Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.05.2012 в 17:52:31

Добрый день! Скажите пожалуйста, какой материал оптимальней всего использовать для звукоизоляции пластиковых вентиляционных воздуховодов 120x60мм? Есть всякие готовые решения в виде Магнофлекса, Пенофол, Экофол и т.п. Спасет ли указанный материал толщиной 5мм по периметру? Подспудно понимаю, что слой минваты в 10см будет лучше :), но в моем случае очень мало места для изоляции, буквально пара сантиметров по периметру. Воздух будет подаваться и забираться рекуператором - возможны шумы как от напора воздуха, так и от агрегата.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

22.05.2012 в 18:05:06

euggie написал : Есть всякие готовые решения в виде Магнофлекса, Пенофол, Экофол и т.п. Спасет ли указанный материал толщиной 5мм по периметру?

не поможет

euggie написал : Подспудно понимаю, что слой минваты в 10см будет лучше .....

правильно понимаете ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.05.2012 в 19:26:40

Ким Неужели уровень шума будет настолько велик?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

22.05.2012 в 20:33:47

euggie написал : Неужели уровень шума будет настолько велик?

Сам проверял, почти то же самое остается. Уж, поверьте..... если что и помогало то только "мягкое и пушистое" ;) :) А самый лучший звуко- и теплоизолятор это воздух. Оставьте 2-3 см между "чистым" потолком и воздуховодом - шум изменится прилично ..... То же проверено ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116977

22.05.2012 в 21:53:00

Немного поможет самоклеящийся K-flex миллиметров 20 толщиной. Еще неплохой вариант - оклеить Герленом - он вязкий и тяжелый. А лучше и тем и другим - но не очень это дешево....

euggie написал : Воздух будет подаваться и забираться рекуператором - возможны шумы как от напора воздуха, так и от агрегата.

На выходе агрегата крайне желательно ставить шумопоглотители. Но самое главное - делайте каналы большего сечения, и избегайте резких поворотов. 120-60 - мало

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

22.05.2012 в 22:59:05

BV написал : Еще неплохой вариант - оклеить Герленом

;) :) Пластмасса тех денег не стоит что герлен. А так - вполне реально ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116977

22.05.2012 в 23:06:21

Ким написал : Пластмасса тех денег не стоит что герлен.

Самое смешное, что белая пластмасса стоит дороже, чем серый канализационный ПП того же диаметра.

А так по хорошему - жестяные оцинкованные воздуховоды оклееные герленом - будет на отлично :) Глянул прайс на герлен - для 120/60 - получится примерно 140 руб на метр при толщине 1.5

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

23.05.2012 в 07:21:13

BV написал : Самое смешное, .....

А ведь "самое смешное" не это ... Хоть какой-то эффект от изоляции получите при условии что размер воздуховодов выбран "как надо" а не "пальцем в небо". А если ЧТО не так то никакая изоляция не поможет

1

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

26.05.2012 в 21:12:36

Ким написал : А ведь "самое смешное" не это ... Хоть какой-то эффект от изоляции получите при условии что размер воздуховодов выбран "как надо" а не "пальцем в небо". А если ЧТО не так то никакая изоляция не поможет

Браво, Ким...С этого, надо было начать..Но как же хочется ПОКАТАТЬ ВАТУ...

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

26.05.2012 в 21:26:40

vitex73 написал : .Но как же хочется ПОКАТАТЬ ВАТУ...

как же давно Вас не было !!!! Даже соскучился по Вашим критическим выступлениям !!!! ;) :) Заботы, работа ..... али как ??? ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

26.05.2012 в 22:42:12

Ким написал : али как

Али отдых, Ким..Люблю,знаете ли, отдохнуть пару-тройку месяцев на рыбалке.. Но, дабы, меня не обвинили во флуде, топикстартеру- совет: ОСТАВИТЬ ВСЕ, КАК ЕСТЬ, НЕ ЛЕПИТЬ "..С Г...НА - ПУЛЮ..." Даже, несчастные,занюханные, 150 кубов, поданные в таком диаметре дадут до 6м/с..Это критическая скорость даже для пластика..О потерях в сети, я , скромно, промолчу.. Поэтому, повторяю: нынешние каналы/ 120*60/ - на помойку, и проектировать, как положено.. В противном случае- не тратьте деньги...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу