Здравствуйте, форумчане. Прошлым летом установил 3 кондиционера, дренаж их объединяется под стяжкой и уходит в канализацию. Делали ПВХ трубами 16 мм. Установили, пролили, погоняли кондиционеры несколько часов - всё отлично. Но через 2 месяца эксплуатации у одного кондиционера потек внутр. блок. Приезжали монтажники, закупорили трубки у работающих 2 кондиционеров, выдули пробку через дренаж 3-го, всё пролили еще раз. Т.е. залили водой дренаж от этого кондиционера и водой же вытолкнули воздух. Ну и еще месяц всё нормально работало. Чтоб не повторилась проблема, по их совету зимой подливал воду в поддоны кондиционеров. Сейчас подливал воду еще раз, и она не ушла. Опять тот же кондиционер. Толи много поворотов дренажа, толи небольшой U-образный перегиб в стяжке вышел. Ремонт уже закончен и дренаж не исправить.
Видел похожую ветку
Спасибо