Никак не смог сегодня запустить данную комплектацию. Настенник 10кв и однофазная наружка. В наружнем блоке есть 3 группы тумблеров, как на vrv системе. 1 группа для тестового прогона, вторая (6 тумблеров) для адресации и описание для третьей я не нашел в мануале. Как понял из книжки, в моем случае все тумблеры надо оставить по умолчанию....? Пробую с пульта включить - 1 сигнал и ноль реакции Пробую запустить тестовый прогон - 1 сигнал и ноль реакции. Пробую запустить режим самодиагностики - Внутренний блок начинает работатьв режиме вентиляции, наружка запускает вентилятор примерно на 3-5 секунд с промежутком примерно в 30-40 секунд. На плате наружного блока горит индикатор LED1. Еще в мануале меня привлекла надпись о том, что питание перед запуском необходимо подать за 12 часов.

Сломал всю голову с этим mr. slim. Может быть он даст себя включить через 12 часов после включения автомата? Обязательно ли запускать тестовый режим и сколько он длится?

Пожалуйста, кто ставил подобные блока расскажите в чем дело и какова последовательность пуско-наладки этой системы:?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.09.2013 в 20:56:09

gotman написал : Пожалуйста, кто ставил подобные блока расскажите в чем дело и какова последовательность пуско-наладки этой системы:?

Ой, что это ?

А кто тут усирался, что все знает и умеет ??? :)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

29.09.2013 в 21:06:53

Бориска66 написал : Ой, что это ?

А кто тут усирался, что все знает и умеет ??? :)

Я не усирался что все знаю и умею, ты усирался на счет того, что все вокруг ****** кроме тебя, в том числе и производитель оборудования

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.09.2013 в 21:09:33

gotman написал : ты усирался на счет того, что все вокруг ****** кроме тебя, в том числе и производитель оборудования

Наслаждайся ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

29.09.2013 в 21:21:44

Бориска66 написал : Ой, что это ? .... А кто тут усирался, что все знает и умеет ??? ....

;) :) Борь, Будь выше обстоятельств !!! ... ;) :) Зачем так грубо !!! ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Alpha

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

29.09.2013 в 21:25:29

gotman написал : Сломал всю голову с этим mr. slim.

Ты в пульте управления (ДУ или проводном) выбрал № модели наружного блока?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.09.2013 в 21:28:45

Ким написал : ;) :) Борь, Будь выше обстоятельств !!! ... ;) :) Зачем так грубо !!! ;)

Вечер добрый ...

Думаешь грубо ? Как-то не было желания грубить ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

29.09.2013 в 21:33:19

Alpha написал : Ты в пульте управления (ДУ или проводном) выбрал № модели наружного блока?

http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/RG79D349H02.pdf

СТР. 29

Вы имеете ввиду адресация?

Как в мануале - с помощью кнопки chek выставил адрес 00

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

29.09.2013 в 21:36:22

gotman написал : http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/RG79D349H02.pdf

СТР. 29

Вы имеете ввиду адресация?

Как в мануале - с помощью кнопки chek выставил адрес 00

Мля... ТО что написано на странице 28
model select не сделал..... ну как тут себя еще назвать....

Больше кроме этого не надо настроек делать? Тумблеры наружного блока оставить по-умолчанию?

0
Аватар пользователя
Alpha

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

29.09.2013 в 21:38:27

gotman написал : http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/RG79D349H02.pdf

СТР. 29

Вы имеете ввиду адресация?

Как в мануале - с помощью кнопки chek выставил адрес 00

Смотри:

0
Вложение
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

29.09.2013 в 21:40:00

Alpha написал : Смотри:

Вот я это совсем пропустил.... После должен завестись? В моем случае код, как я понял, 034

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

29.09.2013 в 21:42:02

Бориска66 написал : Вечер добрый ...

;) Добрый !!!

Бориска66 написал : Думаешь грубо ? Как-то не было желания грубить ...

Теперь то - "Бабка надвое сказала ..." ...... Стимул поддал приличный ... Да такой что товарищ самокритикой занялся ;)

gotman написал : Мля... model select не сделал..... ну как тут себя еще назвать....

;) :) Так что - все нормально ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Alpha

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

29.09.2013 в 21:44:48

Да, 034. Смотри стр. 96,97 для наружки. Питание за 12 часов, пробный прогон.

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

29.09.2013 в 21:55:14

Alpha написал : Да, 034. Смотри стр. 96,97 для наружки. Питание за 12 часов, пробный прогон.

Спасибо!

DIP-переключатель SW 4-1 ставлю в положение ON и подаю питание, должен начаться тествый прогон, верно? Как долго он будет длиться и как понять, что процедура завершена?

Я этот переключатель уже "дергал" реакции наружка не давала никакой.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.09.2013 в 21:59:38

Ким написал : Теперь то - "Бабка надвое сказала ..." ...... Стимул поддал приличный ... Да такой что товарищ самокритикой занялся

А ведь всего-то надо было мануал почитать а не "хелпить" на форуме (не про Вас Ким)...:)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад