26.04.2013 в 18:37:37
#3791656
Интересует процесс замены компрессора (как паять, чем инструмент и материалы) кондиционера Samsung AQ 24. Что следует сделать после замены компрессора, перед подключением к внутреннему блоку.
27.04.2013 в 07:07:01
#3792426
Пользователь ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.04.2013 в 10:56:13
#3794149
Из-за чего компрессор то вышел из строя?
Может проще сразу кондей поменять? )
28.04.2013 в 17:04:17
#3794646
Компрессор заклинило. Новый кондиционер стоит 25-30 тыс. руб., компрессор стоит 10 тыс. руб.
28.04.2013 в 18:45:52
#3794810
28.04.2013 в 20:16:17
#3795026
PMI написал : Компрессор заклинило. Новый кондиционер стоит 25-30 тыс. руб., компрессор стоит 10 тыс. руб.
И процедура с расходными материалами по замене дополнит почти до нового ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.04.2013 в 20:22:50
#3795043
Ремонт стоит 4500 руб. Хочется сэкономить и понять смогу я сам заменить компрессор, поэтому и создал тему.
28.04.2013 в 20:24:37
#3795048
PMI написал : Ремонт стоит 4500 руб. Хочется сэкономить и понять смогу я сам заменить компрессор, поэтому и создал тему.
За такие деньги Вам вынут старый горшок и засунут новый, который через месяц даст клина опять, ни о каких других операциях речи тут нет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.04.2013 в 20:34:17
#3795068
Бориска66 написал : За такие деньги Вам вынут старый горшок и засунут новый, который через месяц даст клина опять, ни о каких других операциях речи тут нет ...
Что новый компрессор ставить не стоит?
Вообще я хотел узнать процесс подключения нового компрессора.
28.04.2013 в 20:36:14
#3795075
PMI написал : Что новый компрессор ставить не стоит?
При нормальном подходе стоит, а за "припаять пару трубок" не стоит ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.04.2013 в 20:45:18
#3795097
Вообще я хотел узнать процесс подключения нового компрессора.
Бориска66 написал : При нормальном подходе стоит, а за "припаять пару трубок" не стоит ...
Если Вы специалист по ремонту кондиционеров, может поделитесь опытом?
28.04.2013 в 21:33:53
#3795201
PMI,..причину выяснили?
29.04.2013 в 06:56:49
#3795786
PMI написал : Если Вы специалист по ремонту кондиционеров, может поделитесь опытом?
Так Вы выясните сначала причину клина старого, прежде чем менять ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.04.2013 в 21:02:02
#3796917
PMI написал : как паять,
Припоем и руками - одной горелку держишь, другой припой накладываешь, третьей :eek: трубки центруешь...
PMI написал : чем
Твердый припой для меди, с содержанием серебра не менее 5%
PMI написал : инструмент
Паяльная станция пропан-кислород, труборез, манометричка, вакуумник, переходник под азотный баллон, риммер, чистая ветошь, гаечные ключи, пассатижи, лучше утконосы
PMI написал : материалы
Припой (см. выше), азот осушенный, фреон, обрезки медных трубок для холодильной техники...
PMI написал : Что следует сделать после замены компрессора, перед подключением к внутреннему блоку.
Опрессовать, отвакуумировать, заправить фреоном
PMI написал : Ремонт стоит 4500 руб.
Бориска66 написал : За такие деньги Вам вынут старый горшок и засунут новый,
Это Ижевск, не Москва...
Бориска66 написал : Так Вы выясните сначала причину клина старого, прежде чем менять ...
Очень полезно, чтоб "не вытаскивать" в будующем старый клин, из нового компрессора...
29.04.2013 в 21:54:51
#3797023
artem 16 написал : Это Ижевск, не Москва...
За такие деньги тока поменять,без лишних телодвижений.История эксплуатации кондера может помочь поставить верный диагноз.
29.04.2013 в 22:21:36
#3797071
artem 16, забыл самое важное, а мыть то кто будет магистрали ?
Каки оставленные умершим горшком сами по себе ни куда не денутся ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.04.2013 в 22:41:20
#3797117
коп написал : За такие деньги тока поменять,без лишних телодвижений.История эксплуатации кондера может помочь поставить верный диагноз.
..предложения поменять местами .и пожалуй самое рациональное решение..П.С. Как правило меняем в том числе и медяху..
03.05.2013 в 21:46:03
#3802967
Fresh написал : PMI,..причину выяснили?
Похоже перегрев из-за забитого охладителя. Рядом аллея тополей... Конденсатор не пробит. Сопротивление на обмотках компрессора между двумя 3 Ом и на третей 1,5 Ом.
Всем спасибо за ответы.
04.05.2013 в 13:48:50
#3803731
PMI,..с огоником(фотку внутренностей компрессора?) или просто заклинил и как быстро(долго его мучили?)-состояние масла? Был у нас такой :аж сетка на ламелях поплавилась,распаяли ,промыли,впаяли новый-до сих пор работает (года 4 и до того как 5 лет минимум..)Извини спешу.. Удачи!