01.02.2012 в 13:31:23
А что уважаемые завсегдатаи думают о сием устройстве:
01.02.2012 в 13:34:57
Стену дырявить?
01.02.2012 в 13:47:04
Ну тут я так понимаю, что в любом случае либо стену, либо окно дырявить.
05.02.2012 в 21:15:09
Думаю что радиатор отопления не успеет обогреть воздух уличный и будет лед. Я поставил себе клапана аэрэко советую и регулировать нечего не надо, сам откроется и закроется когда надо то есть по влажности в квартире.
16.03.2013 в 21:43:47
megavolt116 написал : Думаю что радиатор отпления не успеет обогреть воздух уличный и будет лед .Я поставил себе клапана аэрэко советую и регулировать нечего не надо, сам откроется и закроется когда надо то есть по влажности в квартире
Как раз таки успеет обогреть отверстие 40мм, в отличие от "аэрэко" если речь идёт про ящик на стенке , где используется алмазное бурение ... то там да отверстие большое, а толку то :)) всё равно не закачается больше чем может выкачаться через вент. шахту! (про те которые в стеклопакеты встраиваются то там реального резона нет их ставить, микропроветривание реальнее будет! т.к для их обслуживания нужно лазить, тянуться к верху окна .... в отличие от домвента , где спокойно подошёл и приоткрыл или при закрыл клапан ...всё да же ребёнок это может делать. По эффекту -это проветривание а не форточка или окно на распашку, шума там нет, и даже не чувствуется по началу что воздух поступает (ну если руку к нему не поднести в плотную), к тому же воздух подаётся вдоль батареи и только потом поступает в комнату, так что он успевает прогреться! Ради эксперимента ставил 2 на одну батарею, комната 16 квадратов к тому же самая дальняя от вытяжного вент. канала - результат положительный, не дует сквозняком даже при -30 всё отлично, ребёнок на полу играет, всё ок , сам проверял... микроклимат в квартире хороший намного комфорт нее чем без этих домвентов !
ps: я не из рекламы ради .. а то что тут чел реальный бред написал. По сути все клапана которые представлены кроме "домвент" сделаны для более тёплого климата (европейского) по этому когда их ставят в нашем климате то они себя ведут не всегда адекватно, те же промерзания, осыревание вокруг отверстия, обмерзание и выход из строя.
19.03.2013 в 11:29:47
AndreG написал : Как раз таки успеет обогреть отверстие 40мм, в отличие от "аэрэко"
Так батарея обогревает отверстие?:).....нанотехнология...однако:applause:
AndreG написал : если речь идёт про ящик на стенке , где используется алмазное бурение ... то там да отверстие большое, а толку то :)) всё равно не закачается больше чем может выкачаться через вент. шахту!
А домвент закачает? там вентилятор есть? Извините не знал
AndreG написал : (про те которые в стеклопакеты встраиваются то там реального резона нет их ставить, микропроветривание реальнее будет! т.к для их обслуживания нужно лазить, тянуться к верху окна .... в отличие от домвента , где спокойно подошёл и приоткрыл или при закрыл клапан ...всё да же ребёнок это может делать.
А зачем куда-то лазить? И чего там обслуживать-то?Тем более ребенку...
AndreG написал : По эффекту....ps: я не из рекламы ради ..
а похоже наоборот...с одним-то сообщением и разницей в месяц:applause:
AndreG написал : а то что тут чел реальный бред написал. По сути все клапана которые представлены кроме "домвент" сделаны для более тёплого климата (европейского)
Как это уже устарело про теплый климат? Суть любого клапана пассивного действия одна - организация притока воздуха. Любому клапану хоть оконному, хоть стеновому, хоть "подподоконному" можно создать такие условия эксплуатации, что будет и течь, и обмерзать, и сквозить....и не важно где он сделан....
AndreG написал : по этому когда их ставят в нашем климате то они себя ведут не всегда адекватно, те же промерзания, осыревание вокруг отверстия, обмерзание и выход из строя.
Я этот про этот бред про "промерзание, осыревание, обмерзание и выход из строя" слышу периодически . Но никто даже намека на доказательство не показал.
Вас г-н Н.Дмитриев попросил написать этот опус? или совсем плохо с бизнесом в Ебурге?
"Предположение - мать всех ошибок"
01.10.2013 в 18:03:18
Sdik_S написал : Я этот про этот бред про "промерзание, осыревание, обмерзание и выход из строя" слышу периодически . Но никто даже намека на доказательство не показал.
Вас г-н Н.Дмитриев попросил написать этот опус? или совсем плохо с бизнесом в Ебурге?
Уважаемый :) У меня есть электромонтажники которые по квартирам гоняют и видят много примеров где дырки на 125мм запенивают, особенно на верхних этажах, и есть кто плесень выводит - тоже наслышан, да и сам видел :)
По поводу чего кто там просил .... может Вас кто то просил? .. А я получаю удовольствие находясь в своей квартире с установленными приточными клапанами и не страдаю ерундой вроде Вас! Каждый делает свой выбор что ставить и за какие деньги, где то и КИВ 125 (финский) подойдёт а где то и домвентом останется довольный.
ps: для справки те что массово ставят под названием КИВ 125 идут китайского производства , они дешевле .. и на этом их достоинства заканчиваются, если брать финский КИВ 125 то он работает вполне хорошо если у монтажников руки были не кривые.
зы. По КИВ 125 - одного клапана хватает на хорошие апартаменты, а вот одним вент. клапан Домвент уже не обойтись.
