Lehchur написал :
.... при моей площади, 200 кубов это режим на макс скорости, который будет использоваться не так часто......
Народная мудрость говорит: "Зарекалась баба ..." - дальше не культурно и обидно ;)
Не может такого быть чтобы потом Вы не попробовали и не пожалели что "сделали не так, шумит .... и т.д. и т.п ...) Хотя, окончательное решение принимать Вам.
Еще одно забыл. Воздухозабор и выхлоп сделайте воздуховодами с бОльшим сечением. Это нужно, опять таки, из-за шума, облегчите работу установки и т.д.
Вы настроены на пластик, поэтому, насколько помню, есть пластик сечением 400х100. Вот его желательно поставить
И еще одно. Как вариант. Воздухозабор и выхлоп можно разнести как по горизонтали (как у Вас нарисовано), так и по вертикали. В этом случае две трассы делаете параллельно друг другу, только потом на фасадной стене один воздуховод опускаете вниз. И все ....
Lehchur написал :
Есть ли смысл ставить шумоглушитель? (больше 0.6м вряд ли влезет)
Смысла не вижу, шум отводов/переходов он все равно не уберет ....
Lehchur написал :
.... Если я правильно понял, ....
все правильно
Lehchur написал :
На схемке нарисовал 2 варианта для кухни
вариант 2 больше нравится. Единственно, сдвинул бы к середине стены, но можно и оставить где нарисовано ....
Lehchur написал :
Немного глупый вопрос: будет ли свежий воздух доходить до кухни? Не будет ли приточный воздух из комнат уходить только в ванну и коридор?
"Глупых вопросов" не бывает, бывает "умное молчание" ... ;) Это значительно хуже ... Все будет доходить по назначению. Диффузор в коридоре и с/у призакроете, если что. И все ...