Кто нибудь сталкивался с этими крокодилами? :))) На предприятии сдох одна двенашка. Сколько она там стоит никто не знает. Пока ничего не замерял, но при беглом осмотре - наружка не запускается, при переключении четырехходового вначале уходит в разморозку, при этом наружка не стартует, потом начинают моргать все диоды на внутреннем блоке... Что это может значить?
03.10.2013 в 07:34:22
gotman написал : Что это может значить?
Что некоему умнику надо подойти к кондиционеру с измерительным оборудованием и выяснить причину ... :)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.10.2013 в 10:20:43
Бориска66 написал : Что некоему умнику надо подойти к кондиционеру с измерительным оборудованием и выяснить причину ... :)
Выяснил уже. Пусковой конденсатор пробит, не может запустить компрессор.
03.10.2013 в 10:46:11
gotman написал : Выяснил уже. Пусковой конденсатор пробит, не может запустить компрессор.
И для чего тогда тут писать если дефект настолько прост ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.10.2013 в 22:40:45
Бориска66 написал : И для чего тогда тут писать если дефект настолько прост ?
На первый взгляд было не так просто. Кондер очень старый...