Вопрос трасса заложена 2 года назад снаружи затычка красная внутри замотана малярным скочем , можно ли на нее ставить кондей и какие манипуляции надо сделать перед этим
если все трубки заизолированы, то ничего страшного..просто при монтаже обязательно произвести вакумирование трассы(есть такие дельцы которые от этого отказываются). Еще раз повторюсь...ГЛАВНОЕ ЭТО ЗАИЗОЛИРОВАННОСТЬ ТРУБОК_______2 на улице и 2 внутри
Кондиционер можете смело ставить, главное хорошо вакуумировать трассу что бы убрать из системы влагу.Удачи=) если трасса метров 3-5 то вакуумируй 2 часа и все будет норм!!!БОЛЬШЕ не Меньше!!!
Имел ввиду, что в обычных условиях на небольшой метраж трассы (3-5 метров), достаточно вакуумировать 30мин - 1час. Но в данной ситуации лучше вакуумировать больше по времени для полной уверенности.
Александр86 написал :
Имел ввиду, что в обычных условиях на небольшой метраж трассы (3-5 метров), достаточно вакуумировать 30мин - 1час. Но в данной ситуации лучше вакуумировать больше по времени для полной уверенности.
Бред чистой воды. Ну конечно если у Вас вакумник на 40 литров то да 30-60 минут, может и не хватить.
Бориска66 написал :
Стесняюсь спросить: уверенности в чем ???
Да наверное что давление будет нормальное)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Блин зима зима)) Зато зашел на форум поднял настроение и спиться хорошо.
Kasta, к чему здесь фотки с вашего объекта, и фразы
Kasta написал :
тупо надо нормально делать закладку трассы
Речь идет не о том как изначально нужно подготавливать трассу к дальнейшей установке!!! мы сейчас обсуждаем конкретную ситуацию - трассе 2 года, можно ли ее использовать для установки кондея, какие манипуляции нужны! Суть в том, что в этой трассе нужно сделать качественную вакуумацию.
Бориска, не надо стесняться)
Александр86 написал :
Kasta, к чему здесь фотки с вашего объекта, и фразы Речь идет не о том как изначально нужно подготавливать трассу к дальнейшей установке!!! мы сейчас обсуждаем конкретную ситуацию - трассе 2 года, можно ли ее использовать для установки кондея, какие манипуляции нужны! Суть в том, что в этой трассе нужно сделать качественную вакуумацию.
Бориска, не надо стесняться)
А если медь вся уже окислена внутри что будете делать то? Способ то есть, даже не один. Хочу выслушать ваше мнение.
Александр86 написал :
Кондиционер можете смело ставить, главное хорошо вакуумировать трассу что бы убрать из системы влагу.Удачи=) если трасса метров 3-5 то вакуумируй 2 часа и все будет норм!!!БОЛЬШЕ не Меньше!!!
Может и не будут, но если будут сплит просто не будет работать,это Вам надо?
Степень вакуумности легко проверяются электронной манометричкой и вовсе не обязательно несколько часов мучать насос,если он левый,он хоть год трындеть будет,а до -0,99 бар не дойдет.
Может и не будут, но если будут сплит просто не будет работать,это Вам надо?
Степень вакуумности легко проверяются электронной манометричкой и вовсе не обязательно несколько часов мучать насос,если он левый,он хоть год трындеть будет,а до -0,99 бар не дойдет.
АлександрИнт написал :
к тебе вопрос....тобишь при закладке трассы не таким способом..а обычным,с заглушкой труб..ты думаешь будут проблемы(ну из за окисления?)
Таким способом трасса может стоят 2 года спокойно. А вот с заглушками то макс 6 месяцев. Проверено и т.д. бла бла и так далее
Kasta написал :
Таким способом трасса может стоят 2 года спокойно. А вот с заглушками то макс 6 месяцев. Проверено и т.д. бла бла и так далее
И что будет с поверхностью меди в обычном воздухе при температурах не выше (ну скажем) +40 после 6 мес ? Что проверено, ставить на такую медь уже нельзя будет ?
Может и не будут, но если будут сплит просто не будет работать,это Вам надо?
Степень вакуумности легко проверяются электронной манометричкой и вовсе не обязательно несколько часов мучать насос,если он левый,он хоть год трындеть будет,а до -0,99 бар не дойдет.
Полный вакум???ГИГАНТ
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.