Здравствуйте, форумчане. Прошлым летом установил 3 кондиционера, дренаж их объединяется под стяжкой и уходит в канализацию. Делали ПВХ трубами 16 мм. Установили, пролили, погоняли кондиционеры несколько часов - всё отлично. Но через 2 месяца эксплуатации у одного кондиционера потек внутр. блок. Приезжали монтажники, закупорили трубки у работающих 2 кондиционеров, выдули пробку через дренаж 3-го, всё пролили еще раз. Т.е. залили водой дренаж от этого кондиционера и водой же вытолкнули воздух. Ну и еще месяц всё нормально работало. Чтоб не повторилась проблема, по их совету зимой подливал воду в поддоны кондиционеров. Сейчас подливал воду еще раз, и она не ушла. Опять тот же кондиционер. Толи много поворотов дренажа, толи небольшой U-образный перегиб в стяжке вышел. Ремонт уже закончен и дренаж не исправить.
Видел похожую ветку , где была идея насыпать стиральный порошок, чтобы ослабить силы натяжения. Есть смысл это попробовать или могу только усугубить ситуацию? Не забьется пеной? Или скажем, залить немного ополаскивателя от посудомойки? Может, бывают маленькие помпы, чтобы уместилась во внутр. блоке? Посмотрел - в поддоне слишком мало места, мешает радиатор. Но вот под поддоном, где уже идет дренажный шланг, можно было бы что-то поставить размером 3х3х20см. Бывают такие помпы? Подскажите, что еще можно сделать в такой ситуации?
Спасибо