Всем здравствуйте, у меня по сути 2 вопроса:

  1. Правильно ли я собрал канальную вентиляцию (порядок). Если двигаться от улицы(забора воздуха) к помещению у меня получилось так - обратный клапан, фильтр, нагреватель(6Квт), вентилятор, шумоглушитель?? Не надо ли что-нибудь поменять местами? Пользоваться будут системой и летом и зимой. 2.Не могу скоммутировать нагреватель и регулятор температуры...Нагреватель d315мм 6Квт 380Вт внутри его клемная колодка с маркировками L1?L2,L3,PE,E3,E3. В регуляторе 8 клемм,просто по цифрам. Есть еще регулятор оборотов RTY 1.5А в нем клеммы 2 стрелочки вверх и вниз, 2 раза N и стрелочка вверх с волной какойто... ОСНОВНАЯ БЕДА В ТОМ ЧТО НЕТ ИНСТРУКЦИЙ НИ К ОДНОМУ ИЗ ОБОРУДОВАНИЯ :(:(, КАК ВСЕ ЭТО ПОДКЛЮЧИТЬ ЧТО БЫ РАБОТАЛО,НАГРЕВАТЕЛЬ НЕ ГОРЕЛ И МОЖНО БЫЛО ВЫСТАВЛЯТЬ t ЧЕРЕЗ РЕГУЛЯТОР ТЕМП. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:o:o:o
0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

06.11.2013 в 19:37:14

АлександрИнт написал : ..... обратный клапан, фильтр, ....

От обратного клапана в приточной установке никакого смысла нет. При отключенной установке он будет открываться при порыве ветра в наружную решетку, следовательно, зимой холодный воздух будет свободно гулять по воздуховодам и помещению.

АлександрИнт написал : ..... Нагреватель d315мм 6Квт 380Вт внутри его клемная колодка с маркировками L1,L2,L3,PE,E3,E3......

L1,L2,L3 - три фазы от терморегулятора;
PE - заземление; E3,E3 - термозащита калорифера (последовательное соединение 2-х датчиков)

Надо было брать не 3-х фазный калорифер а 2-х фазный. Разница получилась бы не столько в них сколько в стоимости терморегулятора. Если бы калорифер был 2-х фазный то можно было бы обойтись терморегулятором ( в районе 80 евро), датчик температуры (20-25 евро), контактор (15евро) ну и еще всякого чуть-чуть. То для 3-х фазного калорифера терморегулятор типа ТТС стоит в районе 400 евро, не считая "всего остального и мелочевки ...." Ну можно найти и чуть дешевле.

Кароче, надо искать то что будет регулировать калорифером. А уж "потом" разбираться со всем остальным.

Пы.Сы. Хотя, как вариант, думаю, возможно, немного переделав калорифер и применив 2 Pulser-а (ведущий и ведомый), можно обойтись и более дешевым вариантом чем с использованием 3-х фазного терморегулятора.....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

06.11.2013 в 19:43:15

АлександрИнт написал : Всем здравствуйте, у меня по сути 2 вопроса:

  1. Правильно ли я собрал канальную вентиляцию (порядок). Если двигаться от улицы(забора воздуха) к помещению у меня получилось так - обратный клапан, фильтр, нагреватель(6Квт), вентилятор, шумоглушитель?? Не надо ли что-нибудь поменять местами? Пользоваться будут системой и летом и зимой. 2.Не могу скоммутировать нагреватель и регулятор температуры...Нагреватель d315мм 6Квт 380Вт внутри его клемная колодка с маркировками L1?L2,L3,PE,E3,E3. В регуляторе 8 клемм,просто по цифрам. Есть еще регулятор оборотов RTY 1.5А в нем клеммы 2 стрелочки вверх и вниз, 2 раза N и стрелочка вверх с волной какойто... ОСНОВНАЯ БЕДА В ТОМ ЧТО НЕТ ИНСТРУКЦИЙ НИ К ОДНОМУ ИЗ ОБОРУДОВАНИЯ :(:(, КАК ВСЕ ЭТО ПОДКЛЮЧИТЬ ЧТО БЫ РАБОТАЛО,НАГРЕВАТЕЛЬ НЕ ГОРЕЛ И МОЖНО БЫЛО ВЫСТАВЛЯТЬ t ЧЕРЕЗ РЕГУЛЯТОР ТЕМП. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:o:o:o

Инструкций не может не быть, если только в не БУ оборудование покупали.

Если я не ошибаюсь калорифер должен идти после вентилятора - могу ошибаться.

На нагревателе

Скорее всего L1, L2, L3 - это три фазы, PE - нейтраль, E3 - заземление. Надо хотя бы модель калорифера и регулятора, тогда будет понятно.

На регуляторе скорости вращения вентилятора: Стрелочка вверх - сюда подключаете питания с автомата(вход фазы), Стрелочка вниз - (в вашем случае не использует), N N - jони объеденены между собой, можете сюда подключить ноль с щитка, а на вторую ноль с вентилятора, т.к. скорость вентилятора регулирует только выход фазы, Волнистая стрелочка - это выход регулируемой фазы, сюда подключаете фазу Вашего вентилятора.

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

06.11.2013 в 19:46:17

Ким написал : От обратного клапана в приточной установке никакого смысла нет. При отключенной установке он будет открываться при порыве ветра в наружную решетку, следовательно, зимой холодный воздух будет свободно гулять по воздуховодам и помещению.

Прально тут нужен не обратный клапан, а заслонка - с электроприводом или ручным.

Ким написал : От обратного клапана в приточной установке никакого смысла нет. При отключенной установке он будет открываться при порыве ветра в наружную решетку, следовательно, зимой холодный воздух будет свободно гулять по воздуховодам и помещению.

L1,L2,L3 - три фазы от терморегулятора;
PE - заземление; E3,E3 - термозащита калорифера (последовательное соединение 2-х датчиков)

Надо было брать не 3-х фазный калорифер а 2-х фазный. Разница получилась бы не столько в них сколько в стоимости терморегулятора. Если бы калорифер был 2-х фазный то можно было бы обойтись терморегулятором ( в районе 80 евро), датчик температуры (20-25 евро), контактор (15евро) ну и еще всякого чуть-чуть. То для 3-х фазного калорифера терморегулятор типа ТТС стоит в районе 400 евро, не считая "всего остального и мелочевки ...." Ну можно найти и чуть дешевле.

Кароче, надо искать то что будет регулировать калорифером. А уж "потом" разбираться со всем остальным.

Пы.Сы. Хотя, как вариант, думаю, возможно, немного переделав калорифер и применив 2 Pulser-а (ведущий и ведомый), можно обойтись и более дешевым вариантом чем с использованием 3-х фазного терморегулятора.....

Уваэжаемый КИМ, по всей видимости у человека уже объект смонтирован и идет наладка, а снятый калорифер на свой баланс сажать?)))

З.Ы. Заливаю фотки с объекта, как обещал :))

0
АлександрИнт
АлександрИнт
Новичок

Регистрация: 06.11.2013

Ярославль

Сообщений: 67

06.11.2013 в 23:27:39

Надо было брать не 3-х фазный калорифер а 2-х фазный. Разница получилась бы не столько в них сколько в стоимости терморегулятора. Если бы калорифер был 2-х фазный то можно было бы обойтись терморегулятором ( в районе 80 евро), датчик температуры (20-25 евро), контактор (15евро) ну и еще всякого чуть-чуть. То для 3-х фазного калорифера терморегулятор типа ТТС стоит в районе 400 евро, не считая "всего остального и мелочевки ...." Ну можно найти и чуть дешевле.

Кароче, надо искать то что будет регулировать калорифером. А уж "потом" разбираться со всем остальным.

Пы.Сы. Хотя, как вариант, думаю, возможно, немного переделав калорифер и применив 2 Pulser-а (ведущий и ведомый), можно обойтись и более дешевым вариантом чем с использованием 3-х фазного терморегулятора.....[/QUOTE]

Получается, что терморегулятор и нагреватель могут не контачить так сказать??Тобишь для определенного нагревателя нужен соответственный терморегулятор? Как мне объяснили, что этот терморегулятор и на 220 и на 380 работает, получается обманули? Не снимая нагреватель можно ли все это дело скомутировать?

0
АлександрИнт
АлександрИнт
Новичок

Регистрация: 06.11.2013

Ярославль

Сообщений: 67

06.11.2013 в 23:28:29

Ким написал : От обратного клапана в приточной установке никакого смысла нет. При отключенной установке он будет открываться при порыве ветра в наружную решетку, следовательно, зимой холодный воздух будет свободно гулять по воздуховодам и помещению.

L1,L2,L3 - три фазы от терморегулятора; PE - заземление; E3,E3 - термозащита калорифера (последовательное соединение 2-х датчиков)

Надо было брать не 3-х фазный калорифер а 2-х фазный. Разница получилась бы не столько в них сколько в стоимости терморегулятора. Если бы калорифер был 2-х фазный то можно было бы обойтись терморегулятором ( в районе 80 евро), датчик температуры (20-25 евро), контактор (15евро) ну и еще всякого чуть-чуть. То для 3-х фазного калорифера терморегулятор типа ТТС стоит в районе 400 евро, не считая "всего остального и мелочевки ...." Ну можно найти и чуть дешевле.

Кароче, надо искать то что будет регулировать калорифером. А уж "потом" разбираться со всем остальным.

Пы.Сы. Хотя, как вариант, думаю, возможно, немного переделав калорифер и применив 2 Pulser-а (ведущий и ведомый), можно обойтись и более дешевым вариантом чем с использованием 3-х фазного терморегулятора.....

Получается, что терморегулятор и нагреватель могут не контачить так сказать??Тобишь для определенного нагревателя нужен соответственный терморегулятор? Как мне объяснили, что этот терморегулятор и на 220 и на 380 работает, получается обманули? Не снимая нагреватель можно ли все это дело скомутировать?

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

07.11.2013 в 00:14:47

АлександрИнт написал : Получается, что терморегулятор и нагреватель могут не контачить так сказать??Тобишь для определенного нагревателя нужен соответственный терморегулятор? Как мне объяснили, что этот терморегулятор и на 220 и на 380 работает, получается обманули? Не снимая нагреватель можно ли все это дело скомутировать?

Все можно "сконтачить/скоммутачить/слепить/сделать и т.д. Но все это стоит разных денег. Самый простой вариант - включился вентилятор и включился калорифер (по принципу электрической тепловой пушки). Но при такой схеме неизвестно какую температуру получишь на выходе. Она будет сильно зависеть от температуры на входе в установку. Поэтому стоит ставить терморегулятор.

И Вас, те кто продал Вам оборудование, не обманули. Они просто не полностью и не как положено предоставили Вам необходимую техн.информацию.

АлександрИнт написал : Не снимая нагреватель можно ли все это дело скомутировать?

Уже написал выше .. Все можно сделать и все будет работать. Весь вопрос в финансах .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

АлександрИнт
АлександрИнт
Новичок

Регистрация: 06.11.2013

Ярославль

Сообщений: 67

07.11.2013 в 16:06:56

Пы.Сы. Хотя, как вариант, думаю, возможно, немного переделав калорифер и применив 2 Pulser-а (ведущий и ведомый), можно обойтись и более дешевым вариантом чем с использованием 3-х фазного терморегулятора.....[/QUOTE]

А можно по подробнее что это?

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

07.11.2013 в 17:22:56

АлександрИнт написал : А можно по подробнее что это?

Почитайте, там же и блок-схема

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