16.12.2012 в 23:09:28
Для нормальной работы естественной вентиляции необходимо организовать приток, по разным причинам организовать его через отверстие в наружной стене не получается, но есть возможность организовать с крыши, посему есть несколько вопросов к специалистам:
Если возможно, то при каких условиях:
Квартира на 5 этаже, дом 5 этажей + мансарда + чердак отапливаемый ( вехний розлив отопления трубы идут по чердаку) вентканалы выходят прямо на крышу. Ориентировочно высота от потолка в квартире до крыши 6-7 м. Вытяжные каналы индивидуальные. Периодически возникающий эффект обратной тяги в дымоходе газовой колонки говорит о условной работоспособности такой схемы (на мой взгляд)
17.12.2012 в 09:57:55
Опускать до самого пола, труба в теплоизоляции от начала до конца, разница в высоте максимальная либо механическое побуждение. Но в вашей ситуации проще всего механическая приточка с забором воздуха из чердачного помещения. Правда летом она будет не рабочая из за температуры на чердаке.
17.12.2012 в 10:32:04
Каков диаметр приточного отверстия?
17.12.2012 в 20:19:17
veterburg написал : Каков диаметр приточного отверстия?
Труба диаметром 130 мм.
Medtech написал : Но в вашей ситуации проще всего механическая приточка с забором воздуха из чердачного помещения. Правда летом она будет не рабочая из за температуры на чердаке.
Забор воздуха планируется не с чердачного помещения а с улицы, с крыши. Конечно механическая приточка самый беспроблемный вариант в плане обеспечения поступления воздуха, но есть проблемы с обслуживанием, возможный шум, вибрация и т.д. Вентилятор надо ставить на крыше это тоже не очень удобно, поэтому хочется организовать естественную
17.12.2012 в 22:24:23
Законы природы не подчиняются желаниям не подкреплённым материальными и энергетическими затратами. Без механического побуждения или дополнительного подогрева отходящего воздуха или перепада высоты выхлопа и забора от 3 метров циркуляции не получится. Но за ваши деньги любой каприз, озвучьте бюджет который вы готовы потратить на этот проект?
17.12.2012 в 23:05:38
Medtech написал : Без механического побуждения или дополнительного подогрева отходящего воздуха или перепада высоты выхлопа и забора от 3 метров циркуляции не получится
Перепад высот в 3 метра где? только на крыше или суммарно,? например 1,5-2 м на крыше и 1,5-2 м в квартире.
И попутно еще вопрос, если при моих условиях организовать естественную циркуляцию сложно, то как должен быть расположен канал притока ( относительно каналов вытяжки на крыше и в квартире) чтобы при включении механических вытяжек (кухня, туалет), включении газовой колонки, опрокидывание тяги ( подсос) происходил только в канале предназначенном на приток? Ведь при работе мех. вытяжки приток по любому откуда либо будет, необходимо организовать его из нужного канала.
17.12.2012 в 23:24:57
WITUZ написал : Периодически возникающий эффект обратной тяги в дымоходе газовой колонки
WITUZ написал : при включении механических вытяжек (кухня, туалет), включении газовой колонки
К Вам газовщики заходят иногда ? При наличии газовой колонки , вентиляторы на вентканалах и вытяжка над плитой категорически запрещены ...
18.12.2012 в 01:25:02
WITUZ написал : Труба диаметром 130 мм.
В каком из помещений она будет выходить ???
WITUZ написал : Конечно механическая приточка самый беспроблемный вариант в плане обеспечения поступления воздуха, но есть проблемы с обслуживанием, возможный шум, вибрация и т.д.
А если вентилятор на чердаке поставить, все остальное в квартире ......
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.12.2012 в 23:03:53
Ким написал : В каком из помещений она будет выходить ???
Приток будет в гостиной, она смежная с кухней но по коридору с тремя попоротами метров 7-8 мимо туалета с ванной.
Ким написал : А если вентилятор на чердаке поставить, все остальное в квартире ..
Это свмый не желательный вариант но если ничего не получится с естественной циркуляцией то придется .
Glasser написал : При наличии газовой колонки , вентиляторы на вентканалах и вытяжка над плитой категорически запрещены ..
Это понятно, вытяжка при работащей колонке не включается, а для нормального функционирования колонки и заморачиваюсь с притоком
Кстати обратил внимание что при наступлении холодов с ветерком идет устойчивая обратная тяга из газовой колонки ( правда при розжиге колонки нормальная тяга восстанавливается) следовательно приток с крыши в этом случае работает, но к сожалению не из того канала.
19.12.2012 в 12:00:12
Колонка с автоматическим розжигом? Вентиляционные отверстия в каких местах квартиры ещё присутствуют? Как с тягой там? Фото крыши дома, общее фото дома.
20.12.2012 в 14:38:05
WITUZ написал : Труба диаметром 130 мм.
Что мешает расположить заборное отверстие на стене? Для этого даже согласие КГА, как правило, не требуется, поскольку диаметр не превышает 150 мм.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.