё-равно есть.

Как на счет варианта №з. И если без вентилятора, то можно к отвертию 2 не изолируя (как на рис в первом посте).

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу