13.06.2012 в 20:04:00

Хотел было поставить компактную приточную установку типа Systemair TLP 160 на лоджии (тоже компактной)), но у нее на выходе шум под 70 дб! Подскажите, реально ли снизить шум до 20 дб на входе в квартиру?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

13.06.2012 в 21:03:23

ТЛП-шка компактная установка ????? Это что-то новенькое :) :) Еще ТОТ "гробик". Да и откуда Вы взяли 70дБ ????. Утверждать не буду, просто под рукой нет каталога. Внутри ее стоит обычный стандартный вентилятор К160М, а они не такие уж шумные ( конечно же у каждого свой "шумовой уровень")

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
booblerg

Местный

Регистрация: 07.07.2010

Москва

Сообщений: 52

14.06.2012 в 13:48:53

Ким Ну, компактная - это в представлении Systemair:). Так у них на сайте написано: "Compact AHU". Про 70дб - тоже оттуда: http://www.systemair.com/TLP-16021-Air-handlunits-en-1872.aspx. Я так понимаю, 69дб - это шум в воздуховоде в месте его стыковки с выходом приточной установки. А шум снаружи приточки - 46 дб - поменьше, хотя тоже прилично. Насколько я понял, глушитель радикально проблему не решает. Может есть смысл поставить приточку в прихожей - тогда расстояние от нее до решетки будет в районе 8-9 метров, плюс пара поворотов и глушитель... Сильно ли снижается шум при увеличении расстояния между приточкой и вентилятором, если воздуховод из жести?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.06.2012 в 15:31:08

booblerg написал : Сильно ли снижается шум при увеличении расстояния между приточкой и вентилятором, если воздуховод из жести?

При таком решении ощутимо тише будет, хорошо, что Вы свой взор в сторону жести обратили, позволит снизить потери ...

Один параметр остался за кадром: скорость потока в месте раздачи воздуха какова ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

14.06.2012 в 15:47:55

booblerg написал : Ким Ну, компактная - это в представлении Systemair:). Так у них на сайте написано: "Compact AHU". Про 70дб - тоже оттуда: http://www.systemair.com/TLP-16021-Air-handlunits-en-1872.aspx. Я так понимаю, 69дб - это шум в воздуховоде в месте его стыковки с выходом приточной установки. А шум снаружи приточки - 46 дб - поменьше, хотя тоже прилично. Насколько я понял, глушитель радикально проблему не решает. Может есть смысл поставить приточку в прихожей - тогда расстояние от нее до решетки будет в районе 8-9 метров, плюс пара поворотов и глушитель... Сильно ли снижается шум при увеличении расстояния между приточкой и вентилятором, если воздуховод из жести?

Что-то я не шел по ссылке такого шума:. Может, плохо искал? Что касается снижения шума по трассе, то чем длиннее рабочая часть глушителей, тем лучше (впрочем, не прямо пропорционально). А так, хоть все 8 метров проложите SONODUCT`ом :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.06.2012 в 15:58:09

veterburg написал : А так, хоть все 8 метров проложите SONODUCT`ом

И потом задуматься: куда девался воздух ? ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

14.06.2012 в 16:11:42

Бориска66 написал : И потом задуматься: куда девался воздух ? ;)

Это шутка была :) Но пара метров не помешает.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.06.2012 в 16:23:19

veterburg написал : Это шутка была

Отчасти, потери на данных воздуховодах очень большие ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
booblerg

Местный

Регистрация: 07.07.2010

Москва

Сообщений: 52

14.06.2012 в 20:23:43

Бориска66 написал : Один параметр остался за кадром: скорость потока в месте раздачи воздуха какова ?

Расчет не делал еще. Но ведь, насколько я понимаю, скорость потока можно отрегулировать в т.ч. с помощью камер статического давления.

0
Аватар пользователя
booblerg

Местный

Регистрация: 07.07.2010

Москва

Сообщений: 52

14.06.2012 в 20:27:11

veterburg написал : Что-то я не шел по ссылке такого шума:.

В табличке на закладке Diagram эти данные. Насколько я понимаю, Outlet - это шум, генерируемый в выходном воздуховоде приточки. А то, что Вы привели, - это шум снаружи на расстоянии 3 метра.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

14.06.2012 в 21:30:48

veterburg написал : хоть все 8 метров проложите SONODUCT`ом

Бориска66 написал : потом задуматься: куда девался воздух ? ....Отчасти, потери на данных воздуховодах очень большие ...

страшного ничего не произойдет и потери не такие уж большие. Грубо, при скорости 5 в гофре потери 1Па на метр

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

20.06.2012 в 21:55:25

Бориска66 написал : При таком решении ощутимо тише будет, хорошо, что Вы свой взор в сторону жести обратили, позволит снизить потери

Стесняюсь спросить: Вы с чем сравниваете? ..С кирпичем?..Али с бетоном?..