Аватар пользователя
Семен80

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 20

14.04.2013 в 19:14:51

Здравствуйте, форумчане. Прошлым летом установил 3 кондиционера, дренаж их объединяется под стяжкой и уходит в канализацию. Делали ПВХ трубами 16 мм. Установили, пролили, погоняли кондиционеры несколько часов - всё отлично. Но через 2 месяца эксплуатации у одного кондиционера потек внутр. блок. Приезжали монтажники, закупорили трубки у работающих 2 кондиционеров, выдули пробку через дренаж 3-го, всё пролили еще раз. Т.е. залили водой дренаж от этого кондиционера и водой же вытолкнули воздух. Ну и еще месяц всё нормально работало. Чтоб не повторилась проблема, по их совету зимой подливал воду в поддоны кондиционеров. Сейчас подливал воду еще раз, и она не ушла. Опять тот же кондиционер. Толи много поворотов дренажа, толи небольшой U-образный перегиб в стяжке вышел. Ремонт уже закончен и дренаж не исправить.

Видел похожую ветку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167879, где была идея насыпать стиральный порошок, чтобы ослабить силы натяжения. Есть смысл это попробовать или могу только усугубить ситуацию? Не забьется пеной? Или скажем, залить немного ополаскивателя от посудомойки? Может, бывают маленькие помпы, чтобы уместилась во внутр. блоке? Посмотрел - в поддоне слишком мало места, мешает радиатор. Но вот под поддоном, где уже идет дренажный шланг, можно было бы что-то поставить размером 3х3х20см. Бывают такие помпы? Подскажите, что еще можно сделать в такой ситуации?

Спасибо

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

14.04.2013 в 19:31:29

http://www.rasxodka.ru/catalog/pumps/drain_pumps/aspen/aspen_mini_aqua/

0
Аватар пользователя
Семен80

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 20

14.04.2013 в 20:43:10

большое спасибо, замерил - должен поместиться. Только не совсем понял, куда надо выводить трубку, предотвращающую образование воздушных пробок? Обязательно над поддоном или можно просто вверх поднять? Из нее только воздух будет выходить или вода тоже?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

14.04.2013 в 22:04:53

Семен80,

Я бы пошел с обратной стороны вот такой помпой http://www.moscowclimate.ru/shop/UID_1130.html пусть сразу у всех 3 сплитов все высасывает и стоит на улице(в квартире тишина,полная)

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

14.04.2013 в 22:10:26

Семен80 написал : Из нее только воздух будет выходить или вода тоже?

Только воздух.Две эти коробочки ставятся рядом с внутренним блоком и прячутся в пластиковый короб(это не очень красиво,ну и зудит при работе помпа неприятно)Внутри блока строго горизонтально первую коробочку крайне сложно установить,а по кривому она работать не будет-там поплавок замыкает контакты и включает помпу,поплавок упал-контакты разомкнулись,помпа выключилась.

0
Аватар пользователя
Семен80

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 20

14.04.2013 в 22:19:36

на улице не получится, дренаж уже проведен до стояка. К тому же может получиться, что воздушная пробка образуется до соединения 3 дренажей - выкачает воду от 2 кондиционеров, а 3-й будет наполнять трубу от Т-образного фитинга и до верха. Вообще, не понятно, почему забивается - вроде как, сообщающиеся сосуды, диаметр не такой уж и маленький, но не хватает давления вертикального столба воды в 2м.

КАТРАН написал : зудит при работе помпа неприятно

Aspen Mini Aqua Silent+ - заявляют о шуме в 19 дБ. Как думаете, будет заметно?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

14.04.2013 в 22:27:58

Семен80,

Все сделано неправильно.От каждого сплита должен быть свой отдельный шланг диаметром 16мм(минимум и не пережатый)Как по стяжке идет дренаж,а потом уходит в канализацию?В этом месте подъем,а все что в стяжке-большой и толстый гидрозатвор.Вода просто не успевает выходить,(а может еще куча ошибок),попробуйте оба варианта подлючения помп-хуже уже не будет.(по моему варианту,помпа около стояка,все равно меньше шума)

0
Аватар пользователя
Семен80

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 20

15.04.2013 в 09:05:38

КАТРАН, да, неправильно. От всех кондиционеров дренаж спускается вертикально, далее идет более-менее прямо по стяжке. 2-й дренаж соединяется с 1-м через Т-фининг, далее через Т-фининг 3-й дренаж. Всё это дело перед стояков поднимается на 20см перед канализационной трубой. А что думаете насчет того, чтобы долить ПАВ в дренаж? Есть смысл экспериментировать?

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

15.04.2013 в 09:11:17

Посмотреть надо под самим блоком - думаю что дренаж задран там, часто из-за таких косяков дренаж то работает, то течет. Столб в два метра - должен работать нормально.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.04.2013 в 09:12:59

Дикий + написал : Столб в два метра - должен работать нормально.

Горизонталку этот столб не продавит, RTFM ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

15.04.2013 в 16:16:27

Для начала глянуть как на картинке №2...

Бориска66, Ну если 2 остальных работают нормально... В общем схемку ТС для начала нарисовать бы, с размерами - чтобы понятно было о чем говорим.

0
Аватар пользователя
Семен80

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 20

15.04.2013 в 18:05:40

Дикий + написал : Для начала глянуть как на картинке №2...

Бориска66, Ну если 2 остальных работают нормально... В общем схемку ТС для начала нарисовать бы, с размерами - чтобы понятно было о чем говорим.

где-то так:

0
Вложение
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

15.04.2013 в 18:26:10

Семен80, Я бы для начала глянул как лежит дренаж под текущим внутренним блоком - вполне вероятно там задран он, провис - в общем, надеюсь, идея понятна. А так ничего криминального в схеме нет, за исключении не видимых нам уклонов...

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

16.04.2013 в 00:00:56

Семен80,

Есть совет,но он не понравится Вашим соседям снизу,или Вам. Кароче,нужно избавится от поднятия трубы в последний момент,для начала просто попробывать.Если все нормализовалось,пробурить дыру в низ и сделать слив к соседям(как Вы с ними будете договариваться это уже не мое дело).Или.Купить все необходимое заранее,доступ к канализации сделать,в момент отключения горячей и холодной воды,приблизительно через час,разобрать стояк канализации и собрать с дополнительным тройником ниже-специально для слива со сплитов(делал такое много раз,ничего страшного в этом нет,пластиковая каналья быстро и собирается и разбирается.

ПАВ-это времянка(может даже и бестолковая),а сила тяжести земли действует постоянно.

0
Аватар пользователя
Семен80

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 20

16.04.2013 в 10:19:15

Дикий +, проверил - дренаж лежит нормально

КАТРАН, так не смогу, пришлось бы ломать стены и пол

большое спасибо всем за советы, буду ставить помпу. По результатам обязательно отпишусь