Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.03.2013 в 15:22:54

Всем привет!

В каталоге Вентса есть 2 модели регуляторов скорости вентиляторов, с монтажом в стандартный подрозетник: http://vents.ua/cat/28/

Вопрос: чем эти регуляторы отличаются от обычных диммеров?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.03.2013 в 17:21:15

Чем-то отличаются... нелинейностью регулирования, формой синусоиды... Двигателю (особенно бесколлекторному) важно иметь на входе синусоиду, а обычные световые диммеры издеваются над её формой по-страшному - откусывают куски с переднего фронта, либо реже - с заднего, а для вентилятора скорее подойдёт ШИМ-модуляция (как для светодиодов) Обычный димер пробовали на вентилятор ставить - вентилятор на малых оборотах гудит, заметно греется, то есть, обычный осветительный диммер ему явно не подходит.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

25.03.2013 в 18:05:53

andrewkhv написал : Вопрос: чем эти регуляторы отличаются от обычных диммеров?

Если на базе тиристоров , то ничем.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

25.03.2013 в 18:09:11

Alexiy написал : бычный димер пробовали на вентилятор ставить - вентилятор на малых оборотах гудит, заметно греется, то есть, обычный осветительный диммер ему явно не подходит.

В свое время то же ставил на вентилятор осветительный диммер, сгорели три штуки. Почему? Не разбирались, проще было поменять и забыть .....

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

28.04.2013 в 00:34:46

andrewkhv написал : чем эти регуляторы отличаются от обычных диммеров?

Регулятор регулирует частоту, а диммер обрезает синусоиду при стабильной частоте

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.04.2013 в 10:52:25

Палецкий написал : Регулятор регулирует частоту, а диммер обрезает синусоиду при стабильной частоте

Ну путайте дешевый тиристорный регулятор с частотным преобразователем.

Для регулировки скорости вращения вентилятора лучше использовать регулятор с автотрансформатором

Такого плана: http://molotok.ru/transformatornyj-regulyator-skorosti-ventilyatora-i3186357277.html или http://molotok.ru/regulyator-skorosti-polar-bear-vrte-1-5-i3168333065.html

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

28.04.2013 в 19:29:26

Designman написал : Для регулировки скорости вращения вентилятора лучше использовать регулятор с автотрансформатором

Чем лучше ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

28.04.2013 в 20:21:17

Designman написал : Для регулировки скорости вращения вентилятора лучше использовать регулятор с автотрансформатором

Для начала надо знать какой двигатель используется в вентиляторе. Допустим, для асинхронника автотрасформатор не пройдет, ему только частотный преобразователь подавай.

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.04.2013 в 22:55:07

Палецкий написал : Чем лучше ?

В паре с симмисторным решулятором двигатель вентилятора очень часто начинает сильно гудеть при понижении оборотов и трансформаторный сам по себе намного надежнее. Так-же можно к одному регулятору подключать несколько двигателей параллельно.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

28.04.2013 в 23:00:08

Designman написал : В паре с симмисторным решулятором двигатель вентилятора очень часто начинает сильно гудеть при понижении оборотов

При работе регулятора от Вентс такого явления не замечено

Designman написал : трансформаторный сам по себе намного надежнее.

Чем надежнее? ..тем, что львиную часть нагрузки берет на себя? :)

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.04.2013 в 23:02:11

Ким написал : Для начала надо знать какой двигатель используется в вентиляторе. Допустим, для асинхронника автотрасформатор не пройдет, ему только частотный преобразователь подавай.

Почему не подойдет? Есть же и трех фазные регуляторы скорости на базе автотрансформатора.

Палецкий написал : При работе регулятора от Вентс такого явления не замечено

Чем надежнее? ..тем, что львиную часть нагрузки берет на себя? :)

Симмистор намного проще убить чем трансформатор + симмисторный сильно гадит в сеть.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

28.04.2013 в 23:11:13

Designman написал : Почему не подойдет? Есть же и трех фазные регуляторы скорости на базе автотрансформатора.

Асинхронник с ротором "беличья клетка" ???? Ну-ну ....

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.04.2013 в 23:15:53

Ким написал : Асинхронник с ротором "беличья клетка" ???? Ну-ну ....

А что с им не так? У меня на одном объекте стоит несколько "улиток" которые как раз подключены через такие регуляторы - вроде работают без проблем уже много лет.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

28.04.2013 в 23:19:58

Designman написал : У меня на одном объекте стоит несколько "улиток" которые как раз подключены через такие регуляторы

Понимаете, регулировать трансформатором обороты асинхронного двигателя, это как ехать на автомобиле, у которого не отпущен ручной тормоз

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.04.2013 в 23:27:59

Палецкий написал : Понимаете, регулировать трансформатором обороты асинхронного двигателя, это как ехать на автомобиле, у которого не отпущен ручной тормоз

Спасибо что поосвятили, а то я всегда думал что при понижении напряжения у асинхронника падает крутящий момент, а если сильно понизить напряжение начинает сильно грется и сгорает.

Так что если нужно сильно понижать обороты - то лучше конечно использовать частотный преобразователь