Уважамые форумчане.

У меня вопрос по поводу использования сплит-систем в качестве источника тепла в доме. У кого есть реальный опыт эксплуатации в зинее время сплит-систем для отопления . Какого производителя и какую модель лучше выбрать ( использовать до - 20 градусов)? На первом этапе я хотел бы оборудовать одну комнату площадью 18 кв метров в неотапливаемом деревянном доме из бруса 150 на 150 утепленный снаружи роквулом 10см, потолок утеплен пеноизолом 15 см.. Возможно лучше использовать сплит систему для нагрева воды, а далее по батареям. У кого есть такой опыт? Я хотел бы стоимость оборудования иметь до 50 тыс руб.

0
Alpha
Alpha
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

04.03.2013 в 23:07:27

alex000000 написал : Возможно лучше использовать сплит систему для нагрева воды, а далее по батареям.

Тепловые насосы "воздух-вода" эффективно работают с тёплыми полами. С батареями не получится - низкая температура теплоносителя. Для отопления вам подойдёт тепловой насос ME MSZ/MUZ-FD25VABH или MSZ/MUZ-FD35VABH Zubadan.

0
alex000000
alex000000
Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

04.03.2013 в 23:56:25

Alpha Да солидная техника спасибо. Только я пока не понял эта система для обогрева воздуха?

0
Alpha
Alpha
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

05.03.2013 в 00:08:35

alex000000 написал : Только я пока не понял эта система для обогрева воздуха?

Именно:).

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.03.2013 в 08:57:44

Это развод а не система, никаких принципиальных отличий от более дешевой линейки в своей конструкции она не имеет ...

Название бытовой Взубыдам придумано манагерами ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

sergey 73
sergey 73
Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

05.03.2013 в 09:41:00

alex000000 написал : Возможно лучше использовать сплит систему для нагрева воды, а далее по батареям.

Так это уже тепловой насос получается, а там в 50000 вложиться не выйдет.

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

05.03.2013 в 15:19:11

Alpha написал : ME MSZ/MUZ-FD25VABH или MSZ/MUZ-FD35VABH Zubadan.

указанные вами блоки относятся к бытовым сплитам, наружников с названием Zubadan в этой серии нету. Блоки Zubadan есть в полупромышленной серии и начинаются они с мощности 7 кВт. RTFM по теме -15 это пограничная температура при которой имеет смысл использования теплового насоса воздух/воздух(вода) на данном этапе развития технологии. Я бы предложил настенники от Mitsubishi Heavy как более продвинутые + варианты резервного отопления в пики морозов - инфракрасники, обогреватели на электричестве / газе , камин и тд...

0
Alpha
Alpha
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

05.03.2013 в 15:44:56

ломастер написал : указанные вами блоки относятся к бытовым сплитам, наружников с названием Zubadan в этой серии нету.

К сожалению для тебя, в России и Украине тепловые насосы серии MSZ/MUZ-FDххVABH официально называются Zubadan: http://www.zubadan.ru/?page=models Сам термин обозначает "супер обогрев" - это чтобы ты понимал, о чём пишешь. Бытовая серия MSZ/MUZ-FDххVABH полностью соответствует этому названию - является источником тепла для таких задач, которые стоят перед ТС.

ломастер написал : Я бы предложил настенники от Mitsubishi Heavy как более продвинутые

Почитай этот и другие форумы... Нет у Хеви подобных моделей.

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

05.03.2013 в 16:01:12

Alpha написал : Сам термин обозначает "супер обогрев" - это чтобы ты понимал, о чём пишешь.

Термин это слова , а Зубадан это специальный компрессор двухконтурный впрыск и тд... И них из этого нету в указанной вами бытовухе от ME - это высер российских манагеров и ваш личный. На настоящем сайте в директории com зубаданы числятся только в полупром серии и проме http://www.mitsubishielectric.com/bu/air/products/power_heat.html еще раз напоминаю RTFM :clapping

Alpha написал : Нет у Хеви подобных моделей.

подобного нету , есть другие на мой взгляд более продвинутые у MHI бытавухи заявлен потолок до -21 у ME бытавухи до -15

0
Alpha
Alpha
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

05.03.2013 в 16:15:51

ломастер написал : Термин это слова , Зубадан это специальный компрессор двухконтурный впрыск и тд...

Я тебе русским языком написал, что такое Zubadan. Ты же придумываешь свои определения...

ломастер написал : И них из этого нету в указанной вами бытовухе от ME - это высер российских манагеров и ваш личный.

А ты живёшь не в России? Не?.. Если общепринятое название для бытовых тепловых насосов Zubadan, но ты хочешь называть его иначе... Главное, чтобы тебя понимали. http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/rac.shtml http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/description/zubadan_technology.pdf

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

05.03.2013 в 16:31:25

Alpha, еще раз дам тебе правельную ссылку в директории com на официальный сайт http://www.mitsubishielectric.com/bu/air/products/power_heat.html больше мне нечего сказать по этому поводу посмотри свою брошуру про Зубадан , наиди на гидравлической схеме Зубадана цепь эжекции хладогента ,а затем найди цепь эжекции на гидравлической схеме в ME MSZ/MUZ-FD25VABH или MSZ/MUZ-FD35VABH Zubadan, найдеш - возьми с полки перожок и дальше спорь...