Здравствуйте!

Потихоньку начинаю ремонт в большой комнате в двушке дома II-18. При ремонте пола и стен возникла идея проложить там (под полом) трассу для кондиционера (которого пока нет).

Основные задачи: 1) Не делать дыр во внешних несущих стенах 2) Дренаж выводить в канализацию 2) Трассы внутри квартиры не должно быть видно (даже в коробе), снаружи - также должно быть видно по минимуму.

Получилась такая схема:

Вопросы:

  • Допустимо ли при прокладке трассы создавать контруклоны и "карманы" (на схеме - под балконным блоком и до штуцеров наружного блока)?
  • Правильно ли я понимаю, что для такой площади (~14м[SUP]2[/SUP]) у большинства кондиционеров трассы состоят из медных труб диаметром 1\4 и 3\8 (и именно их надо закладывать)?
  • Концы трубок (с запасом 10-15см) достаточно зажать пассатижами и обмотать сантехскотчем (серым)? Или надо еще как-то герметизировать?
0
Вложение
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

25.06.2013 в 14:43:56

key484 написал :

  • Допустимо ли при прокладке трассы создавать контруклоны и "карманы" (на схеме - под балконным блоком и до штуцеров наружного блока)?

Данная схема прокладки имеет право на жизнь.

key484 написал :

  • Правильно ли я понимаю, что для такой площади (~14м2) у большинства кондиционеров трассы состоят из медных труб диаметром 1\4 и 3\8 (и именно их надо закладывать)?

Да + соответствующая изоляция.

key484 написал :

  • Концы трубок (с запасом 10-15см) достаточно зажать пассатижами и обмотать сантехскотчем (серым)? Или надо еще как-то герметизировать?

Нет, нужно заполнить азотом под давлением.

0
Аватар пользователя
Dim_S

Местный

Регистрация: 24.09.2011

Москва

Сообщений: 48

25.06.2013 в 14:48:59

между "трасса состоит из трубок" и "обматать скотчем", нужно термоизолировать трубы. А контруклон будет играть роль маслоподъёмной петли,исключит возможный гидроудар при запуске.

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

25.06.2013 в 15:04:49

Dim_S написал : между "трасса состоит из трубок" и "обматать скотчем", нужно термоизолировать трубы. А контруклон будет играть роль маслоподъёмной петли,исключит возможный гидроудар при запуске.

Т.е. получается даже хорошо что петля есть?

Трубки естественно в термоизоляции. А кабель между блоками лучше 5*2,5 заложить или 5*1.5 пойдет? или 5*1,5 и 3*2,5?

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

25.06.2013 в 15:12:29

Dim_S написал : А контруклон будет играть роль маслоподъёмной петли,исключит возможный гидроудар при запуске.

:)Бред.

key484 написал : 5*1.5 пойдет?

Пойдет

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

25.06.2013 в 22:56:55

[b]key484[/

а по нормальному,ни нарушал ни одного правила, почему не сделать?Хочется рискнуть и подхватить геморой?!почему по стене не пустить без контр уклонов вообще?

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

25.06.2013 в 23:27:03

КАТРАН написал : key484

а по нормальному,ни нарушал ни одного правила, почему не сделать?Хочется рискнуть и подхватить геморой?!почему по стене не пустить без контр уклонов вообще?

Снаружи по стене? Два ограничения - не пробивать несущих стен и минимально портить фасад здания. Или еще вариант есть?

Пока я не понял - можно или нет делать петли газовой и жидкостной трубок по правилам? Сегодня заметил у пары работающих сплитов трассу свернутую в кольцо между наружным блоком и стеной. Получается можно?

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

26.06.2013 в 00:49:52

key484 написал : Снаружи по стене? Два ограничения - не пробивать несущих стен и минимально портить фасад здания. Или еще вариант есть?

Можно просто не делать настолько резких поворотов, спишем это на погрешности схемы: в реальности такие острые перегибы делать конечно нельзя. Но в принципе общая длина трассы не велика и подобные изгибы фреоновых магистралей допустимы. Ну и наверное не стоит все же лезть под пол, можно все проложить чуть выше.

key484 написал : Пока я не понял - можно или нет делать петли газовой и жидкостной трубок по правилам?

Можно, хотя у вас их тут и нет на схеме.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

26.06.2013 в 09:49:05

key484,

Изнутри по стене можно провести, это будет идеал,ничего особо сложного в этом нет,постоянно этим занимаюсь. Что значит пробивать несущие стены?Если толстая арматура не режется-это не пробитые несущие стены.

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

26.06.2013 в 10:05:21

Понятно, спасибо! Изломов конечно не будет, схема весьма приблизительная - закругления долго отрисовывать было.

С одной стороны подмывает забить на все это дело и пустить коробом. Но делается-то один раз, и потом смотреть на короба и жалеть, что поленился и не убрал - тоже удовольствия мало. Тем более пока пол делаю и кондиционера нет - спешить не куда.

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

26.06.2013 в 10:10:47

КАТРАН написал : key484,

Изнутри по стене можно провести, это будет идеал,ничего особо сложного в этом нет,постоянно этим занимаюсь. Что значит пробивать несущие стены?Если толстая арматура не режется-это не пробитые несущие стены.

Не в арматуре дело. Это блочный дом II-18. Напротив перегородки с внутренним блоком кондиционера керамзитобетонный блок наружной стены - несущий. Квартира после ремонта будет обследоваться БТИ и, возможно, - Жилинспекцией. Поэтому я не хочу даже теоретических проблем по этому вопросу (то что там давался сильный запас прочности и отверстие никому не мешает - обычно никого не волнует, "не положено").

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

26.06.2013 в 10:18:12

key484,

Ну и кого Вы хотите обмануть?Отверстие наружу все равно делать и не важно будет оно на уровне пола или в другом месте и БТИ его увидит, только Я предлагаю сделать один раз и навсегда , а вы хотите по легкому- по полу и если что то не получится- потом все заново, коробом сверху.

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

26.06.2013 в 10:50:33

КАТРАН написал : key484,

Ну и кого Вы хотите обмануть?Отверстие наружу все равно делать и не важно будет оно на уровне пола или в другом месте и БТИ его увидит, только Я предлагаю сделать один раз и навсегда , а вы хотите по легкому- по полу и если что то не получится- потом все заново, коробом сверху.

Так-то оно так, но есть нюансы. Подоконный блок несущим не является и в этом доме представляет отдельный конструктивный элемент. Теоретически его можно вообще удалить и сделать "французский балкон" (именно такие "балконы" делались в следующей серии и-209. Там этот подоконный блок вообще не ставился на боковых окнах).

Поэтому за дырку в несущей стене нагнут меня, а если прицепятся к просверленному не несущему элементу, то поимеют проблем сами (сверлить не несущие элементы никто не запрещал, лишних теплопотерь это не приносит, установка кондиционеров в старом брежневско-хрущевском фонде сейчас согласования не требует).

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

26.06.2013 в 16:33:16

key484,

Ну и что мешает по хорошему все сделать,под окном пробурите дыру,потом ее закроет наружный блок-cамый лучший вариант со всех точек зрения,забудет про пол, это легче, но это не правильно и в это неправильно потом тут же тыкнут носом гарантийщики по кондерам,Вам это нужно?

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

26.06.2013 в 16:57:47

Можно пояснить, что предлагается?

Как сейчас нарисовано: Внутри дома от внутреннего блока трасса идет в шторбе во внутренней перегородке, и спускается в штробе рядом с наружной стеной под пол. Под полом доходит до оконного блока (т.к. от перегородки до окна около 70см несущего блока и его штробить я не буду, единственный вариант кроме короба - убирать под пол). Проходит через оконный блок за наружным блоком кондиционера, подключается к наружному блоку.

И второе - что нарушается с т.з. условий работы\гарантии кондиционера? Почему трассу нельзя под пол? Где про это написано, где почитать?