Добрый день. Квартира ещё не построена, поэтому имею только чертёж. Квартира на 16 этаже 17-ти этажного здания, общая площадь около 60 м2. Из расчёта однократного воздухообмена, принял производительность 180 м3/ч. Хочу на первом этапе смонтировать только воздуховоды по комнатам. Расчёты сечений производил в программе Vent-Calc, исходя из максимальной скорости в воздуховодах - 3 м/с. Потери в воздуховодах получились примерно 15 Па. Похоже на правду? Прошу конструктивной критики.