20.01.2012 в 16:27:28
Добрый день.
Собираюсь сделать себе приточную вентиляцию, которая будет работать в двух режимах.
Зимой, это просто приточка с подогревом.
Принудительный приток, естественная вытяжка в родные вентиляционные каналы.
Расход воздуха принял 300-400 м3. Раздача в 4 комнаты, примерно по 80-100 м3.
Приточный вентилятор купил -
Летом, канальное кондиционирование с подмесом воздуха.
Воздухообмен, планирую увеличить в два раза до 1000 м3 (из них 500 м3 забор из квартиры, 500 м3, с улицы).
Забор из квартиры будет в двух точках, в коридоре и из ванной.
Естественную вытяжку (чтобы выкинуть 500 м3), при необходимости дополню вентиляторами.
Мощность кондиционера около 4-5 Кват по холоду (знаю что мало, но для минимального комфорта должно хватить).
Канальный кондиционер будет расположен в кладовке за ванной.
Схема вентиляционных каналов на картинке.
Воздуховоды планирую брать навивные, проводить под подвесным потолком.
На входе внешнего воздуховода в квартиру будет расположена расширительная камера 500х500х300мм из нее будут выходить все приточные воздуховоды.
Поток предполагаю регулировать рядом с расширительной камерой ирисовыми заслонками.
Фильтры, подогреватель, автоматика, заслонки на схеме не показаны.
Буду признателен за советы и предложения.
Рекуператор в дальнейшей перспективе рассматриваю, он нормально впишется в схему вентиляции.
20.01.2012 в 20:17:58
Пара вопросов, для начала .....
romapres написал : Зимой, это просто приточка с подогревом.
romapres написал : Летом, канальное кондиционирование с подмесом воздуха. Воздухообмен, планирую увеличить в два раза до 1000 м3 (из них 500 м3 забор из квартиры, 500 м3, с улицы).
romapres написал : Забор из квартиры будет в двух точках, в коридоре и из ванной.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.01.2012 в 22:13:50
Ким написал :
- В летний период предусматривается ее работа или рассчитываете на работу канальника с подмесом ????
Канальник предполагаю малонапорный.
Наружный воздух будет подаваться в канальник тем же вентилятором на входе.
Внутренний воздух будет подаваться в канальник дополнительным вентилятором, который будет стоять в кладовке.
Так как оба вентилятора будут AC, то планирую реализовать плавное регулирования соотношения внутреннего и наружного воздуха.
Ким написал :
- Как внутренний блок кондиционера связан с воздуховодами приточки или у него свои воздуховоды ???
Выход кондиционера предполагаю подать в расширительную камеру.
21.01.2012 в 11:03:12
romapres написал : Выход кондиционера предполагаю подать в расширительную камеру.
Это КАК ??? Если исходить из Вашего же ответа:
romapres написал : Наружный воздух будет подаваться в канальник тем же вентилятором на входе.
Насколько я понимаю то по Вашему варианту схема должна быть следующая: Приточная установка - расширительная камера в которую еще предусмотрена подача рециркуляционного воздуха - воздухозабор канального кондиционера - выхлоп канального кондиционера - вентиляционная сеть.... Правильно ???? Если так, то как понимать фразу - "Выход кондиционера предполагаю подать в расширительную камеру"....
А вообще, считаю что такая схема не практична, а в Вашем случае еще и не рабочая. И не рабочей ее сделали сами Вы. Не практична тем что :
Продолжать ???? ;) :) ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.01.2012 в 23:18:36
Ким, спасибо за обстоятельный анализ.
Буду так же признателен за советы как правильно реализовать работу приточки совместно с канальным кондиционером.
Ким написал :
- ставите приточный вентилятор и кондиционер последовательно, тем самым изначально подразумевается их совместная работа постоянно. Если включать "только" приток, то для этой установки внутренний блок будет очень приличным сопротивлением.
Канал приточки имеет ответвление к кондиционеру. Заслонками буду переключать поток от приточного вентилятора либо к подогревателю, либо к кондиционеру. В зимнем режиме поток будет идти в обход кондиционера.
Ким написал :
- Вент.сеть подобрана так что если работать будет "только приточка" то сечения воздуховодов великоваты, а если кондиционер - то маловаты.
Какие будут негативные последствия для приточки при работе на больших воздуховодах? Первоначально я планировал сделать выход из расширительной камеры четырмя каналами по 160. По одной в каждую комнату. По расчетам Ven-Calc при потоке 100 м3 в каждый канал, скорость в канале будет 1,4 м/с. При потоке 250 м3, скорость в каждом канале - 3,5 м/с. Вроде все в пределах нормы.
Ким написал :
- Исходя из предыдущего пункта, больше чем уверен, такую сеть канальный кондиционер практически не продавить. А Вы еще его как минимум в 2 раза уменьшили.
Про "в 2 раза уменьшили", я не понял. Может ли помочь, если взять высоконапорный кондиционер?
Ким написал :
- Непонятно помещение, которое ниже с/у и кладовой. Точнее, не оно а "огрызок" воздуховода который в него входит. Вот весь воздух с холодом и без будет в этом помещении, т.к. трасса минимальнейшая.
Да такая проблема есть. Я ее хотел решить следующим способом, поставить после расширительной камеры лепестковую диафрагму, а чтобы снизить шум, поставь шумоглушитель, или гофру общей длиной 4 метра (от потолка до пола и потом в верх до решетки). Так как это кладовка, то место, чтобы расположить лишние 4 метра воздуховода есть.
Ким написал : Продолжать ????
Да.
22.01.2012 в 11:58:40
romapres написал : как правильно реализовать работу приточки совместно с канальным кондиционером.... Канал приточки имеет ответвление к кондиционеру....
romapres написал : Какие будут негативные последствия для приточки при работе на больших воздуховодах?
Да никаких. Просто может получится что на самой дальней точке ничего не будет и все.
romapres написал : я планировал сделать выход из расширительной камеры четырмя каналами по 160. По одной в каждую комнату. По расчетам Ven-Calc при потоке 100 м3 в каждый канал, скорость в канале будет 1,4 м/с. При потоке 250 м3, скорость в каждом канале - 3,5 м/с. Вроде все в пределах нормы.
Вы уж определитесь, для начала, с со своими исходными. А то они прыгают с дельтой в плюс/минус полторалаптя.
romapres написал : Расход воздуха принял 300-400 м3. Раздача в 4 комнаты, примерно по 80-100 м3.
romapres написал : Летом, канальное кондиционирование с подмесом воздуха. Воздухообмен, планирую увеличить в два раза до 1000 м3 (из них 500 м3 забор из квартиры, 500 м3, с улицы)
Каким образом Вы хотите с улицы увеличить приток ???? И как раз то что писал выше - с если подмес в канальник будете делать то с улицы - не более чем 30%.
romapres написал : По расчетам Ven-Calc при потоке 100 м3 в каждый канал, скорость в канале будет 1,4 м/с. При потоке 250 м3, скорость в каждом канале - 3,5 м/с.
Я наверно вообще ослеп, тогда поправьте, но на рисунке я вижу что от расширительной камеры (канального кондиционера) отходит всего 3 160-х воздуховода. Даже если распределить воздух равномерно по этим воздуховодам то получается по 330 кубов (а это абсолютно не правильно), а это уже скорость 4,56 м/сек, что для канальника нереально. Вот если бы получилось, как Вы написали, 3,5 м/с, я бы согласился с Вами.
romapres написал : Про "в 2 раза уменьшили", я не понял.
имел ввиду холодопроизводительность. Вы остановились на 5-ти кВт, а нужен блок под 10кВт, это еще считать надо, т.к. теплопритоков у Вас получается много, только то что хотите загнать 500куб уличного горячего воздуха (не дай бог такого как в 2010году)
Короче, если уж "так хочется канальный кондиционер что зубы сводит.." то стоит, для начала, определиться с исходными данными. А уже потом - все остальное. А вот "всего остального" - еще хватает....... И почему Вы остановились на кругляке ???? Из-за того что "все проще" ???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.01.2012 в 12:27:19
Ким написал : Короче, если уж "так хочется канальный кондиционер что зубы сводит.." то стоит, для начала, определиться с исходными данными.
Ну что же, возможно, вы правы, давайте начнем с исходных данных. Попробую на непрофессиональном языке сформулировать требования.
Требования к приточке:
Требования к кондиционированию:
Что можете порекомендовать?
23.01.2012 в 18:30:19
romapres написал :
- четыре комнаты, от 80 м3 до 120 м3 на комнату.
ОК. Получается что исходите из установки, производительностью 480 кубов/час
romapres написал :
- должна быть возможность балансировать воздушный поток между комнатами.
никаких проблем
romapres написал :
- приточный вентилятор должен быть расположен на балконе.
тоже никаких проблем
romapres написал : Требования к кондиционированию:
- назначение - охлаждение поступающего воздуха
А вот тут тогда от Вас уточнение. Если правильно читать что Вы написали (то что вынес в выделенном) то я понимаю так: "Летом, поступающий наружный горячий воздух необходимо охладить на некоторое количество градусов" Но исходя из начальных данных у Вас был предусмотрен вариант охлаждение внутреннего воздуха квартиры смешанного с наружным воздухом. Т.е. у вас предусматривался вариант когда кондиционер плохо или хорошо но должен был бы работать на охлаждение помещений. Кстати, почему не рассматривается вариант мультисистемы с настенными блоками ???
romapres написал :
- подача воздуха в каждую комнату до 250 м3
А почему именно такое количество а не другое какое нибудь??? Если это значение как-то "принципиально" то смысла не вижу, если только Вас устроит охлаждение на 2-4 град. (сколько точно - надо считать, а так, дал значение "пальцем в небо")
romapres написал :
- желательно иметь один блок кондиционера, расположенный максимально далеко от жилых помещений.
В этом случае все таки больше просится мультисплит с 4-мя настенными блоками, но только нормально подобраны. А вот вариант с канальником заниженной холодопроизводительностью и кучей воздуховодов - это зря потраченные деньги
romapres написал :
- желательно использовать те же воздуховоды, что и для приточки.
Я остаюсь при своем мнении - воздуховоды для канальника и воздуховоды для приточки должны быть отдельные. Системы будут работать каждая в своем режиме и независимо друг от друга. А то место, которое займут воздуховоды для приточки, "погоды" Вам не сыграют. В комнатах это будет максимум лишних 150мм. Но в то же время приточка будет работать как положено
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.01.2012 в 19:02:58
Ким написал : А вот тут тогда от Вас уточнение. Если правильно читать что Вы написали (то что вынес в выделенном) то я понимаю так: "Летом, поступающий наружный горячий воздух необходимо охладить на некоторое количество градусов" Но исходя из начальных данных у Вас был предусмотрен вариант охлаждение внутреннего воздуха квартиры смешанного с наружным воздухом. Т.е. у вас предусматривался вариант когда кондиционер плохо или хорошо но должен был бы работать на охлаждение помещений. Кстати, почему не рассматривается вариант мультисистемы с настенными блоками ???
Ким написал : А почему именно такое количество а не другое какое нибудь??? Если это значение как-то "принципиально" то смысла не вижу, если только Вас устроит охлаждение на 2-4 град. (сколько точно - надо считать, а так, дал значение "пальцем в небо")
Все исключительно из личных наблюдений. Опишу свою логику.
У меня сейчас дома стоит в одной комнате приточка на 200 м3 (125 труба). Летом он включен на максимум, но становится некомфортно, шумно. Я думаю подавать в одну комнату более 250 м3 смысла нет (личное мнение).
Там же стоит кондиционер Паносоник 7. Этим летом он круглые сутки работал на минимальной скорости (по паспорту 380 ватт электрической мощности). Температура была выставлена на 25 градусов.
Моей семье было комфортно. Причем, я думаю, не столько от снижения температуры, сколько от снижения влажности.
Далее я экстраполировал это на 4 комнаты. Получил максимальный объем воздухообмена - 1000 м3. Посмотрел по интернету, какой канальник будет нормально работать на таком объеме воздуха. Получилось что нужно мощность в районе 1,2-1,5 электрической. Цена в районе 30 т.р. меня полностью устраивает.
Если помните, то сначала я думал взять канальный фреоновый охладитель и поставить его в канал приточки. Что-то типа такого
Далее я задумался где взять нужные 1000 м3. Если брать все с улицы, то, во-первых нужен слишком мощный вентилятор, во-вторых нужен большой канал, в-третьих кондиционеру будет тяжело охлаждать наружний воздух. Так появилась идея, взять с приточки 500 м3 и и столько же взять из комнаты. Тогда канальник будет "кормиться" двумя воздуховодами 200 мм (один внутренний воздух, другой наружний).
Вот как-то так.
Ким написал : В этом случае все таки больше просится мультисплит с 4-мя настенными блоками
Возможно это правильное решение, но потенциал такой системы точно не будет востребован. Не говоря уже о цене такого решения.
Ким написал : Я остаюсь при своем мнении - воздуховоды для канальника и воздуховоды для приточки должны быть отдельные.
Была у меня следующая идея, как продавить канальником сеть. Отключаем и демонтируем вентилятор канальника и давить через него приточным вентилятором.
23.01.2012 в 21:22:15
romapres написал : Все исключительно из личных наблюдений. Опишу свою логику.
То как Вы рассуждали - понятно. Конечно, каша, но ничего смертельного нет. В любом случае "что нибудь бы" да получилось Еще вопросик перед пожеланиями:
romapres написал : Возможно это правильное решение, но потенциал такой системы точно не будет востребован. Не говоря уже о цене такого решения.
Как раз самый рабочий вариант, не дороже, в крайнем случае не намного дороже, того что хотите Вы сделать. Но в этом варианте больше плюсов чем минусов:
romapres написал : Была у меня следующая идея, как продавить канальником сеть. Отключаем и демонтируем вентилятор канальника и давить через него приточным вентилятором.
;) :) "Скрестить ужа и ежа ...???" ;) :) Технически сделать реально (это если не жаль будет блок курочить), но тоже если что то надо делать аккуратно. Насколько помню, через охладитель воздух должен проходить со скоростью не более 3-х м/сек. Но могу ошибаться.
Еще, что касается приточки. Производительность я бы уменьшил по нескольким причинам:
А так, подумайте над вопросами и следующий раз, скорее всего, уже более конкретно отвечу
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.01.2012 в 22:05:54
Ким написал :
- Объем комнат в которые хотите подать холод.
Средний объем комнат - 50 - 60 м3
Ким написал :
- нет воздуховодов.
Воздуховоды для приточки делать придется....
Ким написал :
- простота в эксплуатации
Добавьте еще что от каждого блока нужно вести слив в канализацию. Дом с вентилируемым фасадом.
Ким написал :
- выбранный расход многоват. Но последнее слово - за Вами
Уменьшить можно. Но вентилятор уже куплен, так что использовать буду его. Погонял его на "холостом ходу". Регулировка очень плавная.
Ким написал : чем больше производительность тем мощнее нагреватель
Была еще идея использовать канальник для подогрева воздуха в межсезонье
23.01.2012 в 22:59:21
romapres написал : Средний объем комнат - 50 - 60 м3
То что Вы предлагаете от кондиционера подать в эти комнаты 250 кубов это почти в 2 раза меньше чем надо бы
romapres написал : Воздуховоды для приточки делать придется....
Но это уже не сравнимо с сетью кондиционера
romapres написал : Добавьте еще что от каждого блока нужно вести слив в канализацию. Дом с вентилируемым фасадом.
Не спорю, это проблема. Но решаемая проблема.
romapres написал : вентилятор уже куплен
Ясно.
romapres написал : Была еще идея использовать канальник для подогрева воздуха в межсезонье
Ну и что касается чтобы сделал: Приточная установка в составе: Отсечной клапан с электроприводом - фильтр 3-й - нагреватель - вентилятор - фильтр 5-й или 7-й (на Ваше усмотрение) (Два фильтра - опять таки скупердяйская натура, дешевле поменять 3-й фильтр и сэкономить ресурс 5-го или 7-го) К этому, двумя фильтрами немного "задушить" вентилятор. Он у Вас способен выдать 600 кубов, без проблем. Вот теперь возникает вопрос:
Что касается вент.сети кондиционера В помещение которое ниже ванной и кладовой. Войдите в него не прямо из кладовой а из коридора, в районе входной двери. Иначе весь холод будет в этом помещении. Начнете регулировать - появится шум. Выброс приточного воздуха и от кондиционера можно будет сделать в одной, подобрав правильный размер.
Вот примерно так. Если что пропустил, дополню позже. Но вроде не должен
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.01.2012 в 23:24:28
Ответ прочитать пока не успел - завтра. Вот родилась новая схема - хотел показать.
23.01.2012 в 23:43:36
romapres написал : Вот родилась новая схема - хотел показать.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.01.2012 в 14:23:00
Ким, спасибо за советы.
Я думаю нужно взять за основу второй вариант планировки.
Ким написал : Греть электричеством - это приличный удар по "карману"
Я не правильно выразился. Я хотел подогревать приточный воздух кондиционером, вместо канального нагревателя.
Ким написал : Приточная установка в составе: Отсечной клапан с электроприводом - фильтр 3-й - нагреватель - вентилятор - фильтр 5-й или 7-й (на Ваше усмотрение) (Два фильтра - опять таки скупердяйская натура, дешевле поменять 3-й фильтр и сэкономить ресурс 5-го или 7-го) К этому, двумя фильтрами немного "задушить" вентилятор
Полностью согласен - так и предполагал сделать. Дополнительно хотел поставить не менее 2 метров шумоглушителя (опять же по своему опыту, 0,5 м. очень спасают но не совсем).
Ким написал :
- Для сокращения трассы для кондиционера в верхней комнате воздуховоды перенес бы на стену где входная дверь
Это не ухудшит воздухообмен, решетка будет размещена за дверь, которая большую часть времени будет открыта.
Ким написал :
- Я бы убрал решетки, как понимаю, над шкафами (левая и верхняя комнаты)
А где их тогда лучше разместить?
Ким написал :
- Опять таки, сделал бы две автономные системы со своими воздуховодами. Теряете меньше чем поимеете.
Я морально почти созрел к такому варианту. Вечером нарисую схему. Если делать отдельно,то: 1) Каким диаметром разводить приточку? 125? или пойдет 100? 2) Каким сечением разводить кондиционер в каждую комнату?