24.02.2012 в 17:45:17
Хочу спросить, наверное, ламерский вопрос. Нужно ли ставить электрическую розетку для кондиционера? Сейчас к месту установки внутреннего блока подведен только провод. Этого достаточно и можно подключить его напрямую или нужно ставить розетку? И еще вопрос. Значит ли это, что заказывать модель кондиционера нужно только с подключением электричества ко внутреннему блоку или это неважно? (например, пробросить ко внешнему блоку электрический кабель, удлинив его, потом в коробе вместе с закладными)
24.02.2012 в 17:55:48
Если стоит отдельный автомат, то можно и нужно (эстетичнее) без вилки и розетки.Можно поставить любой кондиционер. Кабель можно будет удлинить. Важно что бы подводящий был по сечению не меньше требуемого по техусловиям для данного оборудования.
24.02.2012 в 18:16:53
если у вас сейчас ремонт идёт, почему бы не заложить и остальные коммуникации, чем потом на свежий ремонт короб лепить?
24.02.2012 в 19:02:34
Спасибо. Автомат отдельный стоит, кабель NYM 3x2.5, планирую покупать 9-ку (площадь 21 квадрат). Да, сам вначале думал заложить все коммуникации в штробе. Но проблема в том, что у меня монолит и штроба тогда пойдет как раз по пилону, чего делать не хочется.
24.02.2012 в 19:25:13
MrY написал : Спасибо. Автомат отдельный стоит, кабель NYM 3x2.5, планирую покупать 9-ку (площадь 21 квадрат). Да, сам вначале думал заложить все коммуникации в штробе. Но проблема в том, что у меня монолит и штроба тогда пойдет как раз по пилону, чего делать не хочется.
3х1,5 на девятку выше крыши. он же не жрет 2,5 кВт электричества.
25.02.2012 в 10:37:24
tonche написал : 3х1,5 на девятку выше крыши. он же не жрет 2,5 кВт электричества.
Я так понял, что MrY просто кабель с запасом заложил.....на всякий случай.
27.02.2012 в 17:59:42
tonche написал : 3х1,5 на девятку выше крыши. он же не жрет 2,5 кВт электричества.
в среднем 9-ка жрет 500-600 Вт.
27.02.2012 в 18:03:15
Aslanov88 написал : в среднем 9-ка жрет 500-600 Вт.
500 Вт это хороший кондиционер. китайцы неинверторы до 1,2 кВт бывает
28.02.2012 в 01:32:29
по поводу подвода питания - лучше заранее с моделью определитесь, исходя из этого питание подведите внутрь или наружу. Скажем так, в 95% случаев кондиционеры бытовой мощи (до 12 модели (3,5 кВт по холоду) в неинверторном варианте питаются через внутренний блок, инвертора - через наружку, но возможны нюансы.
28.02.2012 в 01:34:11
tonche написал : 500 Вт это хороший кондиционер. китайцы неинверторы до 1,2 кВт бывает
да и хорошие кондиционеры побольше жрут, плюс не забываем про пусковые токи (это насчёт автомата)
28.02.2012 в 07:48:13
dutf написал : да и хорошие кондиционеры побольше жрут, плюс не забываем про пусковые токи (это насчёт автомата)
это только неинверторов касается. а автомат С класса надо брать.