xlk
xlk
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 59

28.05.2012 в 18:58:19

Устанавливали вчера сплит, обе медные трубки от внутреннего до наружного блока, засунули в один общий теплоизолятор, а не каждую в свой, длина трассы чуть более 5 метров, подскажите можно ли так делать? насколько это критично, и чем грозит.

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

28.05.2012 в 19:56:47

xlk написал : подскажите можно ли так делать? насколько это критично, и чем грозит.

можно не критично говорят даже КПД холодильной установки так выше

0
xlk
xlk
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 59

28.05.2012 в 20:43:48

ломастер написал : можно не критично говорят даже КПД холодильной установки так выше

интересно чем это может быть вызвано увеличение КПД? И почему производитель указывает о необходимости изоляции каждой трубки в отдельности

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

28.05.2012 в 21:00:26

xlk написал : И почему производитель указывает о необходимости изоляции каждой трубки в отдельности

Где это он такое указывает ?
Если у производителя у самого во внутреннем блоке трубки вместе в одной изляции идут...

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.05.2012 в 21:11:36

ломастер написал : Где это он такое указывает ? Если у производителя у самого во внутреннем блоке трубки вместе в одной изляции идут...

Вроде здравый человек, а иногда как ляпнешь ...

КПД возрасти не может, скорее наоборот парожидкостная смесь начнет свою энергию отдавать в газовую трубу, создавая потери холодопроизводительности сплита, к счастью сие не слишком значительно, НО производитель настоятельно рекомендует изолировать каждую трубку в отдельности ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

xlk
xlk
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 59

28.05.2012 в 21:17:49

ломастер написал : Где это он такое указывает ?
Если у производителя у самого во внутреннем блоке трубки вместе в одной изляции идут...

http://www.daikin-rus.com/kak-samomu-smontirovat-konditsioner.htm

5.5. Изоляция трубопроводов Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно. В кондиционерах, работающих только на охлаждение, как широкий, так и узкий трубопроводы в процессе работы охлаждаются. Отсутствие изоляции может привести к появлению на поверхности трубопроводов конденсата, что в свою очередь, вызовет потерю теплоты. В кондиционерах, работающих на обогрев и на охлаждение, широкий и узкий трубопроводы в процессе работы нагреваются. Оба трубопровода должны быть заизолированы во избежание отдачи теплоты окружающему воздуху

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

28.05.2012 в 21:30:15

Бориска66 написал : Вроде здравый человек, а иногда как ляпнешь ...

Ограниченность вашего мышления тоже порой заводит меня в ступор, почитай про Экономайзеры ...

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

28.05.2012 в 21:31:23

xlk написал : 5.5. Изоляция трубопроводов Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно. В кондиционерах, работающих только на охлаждение, как широкий, так и узкий трубопроводы в процессе работы охлаждаются. Отсутствие изоляции может привести к появлению на поверхности трубопроводов конденсата, что в свою очередь, вызовет потерю теплоты. В кондиционерах, работающих на обогрев и на охлаждение, широкий и узкий трубопроводы в процессе работы нагреваются. Оба трубопровода должны быть заизолированы во избежание отдачи теплоты окружающему воздуху

я не увидел в этих словах фразы " Заизолированны по отдельности ", а она там БЫЛА :) Ну что ж , это же сам Дайкин , теперь вам придется изолировать трубы отдельно...

0
xlk
xlk
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 59

28.05.2012 в 21:32:03

"Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно"

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.05.2012 в 21:33:04

ломастер написал : я не увидел в этих словах фразы " Заизолированны по отдельности "

Ну как же так ?

xlk написал : 5.5. Изоляция трубопроводов Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно.

Коллега, Вы очень невнимательны ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

xlk
xlk
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 59

28.05.2012 в 21:45:04

Так каков вердикт? Заставлять переделывать или не критично, сплиты еще не подключены.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу