Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

03.10.2012 в 13:11:05

Собственно вопрос такой, нужно ли ставить камеры статического давления, на выходе воздуховодов в комнаты, если используется распределительная камера с клапанами с пропорциональным управлением(ну или просто откр/закр)?

Т.е. Приточная система -> воздуховод 160 ->распределительная камера на 4 потребителя -> короткие воздуховоды 125( от 1 до 3м длиной) по комнатам -> эта пресловутая камера -> вентрешетка.

Просто как-то надо соединять воздуховод с решеткой, а тут уважаемый человек, очень рекомендовал использовать такие камеры. Соответственно если это действительно необходимо, то может кто подскажет, бывают ли они плоские с торцевым входом, т.е. 125 круг вход и плоский выход(например 50x300) находящиеся в одной плоскости(ну или точнее на одной оси)?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

03.10.2012 в 14:37:15

FOU написал : нужно ли ставить камеры статического давления, на выходе воздуховодов в комнаты, если используется распределительная камера с клапанами с пропорциональным управлением(ну или просто откр/закр)?

Конечно же, нужно....Из решетки воздух должен исходить с минимально необходимой скоростью. Вот для этого и нужен это "переход для подсоединения вентиляционной решетки".

FOU написал : бывают ли они плоские с торцевым входом, т.е. 125 круг вход и плоский выход(например 50x300) находящиеся в одной плоскости(ну или точнее на одной оси)?

"Кулибины" сделают все что нарисуете. Вот только для притока такой переход в одной плоскости не стоит делать. Можно получить "факелом воздуха по лысине ..."

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

03.10.2012 в 16:22:21

Понял, спасибо Ким, я хотел пустить поток с настиланием по потолку, посему думаю нормально будет.. вот только плохо, что надо искать "Кулибиных", мне б просто приехать и купить, ибо время жмет стринги :)

Да и места нету, чтоб сделать по другому, только в одной плоскости :(

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

03.10.2012 в 17:24:52

FOU написал : вот только плохо, что надо искать "Кулибиных"

А что их искать ???? Посещаете ближайший к Вам строительный рынок. находите там место где продают металл. А у них всегда есть на подхвате эти самые Кулибины. Сам не раз такими услугами пользовался когда сильно "надо" было ;) :) им только чертежик нужен и размеры.

если они Вас не устраивают, любой вент.заводик то же самое сделает на заказ. В ЛС напишите в каком районе проживаете, может быть и подскажу ближайший к Вам ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

03.10.2012 в 17:58:27

Ким написал : А что их искать ???? Посещаете ближайший к Вам строительный рынок. находите там место где продают металл. А у них всегда есть на подхвате эти самые Кулибины. Сам не раз такими услугами пользовался когда сильно "надо" было ;) :) им только чертежик нужен и размеры.

если они Вас не устраивают, любой вент.заводик то же самое сделает на заказ. В ЛС напишите в каком районе проживаете, может быть и подскажу ближайший к Вам ....

Вот тут и вылезает проблема - чертежик! Я, по неопытности, могу пропустить или не продумать какие-то элементы конструкции, например замки или как там воздуховоды соединяются с камерой и решеткой? :) Вот рыскал в инете и нашел готовые решения камера+решетка, по идее то, что нужно, только торцевого входа нет :((( ну и ценаааааа

ЗЫ в ЛС написал :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

03.10.2012 в 18:11:27

FOU написал : Вот тут и вылезает проблема - чертежик!

Да никаких проблем !!! Для начала - под какие решетки нужен переход - настенные (те которые устанавливаются на вертикальной поверхности) или потолочные ????? Далее, нужно хотя бы от руки рисунок с размерами того что получиться когда закроются воздуховоды строительными конструкциями с указанием места установки решетки. Если решетка будет устанавливаться в стену то нужна толщина стены.

Для начала пока хватит ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

04.10.2012 в 00:33:43

ЗначитЬ по пунктам :)

  1. Решетки настенные
  2. Устанавливаются в стену из гипсокартона, над входными дверями в комнаты(да, место не самое лучше, но учитывая размер комнат и то, что поток должен настилаться по потолку, думаю воздухообмен будет достаточно качественным)
  3. С рисунком сложнее, но по идее должна быть плоская решетка над дверью, примерно в 5-7см от потолка(эдакая щель). Воздуховод у нас 125мм, максимально прижат к потолку, ось симметрии воздуховода получается в 6.5см от потолка. Т.е. центр возуховода примерно попадает на верхнюю границу решетки(если по задуманному), сооветственно чтобы не опускать сильно потолок, надо высоту решетки сделать не более расстояния от оси воздуховода до нижней его границы, т.е. не более 6.5-7см. Надеюсь понятно обрисовал :) Художник из меня неважный, и писатель видимо тоже :))) 4 Толщина стены 80 или 100мм(скорее будет 80, хотел сделать ее именно под переходник)
0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

04.10.2012 в 11:42:13

FOU написал : ... Значит по пунктам ....

FOU написал : 4 Толщина стены 80 или 100мм

насколько правильно Вас понял у Вас получается так как показано на рис.1 Но Вам надо сам переход для решетки спрятать в стену над дверным проемом. Но стена у Вас всего 100мм а воздуховод - 125мм. Т.е. начиная с отвода в сторону решетки или при входе в стену из 125-го воздуховода придется делать овал. А это будет проблематично, можно его сломать.
В этом случае, как предложение да и "экономия финансов", стоит подумать в сторону того чтобы эту расширительную камеру для решетки сделать в строительном исполнении. Само собой, перед тем как закрыть внешним листом гипса эту камеру внутри облагородить - очистить/ зашпаклевать/закрасить краской. Место входа воздуховода в эту камеру - загерметизировать. Вполне реально работающий вариант.

Вариант с воздуховодом и переходом в стене - проблематичен из-за малого расстояния между направляющими, а точнее, нереален т.к. профиль перекроет все пространство в стене. Поэтому остается вариант "повыеживаться". Только, тем кто будет делать эту стенку придется заниматься "фигурным гипсо/кирпичеваянием" обходя воздуховод. Поэтому, мне кажется что предложенный вариант будет оптимален.

В любом случае, выбирать Вам. Подправьте рисунок, если что не так. И если вариант с железом остается - разберемся и с ним.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

05.10.2012 в 10:49:44

Да, Ким, совершенно верно, примерно так и планируется сделать, только нет ограничения, что нужно спрятать это в стене 100мм и подвод воздухода планируется не по углу, как на картинке, а прям за решеткой. Я видимо все равно опущу в этом месте потолок на диаметр воздуховода. По поводу фигурного гипсокрчевания - мысль, но хотелось бы иметь конструкцию, чтоб если что, можно было разобрать и собрать заново... но как вариант мысль хорошая :) (правда времени займет уйму) Сейчас как раз прорезают мне отверстия под 125 трубу, а вчера проем в несущей стене - ад ;)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

05.10.2012 в 11:20:37

FOU написал : вариант мысль хорошая (правда времени займет уйму)

Немного не понял как все таки у Вас получается, но с Вами не соглашусь что мой вариант более трудоемкий. Он, наоборот, проще в исполнении и не ограничивает в размерах (само-собой в пределах возможного). Еще заинтересовала Ваша фраза:

FOU написал : подвод воздухода планируется не по углу, как на картинке, а прям за решеткой.....

Насколько правильно понял, подсоединение воздуховода к переходу будет с тыльной стороны перехода. В этом случае стоит сместить это подсоединение в сторону так чтобы выход воздуховода не совпадал с выходом решетки. Иначе, основной смысл этого перехода (погасить скорость воздуха) теряется. И Вы получите "факел" воздуха из решетки, автоматически, этот факел бьет в потолок и, отражаясь, летит на приличное расстояние. Довольно неприятная штука, если быть в этом факеле продолжительное время .... Поэтому, тем более на таком, мелком по глубине, переходе подсоединение должно быть слева/справа/сверху/снизу.

FOU написал : ... хотелось бы иметь конструкцию, чтоб если что, можно было разобрать и собрать заново...

;) :) А почему бы не "один раз сделать и надолго ..." ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

05.10.2012 в 12:49:11

Ну дольше, потому как из гипсокартона самому придется делать :))))))

А так да, я хотел именно с тыльной стороны решетки делать, иначе слишком много углов под 90грд, хотя на таком расстоянии это не принципиально, но вот финансово... :) Кстати по этому факелу, я как раз надеялся, что струя по потолку будет долетать до окна(4m), постепенно теряя скорость.

А один раз и на долго, это я за, но как показывает практика, косяки случаются, и исправлять их легче, если конструкция позволяет :)))))))

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

05.10.2012 в 13:00:01

FOU написал : как показывает практика, косяки случаются, и исправлять их легче, если конструкция позволяет

Согласен с Вами. Но и в то же время накосячить можно с любым материалом. Возникает вопрос - с каким материалом будет проще убирать эти "косяки". Да и есть вариант "на все случаи жизни" - отделку не начинать пока не уберешь "эти косяки" .... ;) Кстати, очень помогают в этом случае пуски установки, пусть даже по временной схеме. Меньше приходится ломать и "изощряться" когда - "все культурненько и пристойненько ..." ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

05.10.2012 в 13:11:20

Да, с установкой пока проблемы, ее нет... а надо все сделать к ноябрю.. рву, так сказать Ж :) Я даже не представляю как я ее настраивать буду..видимо только установлю, а потом по мере возможности подстройки.. благо система должна позволять. У меня полная разруха в квартире (все капитально переделываю, проводку, вентиляцию, сантехнику).. ждем прибавления в ноябре, посему опа :) Это еще одна причина, чтоб хоть что-то взять готовое, а не изобретать самому :))

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

05.10.2012 в 13:21:25

FOU написал : надо все сделать к ноябрю..

;) Понятно... Тогда удачи .... Будут вопросы - пишите, разберемся. Сложного ничего нет ... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

05.10.2012 в 13:36:32

Спасибо! сложно найти эти камеры с решеткой и чтоб быстро :))))))))) но я попробую прошвырнуться по указанным Вами местам :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу