14.04.2013 в 19:14:51
Здравствуйте, форумчане. Прошлым летом установил 3 кондиционера, дренаж их объединяется под стяжкой и уходит в канализацию. Делали ПВХ трубами 16 мм. Установили, пролили, погоняли кондиционеры несколько часов - всё отлично. Но через 2 месяца эксплуатации у одного кондиционера потек внутр. блок. Приезжали монтажники, закупорили трубки у работающих 2 кондиционеров, выдули пробку через дренаж 3-го, всё пролили еще раз. Т.е. залили водой дренаж от этого кондиционера и водой же вытолкнули воздух. Ну и еще месяц всё нормально работало. Чтоб не повторилась проблема, по их совету зимой подливал воду в поддоны кондиционеров. Сейчас подливал воду еще раз, и она не ушла. Опять тот же кондиционер. Толи много поворотов дренажа, толи небольшой U-образный перегиб в стяжке вышел. Ремонт уже закончен и дренаж не исправить.
Видел похожую ветку
Спасибо
14.04.2013 в 20:43:10
большое спасибо, замерил - должен поместиться. Только не совсем понял, куда надо выводить трубку, предотвращающую образование воздушных пробок? Обязательно над поддоном или можно просто вверх поднять? Из нее только воздух будет выходить или вода тоже?
14.04.2013 в 22:04:53
Семен80,
Я бы пошел с обратной стороны вот такой помпой
14.04.2013 в 22:10:26
Семен80 написал : Из нее только воздух будет выходить или вода тоже?
Только воздух.Две эти коробочки ставятся рядом с внутренним блоком и прячутся в пластиковый короб(это не очень красиво,ну и зудит при работе помпа неприятно)Внутри блока строго горизонтально первую коробочку крайне сложно установить,а по кривому она работать не будет-там поплавок замыкает контакты и включает помпу,поплавок упал-контакты разомкнулись,помпа выключилась.
14.04.2013 в 22:19:36
на улице не получится, дренаж уже проведен до стояка. К тому же может получиться, что воздушная пробка образуется до соединения 3 дренажей - выкачает воду от 2 кондиционеров, а 3-й будет наполнять трубу от Т-образного фитинга и до верха. Вообще, не понятно, почему забивается - вроде как, сообщающиеся сосуды, диаметр не такой уж и маленький, но не хватает давления вертикального столба воды в 2м.
КАТРАН написал : зудит при работе помпа неприятно
Aspen Mini Aqua Silent+ - заявляют о шуме в 19 дБ. Как думаете, будет заметно?
14.04.2013 в 22:27:58
Семен80,
Все сделано неправильно.От каждого сплита должен быть свой отдельный шланг диаметром 16мм(минимум и не пережатый)Как по стяжке идет дренаж,а потом уходит в канализацию?В этом месте подъем,а все что в стяжке-большой и толстый гидрозатвор.Вода просто не успевает выходить,(а может еще куча ошибок),попробуйте оба варианта подлючения помп-хуже уже не будет.(по моему варианту,помпа около стояка,все равно меньше шума)
15.04.2013 в 09:05:38
КАТРАН, да, неправильно. От всех кондиционеров дренаж спускается вертикально, далее идет более-менее прямо по стяжке. 2-й дренаж соединяется с 1-м через Т-фининг, далее через Т-фининг 3-й дренаж. Всё это дело перед стояков поднимается на 20см перед канализационной трубой. А что думаете насчет того, чтобы долить ПАВ в дренаж? Есть смысл экспериментировать?
15.04.2013 в 09:11:17
Посмотреть надо под самим блоком - думаю что дренаж задран там, часто из-за таких косяков дренаж то работает, то течет. Столб в два метра - должен работать нормально.
15.04.2013 в 09:12:59
Дикий + написал : Столб в два метра - должен работать нормально.
Горизонталку этот столб не продавит, RTFM ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.04.2013 в 16:16:27
Для начала глянуть как на картинке №2...
Бориска66, Ну если 2 остальных работают нормально... В общем схемку ТС для начала нарисовать бы, с размерами - чтобы понятно было о чем говорим.
15.04.2013 в 18:05:40
Дикий + написал : Для начала глянуть как на картинке №2...
Бориска66, Ну если 2 остальных работают нормально... В общем схемку ТС для начала нарисовать бы, с размерами - чтобы понятно было о чем говорим.
где-то так:
15.04.2013 в 18:26:10
Семен80, Я бы для начала глянул как лежит дренаж под текущим внутренним блоком - вполне вероятно там задран он, провис - в общем, надеюсь, идея понятна. А так ничего криминального в схеме нет, за исключении не видимых нам уклонов...
16.04.2013 в 00:00:56
Семен80,
Есть совет,но он не понравится Вашим соседям снизу,или Вам. Кароче,нужно избавится от поднятия трубы в последний момент,для начала просто попробывать.Если все нормализовалось,пробурить дыру в низ и сделать слив к соседям(как Вы с ними будете договариваться это уже не мое дело).Или.Купить все необходимое заранее,доступ к канализации сделать,в момент отключения горячей и холодной воды,приблизительно через час,разобрать стояк канализации и собрать с дополнительным тройником ниже-специально для слива со сплитов(делал такое много раз,ничего страшного в этом нет,пластиковая каналья быстро и собирается и разбирается.
ПАВ-это времянка(может даже и бестолковая),а сила тяжести земли действует постоянно.
16.04.2013 в 10:19:15
Дикий +, проверил - дренаж лежит нормально
КАТРАН, так не смогу, пришлось бы ломать стены и пол
большое спасибо всем за советы, буду ставить помпу. По результатам обязательно отпишусь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу