Аватар пользователя
Kuznetsov

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

17.05.2012 в 11:58:21

Всем доброго дня, прошу высказаться по предложенному варианту установки, он продиктован тем, что в стене уже есть отверстие для вентиляции комнаты, было бы очень удобно использовать его для прокладки труб, чтобы не разводить грязь. Речь идет только о трубках для фреона, как показано на рисунке. Заранее благодарен.

0
Вложение
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

17.05.2012 в 12:20:29

Kuznetsov,

Можно,но это называется по дебильному,если сплит дешевый и на него наплевать-пойдет,а по хорошему нужно бурить в стене новое отверстие.Вбейте в поисковик яндекса масляная ловушка-и все поймете сами.

0
Аватар пользователя
Kuznetsov

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

17.05.2012 в 12:43:50

как раз вчера читал, но про них пишут что они нужны при большом перепаде высот, которого у меня фактически и нет. В чем конкретно здесь будет проблема?

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

17.05.2012 в 18:28:42

тут никакой ловушки не будет. ладно бы 10 метров трассы лежало ниже блоков метрах в 3ех.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

17.05.2012 в 20:20:28

Kuznetsov,

Кучу вижу таких установок,порой какая то левая фирма берется ремонтировать квартиры в небоскребе и с первого до 16 этажа вот так же закладывют трассы,но кондиционеры они не ставят.Их потом кто то ставит,кучу всяких-все разные-80 процентов из них через 3 месяца уже как надо не работают,могу дать адрес такой новостройки в подмосковном домодедово-жалоб море и не сделаешь уже ничего,судятся с фирмой,которой отдали 10 тыс руб за неправильную закладку трассы-толку ноль,везде евроремонт таджикскисми руками,пускают трассу в коробе,поверх евроремонта-все прекрасно работает.

Повторяю для нормальных людей,которые учатся на чужих,а не на своих ошибках-лучше переделать.Даже если теоретически скорость фреона большая и масляная ловушка не может образоваться,практически,на месте изгиба может быть залом трубы-заужение,Я такие варианты очень часто переделываю вместе с заменой сплита на новый,некогда разбираться почему,но при нормальной прокладке трассы почему то все,даже самые дешевые сплиты работают нормально-это чисто практическое наблюдение.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

17.05.2012 в 20:27:05

КАТРАН заломы это совершенно другое дело. из-за них кондеи дешевые быстро дохнут. но нарисованная схема на 100% рабочая и если заломов не будет, то никаких проблем с кондеем не будет точно.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

17.05.2012 в 20:42:47

tonche,

Нарисовать-одно,а правильно согнуть трубу-совсем другое.Залом на толстой (газовой трубке)-сплит плохо охлаждает,вызывают балбесов каких нибудь,они по манометру видят маленькое давление-бухают фреона без меры-сплит начинает вставать совсем,вызовут еще кучу дятлов-толку никакого,трассу уже не переделаешь,думать никто не хочет, еще год сплитом пользуются кое как и потом покупают 12 мощности и все трассу проводят по новой-часто 12 ставлю в комнаты,где хватило бы и 9,но нормально установленной.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

17.05.2012 в 20:56:57

КАТРАН при чем тут залом? заломать можно при любой закладке, т.к. труба гнется в любом случае. разговор был про масляную ловушку

0
Аватар пользователя
troyniks

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

17.05.2012 в 21:00:24

Можно и я 5 копеек добавлю.... Сделать так можно проблем никаких нет, и нет никаких ловушек, другой вопрос действительно - надо ли? Трубы медные красиво загнуть и проложить будет сложнее, чем найти максовский перфоратор и пылесос....Плюс трасса будет вся на виду....плюс риск заломов.... Хотя, может задача стоит "индастриал дизаин" сделать? тогда такой вариант предпочтительнее....

0
Аватар пользователя
Kuznetsov

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

18.05.2012 в 09:32:11

большое спасибо за советы! хорошенько подумав над вашими ответами решил все-таки делать новое отверстие в стене, то есть отказаться от петли, теперь у меня новый вопрос - если делаю напрямую, то длина трубок будет 1 (один) метр, надо ли делать петли, чтобы снизить, как пишут, вибрацию передаваемую от внешнего блока? что еще надо сделать или не сделать:) при такой короткой трассе?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

18.05.2012 в 13:29:30

Kuznetsov,

Если несколько дней подождете,выложу фото дешевого китайского Панасоника,у которого трасса 130 см-прекрасно работает,никаких петель никогда не делал,3 года все нормально работает.В мануалах по установке самсунгов говорят пишут о необходимости такой петли или типа снимут с гарантии,много вижу таких установок-тоже нормально работают,петля имеет более равномерный изгиб.Вообщем если наружный блок будет шумным(дешевый самсунг,элджи,малазийский панасоник)-можно поставить петлю,если не шумный-можно не ставить.Плюс петли в том,что это запас трубок по длине,если новичек и плохо вальцуете-есть большой запас.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

18.05.2012 в 14:36:56

КАТРАН а как определить будет сплит шумным или нет до того как отрезать магистраль?)))

0
Аватар пользователя
Kuznetsov

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

18.05.2012 в 15:50:22

КАТРАН написал : Kuznetsov, Если несколько дней подождете

конечно подожду, я и кронштейны для внешнего не сварил еще. у меня как раз дешевый самсунг AQ09EWFN..., купил уцененный еще в декабре. Вальцую пока никак, вот только сегодня купил форсовский набор автозапчастях - труборез и развальцовка, на приложенной картинке - вальцевать как вариант 1 или 2? в чем преимущества второго варианта? имеет ли он место на бытовых сплитах?

0
Вложение
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

18.05.2012 в 16:05:22

tonche, пРИКАЛЫВАЕТЕСЬ?! тОГДА С петлей,а потом отрезать(если не шумит!):)

Kuznetsov, Самодельный кронштейн конечно прочнее,но новый стоит 130-200 рублей,Я покупаю,новые. Все что продается в автомагазинах-туфта.Вальцевать по первому варианту.Вальцовка,чтобы хоршо вальцевать по второму варианту стоит 20 тыс руб и Вам так не надо.

Kuznetsov, Неохота на другой конец Москвы ехать,чтобы сделать для Вас фото,вчера поставил еще один такой же,таким же образом,правда там стена снаружи утеплена пенопластом,трасса получилась 150 см.Без всяких петель,резинок и прочее,все прекрасно и бесшумно работает,но там китайский панасоник-они бесшумные.

0
Вложение
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.05.2012 в 16:56:08

КАТРАН написал :

А чего за порнография из черного провода за блоком ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу