gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

02.10.2013 в 22:53:02

Кто нибудь сталкивался с этими крокодилами? :))) На предприятии сдох одна двенашка. Сколько она там стоит никто не знает. Пока ничего не замерял, но при беглом осмотре - наружка не запускается, при переключении четырехходового вначале уходит в разморозку, при этом наружка не стартует, потом начинают моргать все диоды на внутреннем блоке... Что это может значить?

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.10.2013 в 07:34:22

gotman написал : Что это может значить?

Что некоему умнику надо подойти к кондиционеру с измерительным оборудованием и выяснить причину ... :)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

03.10.2013 в 10:20:43

Бориска66 написал : Что некоему умнику надо подойти к кондиционеру с измерительным оборудованием и выяснить причину ... :)

Выяснил уже. Пусковой конденсатор пробит, не может запустить компрессор.

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.10.2013 в 10:46:11

gotman написал : Выяснил уже. Пусковой конденсатор пробит, не может запустить компрессор.

И для чего тогда тут писать если дефект настолько прост ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

03.10.2013 в 22:40:45

Бориска66 написал : И для чего тогда тут писать если дефект настолько прост ?

На первый взгляд было не так просто. Кондер очень старый...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу