17.10.2012 в 00:18:27
Уважаемые мастера!
Можно ли установить это на то на установленный в квартире (на техническом балконе) блок? Фирма ВиК, с которой я работал, говорит, что Daikin поставляет низкотемпературные комплекты только вместе с кондиционерами, но про пульты они тоже так говорили:)
17.10.2012 в 01:08:23
Сама компания Daikin никаких "низкотемпературных" комплектов не выпускает, блоки идут либо с завода с нужной прошивкой, либо дорабатывается DAICHI, которые загрубляют датчик диодами (олени мать их), собственно вся адаптация ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.10.2012 в 01:30:38
Бориска66, спасибо (удивился, что комплекты "от Дайкин" по-русски называются:)).
И все-таки можно про мою беду?
17.10.2012 в 01:33:44
Я тогда не совсем понял, в чем беда ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.10.2012 в 01:44:29
Собственно, в возможности (или невозможности) доработки указанной техники в полевых условиях. Сезон наружных работ скоро заканчивается, надо что-то решать.
17.10.2012 в 01:46:31
Есть поговорка: "Не ремонтируй технику которая работает ..." (с)
Короче не лечите машинку до добра не доведет (как правило заканчивается это все заливом компрессора жидкарем) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.10.2012 в 11:37:38
Бориска66 написал : Есть поговорка: "Не ремонтируй технику которая работает ..." (с)
Короче не лечите машинку до добра не доведет (как правило заканчивается это все заливом компрессора жидкарем) ...
Я не от хорошей жизни тюнинговать собираюсь, зимой жарко было при отключенных радиаторах отопления.
А можно фреон скачатъ, подшаманить и закачать обратно? Демонтируют же кондиционеры как-то...
Не подскажете, до какой температуры этот блок можно на холод гонять и есть ли там защита от дурака на случай низкой температуры? Спасибо
17.10.2012 в 19:48:02
Lieu написал : зимой жарко было при отключенных радиаторах отопления.
Форточка не помогает? :)
17.10.2012 в 19:56:53
BV написал : Форточка не помогает? :)
Вы не поверите:) У меня приточно-вытяжная система с увлажнителем, одна главных из причин ее установки - задолбало открывать-закрывать форточки зимой.
А с увлажнителем выяснился и еще один нюанс: если форточку при "минусе" открыть, то обратно ее можно уже и не закрыть... без околки льда, ну или феном его еще можно, но сильно дольше.
17.10.2012 в 21:42:58
Lieu, эта модель и так до -10 град. работает, так что и без установки комплекта будет работать. Кроме всего прочего на эту модель сами не поставите и не купите. А если и получится ( в чем я сомневаюсь) то кондиционер автоматически слетит с гарантии.
18.10.2012 в 01:29:15
WLM написал : эта модель и так до -10 град. работает, так что и без установки комплекта будет работать.
Спасибо за информацию. При -10 блок сам останавливается, или нужно следить за температурой и при -10 выключать с пульта - иначе превед?
WLM написал : Кроме всего прочего на эту модель сами не поставите и не купите.
Сам (лично) ставить и не планирую - явно недостает знаний и навыков. Выясняю техническую возможность. Вопрос реализации - отдельный, при наличии технической возможности им займусь.
WLM написал : А если и получится ( в чем я сомневаюсь) то кондиционер автоматически слетит с гарантии.
Вот этим меня точно не испугать, т.к. "слетать" ему неокуда (но и блок достался можно сказать бесплатно).
18.10.2012 в 08:28:33
Lieu написал : Спасибо за информацию. При -10 блок сам останавливается, или нужно следить за температурой и при -10 выключать с пульта - иначе превед?
Он остановится по одному из датчиков, при чем просто выключит наружный блок, ошибка при этом не выдается ...
Lieu написал : Сам (лично) ставить и не планирую - явно недостает знаний и навыков. Выясняю техническую возможность. Вопрос реализации - отдельный, при наличии технической возможности им займусь.
Оставьте этот вопрос, DAIKIN не та техника в представительстве которой работают профессионалы, даже если и возьмете у дистрибьютора "адаптированный" агрегат, ставить в него его будут таджики (дешевле обходится), к тому же правильно настроить регулятор давления конденсации (а это не Иней и ему подобные со сборкой диодов для загрубления датчика), на не смонтированной системе не возможно, и любой кто будет утверждать обратное, либо лгун, либо олень ...
И еще совет, обратите свой взор на MHI, и дешевле, и по характеристикам он DAIKIN делает на голову, а в отличии от DAIKIN производится и собирается НЕ в Китае ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.10.2012 в 14:25:37
Бориска66 написал : Он остановится по одному из датчиков, при чем просто выключит наружный блок, ошибка при этом не выдается ...
Бориска66, спасибо. Когда станет потеплее, чем -10, наружный включится обратно, или надо с пульта выключить, потом включить?
Бориска66 написал : Оставьте этот вопрос, DAIKIN не та техника в представительстве которой работают профессионалы, даже если и возьмете у дистрибьютора "адаптированный" агрегат, ставить в него его будут таджики (дешевле обходится), к тому же правильно настроить регулятор давления конденсации (а это не Иней и ему подобные со сборкой диодов для загрубления датчика), на не смонтированной системе не возможно, и любой кто будет утверждать обратное, либо лгун, либо олень ...
И еще совет, обратите свой взор на MHI, и дешевле, и по характеристикам он DAIKIN делает на голову, а в отличии от DAIKIN производится и собирается НЕ в Китае ...
Агрегат я, конечно, менять не буду: все смонтировано и работает, отделка завершена (в том числе зашит внутренний блок Daikin и закреплен пульт Daikin), а агрегат, как выяснилось, до -10 холодит (холоднее в Москве днем бывает нечасто, а проблема возникает только днем) и сам останавливается, когда температура ниже -10. Хотелось бы "подтянуть" характеристики действующего до -25, чтобы закрыть эти "нечасто". Правильно я понимаю, что можно это сделать тем же "Инеем" ценой уменьшения ресурса блока?
ЗЫ MHI бы не выбрал, т.к. Daikin почти бесплатный.
18.10.2012 в 22:06:04
Lieu написал : Когда станет потеплее, чем -10, наружный включится обратно, или надо с пульта выключить, потом включить?
Да сам просто начнет работать ...
Lieu написал : Хотелось бы "подтянуть" характеристики действующего до -25, чтобы закрыть эти "нечасто". Правильно я понимаю, что можно это сделать тем же "Инеем" ценой уменьшения ресурса блока?
Там косяков навалом, которые его конструктивно в гроб загонят и без доработок ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.10.2012 в 22:52:37
Lieu написал : У меня приточно-вытяжная система с увлажнителем,
ну тогда ваш увлажнитель будет работать на кондишен: увлажнитель - увлажнять, а кондишен - осушать :)
Может тепловой поток от батарей будет лучше регулировать? Или от ПВС входящий воздух выставлять не +18, а скажем +16...
Я искренне не понимаю, зачем догревать забортный воздух ТЭНом ПВС, увлажнять, а потом охлаждать и осушать кондишеном? Обьясните пожалуйста....