Айрэко видимо лучше продаётся :))
01.10.2013 в 23:30:53
Летним солнечным утром выходит эстонец на крыльцо своего дома и видит под ногами улитку. Поднимает её. Смотрит и бросает в соседский сад. Год спустя. Тот же эстонец выходит на то же крыльцо и видит под ногами ту же самую улитку, поднимает её смотрит и бросая её в тот же соседский сад говорит: -наттоэлла!!!
"Предположение - мать всех ошибок"
02.10.2013 в 07:25:29
В Новосибирске я думаю такой клапан без подогрева не сильно актуален, там бывает зимой весьма прохладно:) И производительность у этого домвента не ахти какая, всего 13 м3/ч, смысл от него? Проще на микропроветривание поставить. Дешево, конечно, но что-то совсем сердито:confused:
02.10.2013 в 08:15:00
Murano777 написал : я думаю такой клапан без подогрева не сильно актуален
Murano777 написал : там бывает зимой весьма прохладно
И как это между собой связано???
Murano777 написал : И производительность у этого домвента не ахти какая, всего 13 м3/ч, смысл от него?
Вот с этим трудно спорить. А теперь попробуйте логически связать первую и вторую части своего сообщения. В огороде бузина, а в Киеве дядька?;):)
02.10.2013 в 13:40:18
Хотелось все мысли в одно сообщение уместить, вышло коряво не спорю:confused:
Топикстартер спрашивал про такой прибор для Сибири, г.Новосибирск, я там бывал и в курсе, каково там зимой. Вентклапан Домвент ставится над батареей и к примеру в минус 40 непонятно как поведет себя, но при этом и приток нужен и дышать обычно нечем, когда зимой все окна закрыты.
12.10.2013 в 17:29:22
Murano777 написал : Хотелось все мысли в одно сообщение уместить, вышло коряво не спорю:confused:
Топикстартер спрашивал про такой прибор для Сибири, г.Новосибирск, я там бывал и в курсе, каково там зимой. Вентклапан Домвент ставится над батареей и к примеру в минус 40 непонятно как поведет себя, но при этом и приток нужен и дышать обычно нечем, когда зимой все окна закрыты.
Что же вы такие ленивые
Чем перепад давления больше тем тяга сильнее! В принципе у всех сугубо индивидуально, в старом фонде (5-16 этажки) где засраны вент.шахты, тяга на разных этажах разная и не везде одного клапана на комнату хватает , в новостройках к примеру 16-25 этажные дома, тяга просто в разы выше! хватает 1-го клапана на комнату 15 кв. При минус 40 работает на отлично! При выключенном отоплении - а вы морж? или вас отключили за неуплату? - тогда только форточка т.к денег у вас значит нет! В межсезонье при выключенном отоплении ведёт себя хорошо, при +10 на улице в квартире не замерзаем, тепло и не дует по ногам , успевает нагреться .. а дальше батареи включают .. и совсем хорошо!
Так что уважаемые этот клапан работает! и стойко переносит морозы - он для них как раз и создан! а где климат более тёплый, ставьте КИВ или ещё по дороже с кучей фильтров! А для тех кто "морж" или денег нет - работайте оператором форточки , и не удивляйтесь что ваше здоровье будет постепенно угасать а расходы на "по лечиться" возрастать ! Удачи
12.10.2013 в 17:33:02
Для скептиков, точнее для технарей " форумных" которые любят только теорию с водой перемешивать - 1500 руб не такие уж и деньги, раздобыли инструмент , потратили час времени в место посиделок в интернете и самостоятельно поставили данный приточный клапан. А потом в - 25 сидите и рассуждайте работает или нет!
12.10.2013 в 19:28:02
в просверленном отверстие далее буром ø40 мм сверлится отверстие до конца стены (желательно с наклоном 5° вниз для слива наружу воды задуваемой ветром);
А не проще у решетки сделать козырек или отвод вниз? Или про задуваемую воду это развод? :) Потому что на самом деле это конденсат? Где точка росы у этого приспособления? Одно время пластиковые окна делали с микропроветриванием, но потом отказались, потому что замерзало и покрывалось льдом. Потом, где давление выше - там где теплее или холоднее? В холодном баллоне с газом или горячем? Куда дуть будет? На мой взгляд так дуть будет на улицу, в трубе и на решетке нарастет лед и капец.
26.01.2014 в 19:23:24
Onsyi написал : А не проще у решетки сделать козырек или отвод вниз? Или про задуваемую воду это развод? :) Потому что на самом деле это конденсат? Где точка росы у этого приспособления? Одно время пластиковые окна делали с микропроветриванием, но потом отказались, потому что замерзало и покрывалось льдом. Потом, где давление выше - там где теплее или холоднее? В холодном баллоне с газом или горячем? Куда дуть будет? На мой взгляд так дуть будет на улицу, в трубе и на решетке нарастет лед и капец.
Данный клапан выдержал морозы -50 С . Вот вам реально лень взять и опробовать, и отписаться по факту, а сейчас одни рассуждения ничего не имеющие с реальностью! ps: Про конденсат - уже более 2-х лет наблюдаю за этими клапанами, но что то конденсата не наблюдаю, сухо везде. Про задувание воды - видимо вы не наблюдали как летом "косой" дождь и как вода под воздействием ветра поднимается вверх :). Если клапан установлен в соответствии с инструкцией - никакого промерзания не будет. И ещё по сравнению с другими клапанами их надо ставить чуть большее кол-во нежели КПВ 125 или другие "стеновые" клапана . Но плюсом их является что каждый сможет сам их поставить не тратясь на алмазное бурение ! А результат тот же .
P.S.: про оконные клапана - уже не от одного слышу что они промерзают ... и в холода из них дует а сделать ничего не могут жильцы ...возможно это частные случаи не спорю но они имеют место быть, что касается этих клапанов (Домвент) таких проблем нет! И не наблюдались.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу