Аватар пользователя
sylor

Местный

Регистрация: 19.07.2011

Бийск

Сообщений: 27

06.01.2012 в 16:27:16

Интересует такой вопрос: есть наземное неотапливаемое помещение с подведённым электричеством 24 кв.м. высота 2,2м осенью планирую заложить на хранение на зиму туда картофель около 20-30 тонн обязательно ли делать вентиляцию? можно ли просто поставить осушитель воздуха?
чтобы не было конденсата и сырости верних слоёв в помещение будет поддерживаться температура +2 +3 гр.С
а воздух подаваемый в осушитель будет подаваться с тепловентилятора или тепловой пушки, т.к. осушители в основном работаю в диапазоне от +5 и выше гр.С в помещении есть отверстие под потолком на 120мм и больше с внешним воздухом оно никак не соеденено

возможно ли такое хранение?

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

06.01.2012 в 19:35:11

sylor написал : 24 кв.м. высота 2,2м

sylor написал : туда картофель около 20-30 тонн

Под самый потолок будете засыпать ?

0
Аватар пользователя
sylor

Местный

Регистрация: 19.07.2011

Бийск

Сообщений: 27

07.01.2012 в 14:38:06

нет, картофель будет в сетках, сетки планирую под самый потолок ложить

0
Аватар пользователя
Alpha

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

07.01.2012 в 14:54:54

sylor написал : обязательно ли делать вентиляцию? можно ли просто поставить осушитель воздуха? чтобы не было конденсата и сырости верних слоёв в помещение будет поддерживаться температура +2 +3 гр.С

Влажность при хранении картофеля - около 90%. Какой осушитель?.. Почитайте, хотя бы здесь: http://www.domovest.ru/zemlay/xranenie-kartof.html и здесь: http://www.infrost-agro.ru/articles/11/

0
Аватар пользователя
sylor

Местный

Регистрация: 19.07.2011

Бийск

Сообщений: 27

07.01.2012 в 15:29:19

Alpha написал : Влажность при хранении картофеля - около 90%. Какой осушитель?.. Почитайте, хотя бы здесь: http://www.domovest.ru/zemlay/xranenie-kartof.html и здесь: http://www.infrost-agro.ru/articles/11/

вот именно что нужна 90% влажности, а она будет 100% !!! у меня сейчас храниться 4тонны в погребе, если его держать закрытым то верхнии слои картофеля становятся мокрыми и на потолке капли воды образуются, приходится его открывать, при открытом всё нормально и потолок и верхнии слои сухии, НО вохдух поступающий туда ХОЛОДНЫЙ, поэтому приходится его греть

вот я и интересуюсь, чтобы не делать вентиляцию, а просто поставить осушитель на мои 24кв.м. для меня это будет проще, да и дешевле

0
Аватар пользователя
Alpha

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

07.01.2012 в 16:24:05

Прочитайте внимательно ссылки, которые я вам дал. Особенно вторую. Вам воздух понадобится увлажнять. а не осушать. И без вентиляции не обойтись. Читайте...

0
Аватар пользователя
sylor

Местный

Регистрация: 19.07.2011

Бийск

Сообщений: 27

07.01.2012 в 17:04:11

Alpha, Вы картофель хоть раз хранили? свыше 1тонны хотябы?

0
Аватар пользователя
Alpha

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

07.01.2012 в 17:46:46

Нет, конечно:). Я не занимаюсь продажей картофеля. Я вам говорю, что без вентиляции не обойтись, а вы не хотите это понять...

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

07.01.2012 в 18:15:13

sylor написал : наземное неотапливаемое помещение

sylor написал : туда картофель около 20-30 тонн

г. Бийск , Алтайский край , т.е. морозы - вот главная проблема .

sylor написал : воздух подаваемый в осушитель будет подаваться с тепловентилятора или тепловой пушки

sylor написал : помещение с подведённым электричеством

А если выключат свет из-за аварии ? Вспомните , как жила Московская область в 2010 году . У Вас помещение размером с гараж , в котором большое количество влажного продукта , поэтому необходима вентиляция , но более интенсивная , чем для хранения автомобиля .

sylor написал : вот именно что нужна 90% влажности, а она будет 100% !!!

Вы делали замеры ?

sylor написал : у меня сейчас храниться 4тонны в погребе, если его держать закрытым то верхнии слои картофеля становятся мокрыми и на потолке капли воды образуются, приходится его открывать, при открытом всё нормально и потолок и верхнии слои сухии, НО вохдух поступающий туда ХОЛОДНЫЙ, поэтому приходится его греть

Нет . Погреб нужно держать закрытым . Капли на потолке из-за отсутствия вентиляции . Нет . Воздух , поступающий в погреб , должен быть холодным . В сильный мороз замеряйте температуру в подвале , если будет холоднее , чем Вам нужно , то уменьшайте диаметр приточной трубы , т.е. количество приточного воздуха . Всё это справедливо для верхней части помещения , только сложнее держать нужную температуру для картофеля .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу