maxmix1981
maxmix1981
Новичок

Регистрация: 22.03.2013

Борисоглебск

Сообщений: 6

22.03.2013 в 21:28:54

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! 1.Люди добрые, подскажите какова температура воздуха должна быть на выходе внутреннего блока (dantex rk12seg)? У меня в комнате 24, на улице 0.... положил градусник на шторку.... показывает +3,5.... это плохо? Мне сказали что очень холодный воздух на выходе и скорее всего мало фреона... 2. И второе: если дозаправлять кондей на глаз, то это полная фигня.... стало быть при необходимости дозаправки лучше спустить весь фреон и заправить заново по весам, но мне один знаток сказал что при спуске фреона также и уходит масло.... так ли это или туфта? Или можно смело спускать и заново заправлять. (Сам являюсь начинающим монтажником)

0
V@D1k
V@D1k
Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

22.03.2013 в 22:14:28

спускать надо потихоньку просто на остановленном сплите. если можете замерить перегрев то можно не спускать :)

0
WLM
WLM
Старожил

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

22.03.2013 в 22:19:55

maxmix1981, не заморачивайтесь сейчас замерами. На улице холодно, давление конденсации низкое, соотв. давление кипения то же низкое. Вот и температура выходящего воздуха тоже низкая.

0
troyniks
troyniks
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

23.03.2013 в 01:07:32

В Борисоглебске определенно теплее, чем в Москве. Еще не забыть, что "сеточки" должны быть чистыми, а то может там "валенок" :). У дантексов, есть такая склонность - правда может показалось :confused:, и у кассет. Внутрянки - недоразмеренны.:(.

Фреон можно так и так заправлять, травить по тихоньку, хотя при +3 - масло и так врятли убежит. По весам - просто и быстро, а для начинающего - может быть полезно - позаправлять малыми порциями - и понаблюдать:)

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.03.2013 в 09:03:48

Для правильного выполнения работ нужна в первую очередь голова ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

AMA3OH
AMA3OH
Старожил

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

23.03.2013 в 14:01:50

количество фреона точно замерить можно только методом полного откачивания с вакуумированием аппаратно. остальное от лукавого.

0
V@D1k
V@D1k
Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

23.03.2013 в 14:33:41

AMA3OH написал : методом полного откачивания с вакуумированием аппаратно

чо?:swoon

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.03.2013 в 15:36:38

AMA3OH написал : количество фреона точно замерить можно только методом полного откачивания с вакуумированием аппаратно. остальное от лукавого.

И на кой мне знать количество фреона, если меня больше волнует правильность работы контура в конкретном монтажном исполнении, т.е. правильное соотношение процессов конденсации и кипения ... :eek:

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

maxmix1981
maxmix1981
Новичок

Регистрация: 22.03.2013

Борисоглебск

Сообщений: 6

23.03.2013 в 17:13:15

V@D1k написал : спускать надо потихоньку просто на остановленном сплите. если можете замерить перегрев то можно не спускать :)

А как замерить перегрев?

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.03.2013 в 17:14:48

maxmix1981 написал : А как замерить перегрев?

А это не профильный форум по консультациям начинающих монтажников ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

maxmix1981
maxmix1981
Новичок

Регистрация: 22.03.2013

Борисоглебск

Сообщений: 6

23.03.2013 в 20:17:46

Бориска66 написал : А это не профильный форум по консультациям начинающих монтажников ...

А чё сложно написать? Не понимаю таких...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.