Аватар пользователя
Сафин

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Одинцово

Сообщений: 9

28.10.2013 в 00:00:05

Добрый день! Через 2-3 дня планируется начать монтаж вентиляции в квартире (65 м2). В связи с чем хотелось бы уточнить последние моменты (ввиду того, что уже было исправлено несколько ошибок, сделанных на стадии "проектирования" человеком, который будет выполнять у меня монтаж). В качестве приточно-вытяжной установки будет использоваться Systemair VX 250 TV/P, которая установлена в ванной комнате. Приток воздуха будет обеспечиваться с помощью установки в обе комнаты через диффузоры диаметром 100 мм. Отвод отработанного воздуха с помощью диффузоров диаметром 100 мм. будет производиться из комнат и гардеробной. Воздуховоды диаметром 125 мм. будут выполнены на участках: забор наружного воздуха-ПВУ-комната №1 и комната №2-ПВУ-отвод отработанного воздуха. На прочих участках - воздуховоды диаметром 100 мм. Для уменьшения шума будут применены звукоизолирующие воздуховоды "Sonodec". Вопрос - в связи с тем, что нет желания выводить канал от кухонной вытяжки в канал естественной вентиляции на кухне, можно ли кухонную вытяжку подключить через тройник к воздуховоду отработанного воздуха на участке: ПВУ-отвод отработанного воздуха на улицу? Если так, то нужно ли ставить обратный клапан на данном участке? (Выражаю благодарность Киму за ранее полученные консультации :)).

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

28.10.2013 в 08:53:56

Сафин написал : .... хотелось бы уточнить последние моменты .....

Если не против, еще "небольшую кучку пожеланий" ;) :) напишу:

Сафин написал : ..... Приток воздуха будет обеспечиваться с помощью установки в обе комнаты через диффузоры диаметром 100 мм.....

Если это так по "дизайну" задумано то тогда желательно поставить по два диффузора в каждой комнате. Для "сотки" тот расход что предполагаете - великоват и диффузор будет подшумливать. Если же все таки хотите оставить по одному диффузору то стоит применить 125-й диаметр. А вот как его поставить - мастер должен знать. А по-простому, делается переход с сотки на 125-й и ставиться диффузор через кусок гофры или отвод.

Сафин написал : ..... Воздуховоды диаметром 125 мм ....

Тогда у Вас "слова расходятся с чертежом ...", а скорее всего, что "вводите всех в заблуждение". Вы пишите что использовать будете диффузоры d100 а на рисунке указываете размер 100х100 (т.е. прямоугольное сечение и скорее всего для настенной решетки). То же самое и с переходом - вытяжка, 125х100 (это читается как "прямоугольное сечение 125 на 100м") Просто все это сбивает с толку, сразу и не сообразишь. что есть что.

Сафин написал : .... Воздуховоды диаметром 125 мм. будут выполнены на участках: забор наружного воздуха-ПВУ-комната №1 и комната №2-ПВУ-отвод отработанного воздуха.....

А на участках "воздухозабор -> установка" и "установка -> выброс отработанного воздуха", т.е. воздуховоды которые будут проходит по кухне и ДО установки - я бы делал с сечением значительно бОльшим чем 125мм. Почему ??? Вы применяете установку, минимальную по производительности. И чем сильнее Вы ее будете загружать тем меньше будет у нее производительность. А чтобы получить из этой установки максимально возможное - значит надо уменьшать сопротивление сети. А это возможно сделать увеличив сечение воздуховодов на воздухозаборе и выхлопе ПВУ. Я бы заменил 125-й размер на, как минимум d160, а еще лучше, сделал бы прямоугольные воздуховоды сечением не менее чем 0,03 кв.м

Пока не забыл. На забор и выхлоп стоит поставить клапана. Иначе, в этих воздуховодах постоянно будет "гулять" холодный воздух. На притоке стоит поставить отсечной клапан с приводом. На выхлопе - достаточно обратного клапана или инерционной решетки.

Оба эти воздуховода надо утеплять.

Сафин написал : можно ли кухонную вытяжку подключить через тройник к воздуховоду отработанного воздуха на участке: ПВУ-отвод отработанного воздуха на улицу?

Лучше - отдельным воздуховодом выйти на улицу. Но возможно и через выхлоп установки. Но в этом случае:

  • желательно, как писал выше, увеличить сечение воздуховода, т.к. производительность зонта приличная

  • обратный клапан ставить обязательно ДО врезки зонта

  • подсоединять зонт не через тройник "боковой вклеп 90 град" а через "боковой вклеп 135 град.", задавая направление движения воздуха в сторону внешней стены.

  • на зонте то же должен быть обратный клапан

  • если подключать зонт к выхлопу установки то стоит поменять места воздухозабор и выхлоп ПВУ, воздуховод для зонта "гонять" по кухне не придется. А чтобы это сделать и чтобы возле установки не было "многоэтажки" воздуховодов, надо посмотреть на ПВУ. Обычно эти установки делятся на левое и правое подсоединение. А вот 250-я - в каталоге не нашел, есть у нее такое деление или нет. У более мощных - оно есть. Возможно что другая по подсоединению установка спасет от "многоэтажности" воздуховодов.

И, пока что, крайнее. Трассу приточного воздуха в комнатах я бы немного изменил. Если есть возможность, на файлообменник сбросьте *dwg файл, попробую показать свое предложение, может быть устроит. В Вашем варианте вдоль окна сильно много отводов, а это лишнее сопротивление.....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Сафин

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Одинцово

Сообщений: 9

28.10.2013 в 23:20:22

Добрый вечер! Спасибо за ответ :) К сожалению, не очень владею способом общения на форуме, поэтому придётся обойтись без цитирования.

  1. То есть всё-таки предпочтительнее ставить 2 диффузора по 100 мм., чем 1 диффузор диаметром 125 мм.?
  2. Действительно, это проявление дилетанства и невнимательности, планируется установить диффузоры, а не решётки.
  3. Касательно диаметров воздуховодов-возможно, главная моя ошибка, т.к. до консультации на форуме, согласился на предоженный вариант прокладки круглых воздуховодов 125 мм., для чего были пробурены соответствующие отверстия в местах прохода через стены. Не знаю - есть возможность пересмотреть этот вариант для замены на прямоугольные воздуховоды или, что желательно в уже создавшейся ситуации, можно минимизировать потери с применением круглых воздуховодов 125 мм.? Конечно же, выглядить довольно заманчиво, т.к. диаметр 125 мм. поменьше чем 160 мм., что экономит подпотолочное пространство. Но и монтировать установку для использования её на неоптимальной мощности-не очень логично.
  4. Про обратные клапаны понятно, про отсечной с приводом - насколько велика необходимость в нём? (или можно также установить обратный клапан на притоке как и на линии выброса- не владею вопросом, потому и спрашиваю).
  5. Про вытяжку всё ясно.

Ким, ещё раз благодарю за помощь :)

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

28.10.2013 в 23:31:46

Решетка или дифузор решать тебе, какие смотрятся лучше, или красивей, если решетки - то регулируемые. Воздуховоды Sonodec не бывают прямоугольными, но круглые еще можно сменить на прямоугольные, чуть отверстия продолбить, к примеру прямоугольные сечением 100х150мм или 100х200мм.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

29.10.2013 в 07:30:58

Сафин написал :

  1. То есть всё-таки предпочтительнее ставить 2 диффузора по 100 мм., чем 1 диффузор диаметром 125 мм.?

Нет, оба варианта проходные. А вот какой из ни применить - решать надо Вам. НО, повторяюсь, или 2 диффузора диаметром 100мм или один диаметром - 125мм

про п.2 - забыли

Сафин написал : ..... Не знаю - есть возможность пересмотреть этот вариант для замены на прямоугольные воздуховоды ....

В любом случае, принимать решение, опять таки, Вам, т.к. это все доп затраты.

Сафин написал : про отсечной с приводом - насколько велика необходимость в нём? (или можно также установить обратный клапан на притоке как и на линии выброса- ......).

Отсечной клапан можно и не ставить при условии что Вы не противник прохладного воздуха. Если не ставить отсечной клапан вполне реально что холодный воздух может гулять по квартире. А если еще и дом стоит так что ветер попадает на стену где стоит приточная решетка. То это будет в 90 случаях из 100. И чтобы этого не происходило хорошо бы поставить отсечной клапан, все равно с каким приводом (ручной или эл.привод)

Что касается обратного клапана. Принцип работы его - движущийся воздух открывает клапан а если движения нет то он закрывается под своим весом. Если попытаться открыть ОК с противоположной стороны клапана относительно направления движения воздуха то ничего не получится, т.к. он открывается в одну сторону. Если его поставить на приток в установку, то ветром ОК будет постоянно открыт. И смысла в нем никакого не будет. Поэтому, стоит ставить отсечной клапан.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Сафин

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Одинцово

Сообщений: 9

29.10.2013 в 08:46:17

Ким написал : Отсечной клапан можно и не ставить при условии что Вы не противник прохладного воздуха. Если не ставить отсечной клапан вполне реально что холодный воздух может гулять по квартире. А если еще и дом стоит так что ветер попадает на стену где стоит приточная решетка. То это будет в 90 случаях из 100. И чтобы этого не происходило хорошо бы поставить отсечной клапан, все равно с каким приводом (ручной или эл.привод) Что касается обратного клапана. Принцип работы его - движущийся воздух открывает клапан а если движения нет то он закрывается под своим весом. Если попытаться открыть ОК с противоположной стороны клапана относительно направления движения воздуха то ничего не получится, т.к. он открывается в одну сторону. Если его поставить на приток в установку, то ветром ОК будет постоянно открыт. И смысла в нем никакого не будет. Поэтому, стоит ставить отсечной клапан.

В этом случае (когда не установлен отсечной клапан) не помогает электрокалорифер, который установлен в приточно-вытяжной установке? И как срабатывает отсечной клапан на закрытие-стоит датчик давления входящего воздуха или по скорости движения поступающего воздуха? На линии выброса отработанного воздуха лучше ставить два обратных клапана - на участках "выброс с ПВУ отработанного воздуха-врезка кухонного зонта" и "врезка кухонного зонта-выход воздуха на улицу" или только на участке "выброс с ПВУ отработанного воздуха-врезка кухонного зонта"?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

29.10.2013 в 09:07:30

Сафин написал : В этом случае (когда не установлен отсечной клапан) не помогает электрокалорифер, который установлен в приточно-вытяжной установке?

Sorry, не уточнил. Все что написал про холодный воздух - это происходит когда ПВУ отключена. А если она отключена то и калорифер не работает.

Сафин написал : .... как срабатывает отсечной клапан на закрытие ...

При включении ПВУ клапан открывается, а после выключения - закрывается. Обычно на открытие и закрытие команда поступает от схемы ПВУ.

Сафин написал : На линии выброса отработанного воздуха лучше ставить два обратных клапана - на участках "выброс с ПВУ отработанного воздуха-врезка кухонного зонта" и "врезка кухонного зонта-выход воздуха на улицу" или только на участке "выброс с ПВУ отработанного воздуха-врезка кухонного зонта"?

Наши обычно ставили в комнате возле внешней стены - обратный клапан, а с внешней стороны - инерционную решетку.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Сафин

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Одинцово

Сообщений: 9

29.10.2013 в 09:31:44

Ким написал : Sorry, не уточнил. Все что написал про холодный воздух - это происходит когда ПВУ отключена. А если она отключена то и калорифер не работает.

Ким, возможно я неправильно понял - в моём понимании предполагалось, что ПВУ будет работать постоянно в переменном режиме (в зависимости от потребности на данный момент) или в этом нет смысла?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

29.10.2013 в 09:34:39

Сафин написал : .... или в этом нет смысла?

Как бы она не работала у Вас далее, нельзя исключать вариант когда ПВУ будет отключена. Или же просто-напросто иметь ввиду что такой вариант возможен и что последствия в этом случае будут такими как описал выше.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Сафин

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Одинцово

Сообщений: 9

29.10.2013 в 09:53:01

Ким написал : Как бы она не работала у Вас далее, нельзя исключать вариант когда ПВУ будет отключена. Или же просто-напросто иметь ввиду что такой вариант возможен и что последствия в этом случае будут такими как описал выше.

Согласен, спасибо :)

0
Аватар пользователя
3ger

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 299

06.11.2013 в 13:49:30

При такой разводке работать будет очень плохо. VR250 низконапорная, а у Вас очень много 90 градусных ( и есть 180) поворотов в сочетании с малым сечением воздуховодов. И у VR250 есть специальный канал для кухонного зонта. Для примера моя схема . И монтаж

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу