28.11.2013 в 20:15:06
Подскажите по потолочным клапанам в системе приточно-вытяжной вентиляции. Имеем несколько комнат и один приточно-вытяжной вентиляционный блок на них. В потолке установлены простые закручивающиеся клапана, которые, конечно, меняют сколько-то вентиляционный просвет, но до конца не закрываются. Все комнаты разные по размеру и обогреву, всем нужно разное количество воздуха, и часто необходимо перекрыть клапан полностью в одной комнате, если там не нужно много воздуха. Какие существуют плотно закрывающиеся клапаны в потолок, либо в разрез вентканала с возможностью регулировки из комнаты? Желательно дешёвое решение вопроса :)
И второй вопрос: прочитал, что в канальном шумоглушителе использую минвату, т.е. в ней теряется часть энергии шума. Значит вата должна быть как-то открыта для воздушного потока. А частички этой самой ваты не выдуваются оттуда воздушным потоком? :)
28.11.2013 в 20:54:55
Антоний написал : ... Какие существуют плотно закрывающиеся клапаны в потолок, ....
нет таких
Антоний написал : .... либо в разрез вентканала с возможностью регулировки из комнаты? ....
такое есть
Антоний написал : .... Желательно дешёвое решение вопроса ...
"мечты, мечты - в чем ваша радость ???.... " ;) :) только один привод стоит, как минимум евро 60, не меньше ... Плюс, сам клапан .... Хотя для кого-то и это дешево .... ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
28.11.2013 в 23:52:21
Доброй ночи!
Согласен с Ув. Ким-ом, плотно закрывающихся так же не встречал. Даже у тех же "Systemair"-х SPI клапанов - они закрываются как диафрагма в фотоаппарате, посередине всё равно остаётся небольшое отверстие.
Если Вы не хотите постоянно лазить под потолок к клапану, могу порекомендовать механический клапан, такого типа правда не устанавливали, а вот с мультизоналкой от "Twitоplast" работаем. По клапану здесь почитайте, что не маловажно можно к ним в офис подъехать и на месте всё это вживую попробовать, к Равилю Ибрагимовичу обращайтесь по этому вопросу, про мультизоналку имею ввиду:
на картинке механическая заслонка не показана, но в описании есть. Звоните им, посмотрите на месте, возможно и подойдёт.
Удачи!
С Уважением,
29.11.2013 в 01:04:55
Спасибо, с дистанционной регулировкой всё понял. Посоветуйте ещё простой вариант такого демфера, чтобы лазить под потолок его регулировать. Ведь такие штуки дешевле? Но технологически не представляю реализацию. Какой-то механический привод-ручка выводится через дырку в потолке?
29.11.2013 в 23:10:37
Добрый вечер.
Обычные дроссель-клапана, например эти:
А вот ирисовый клапан - это у которого внутри клапан регулируется как диафрагма фотоаппарата:
С Уважением,
03.12.2013 в 18:11:04
Спасибо, по клапану ясно!
По-второму вопросу ещё проясните, пожалста. Мне нужна достаточно тихая вентиляция для звуковой студии, вот присматриваюсь ко всяким канальным шумоглушителям. Но несколько пугает как-то наличие минваты в них как элемента глушения шума. Во всех системах теплоизоляции стараются уберечь вату от любых воздушных потоков, так как её частички легко отделяются ими и уносятся с поверхности. А в этих глушителях как? Вата просто закрывается какой-нибудь акустической тканью?
03.12.2013 в 20:47:54
Добрый вечер!
Антоний написал : Спасибо, по клапану ясно!
По-второму вопросу ещё проясните, пожалста. Мне нужна достаточно тихая вентиляция для звуковой студии, вот присматриваюсь ко всяким канальным шумоглушителям. Но несколько пугает как-то наличие минваты в них как элемента глушения шума. Во всех системах теплоизоляции стараются уберечь вату от любых воздушных потоков, так как её частички легко отделяются ими и уносятся с поверхности. А в этих глушителях как? Вата просто закрывается какой-нибудь акустической тканью?
в стандартных шумоглушителях (стальных) ничего не закрывается внутри. У Вас не достаточно информации по запросу "тихой вентиляции", объясню почему:
Для того, чтобы шум от оборудования так же не распространялся вокруг места установки вентиляции, лучше брать вентиляторы в шумопоглащающем корпусе, либо для приточной вентиляции - приточные установки, где основные элементы размещены производителем в одном корпусе, внутри обычно все стенки покрыты 50мм-ым шумопоглащающим слоем.
Поэтому для того, чтобы Вам было всё понятно, я бы рекомендовал с готовым ТЗ обратиться в несколько компаний и выслушать их предложения. Я уже не затрагиваю такие вопросы как: а) для приточной вентиляции подогрев воздуха в зимний период водяной или электрический? б) Лимит по электричеству, особенно это касается приточной вентиляции, если подогрев воздуха будет электричеством? в) Есть ли место для размещения оборудования? Если нет, Вы решите установить обычный приточный клапан в стену - КИВ по-моему наз. г) Финансовые возможности? Бюджет на вентиляцию? и много-много другого.
С Уважением,
04.12.2013 в 10:10:09
Добрый день!
Вернусь к вопросу тихой вентиляции.
Для уменьшения шума от работающего оборудования не маловажную роль играет и сама комплектация объекта, например:
Кстати, на этой ссылке обратите внимание на материал - тепло -звукоизоляции - это нетканное полиэфирное волокно, краткое описание здесь можно прочитать:
В заключение хотел бы добавить:
Где-то так.
С Уважением,
04.12.2013 в 10:41:29
vnipi написал : В заключение хотел бы добавить:
- правильный расчёт системы вентиляции и правильно подобранный диаметр (для круглых воздуховодов) или размеры (для прямоугольных воздуховодов) так же скажутся на работе "тихой" вентиляции
Это основное..все вышеперечисленное- ВТОРИЧНО!!!
vnipi, Вам, к сведению: все , перечисленные Вами "устройсва" в состоянии лишь слегка сдемпфировать "шум", особенно , в низких частотах..Посмотрите на заявленное производителями внимательнее.. Повторюсь:неправильно запроектированную сеть не спасете никакими вставками и шумоглушителями..Незначительно понизив шумовой фон, увеличите стоимость , сопротивление сети , со всеми вытекающими.. Так что говорить о
vnipi написал : правильный расчёт системы вентиляции
надо в первую очередь..
04.12.2013 в 11:09:34
Добрый день!
vitex73 написал : Это основное..все вышеперечисленное- ВТОРИЧНО!!!
vnipi, Вам, к сведению: все , перечисленные Вами "устройсва" в состоянии лишь слегка сдемпфировать "шум", особенно , в низких частотах..Посмотрите на заявленное производителями внимательнее.. Повторюсь:неправильно запроектированную сеть не спасете никакими вставками и шумоглушителями..Незначительно понизив шумовой фон, увеличите стоимость , сопротивление сети , со всеми вытекающими.. Так что говорить о
надо в первую очередь..
даже спорить не буду. Все вторичные составляющие написал с учётом того, что расчёт всей системы уже сделан правильно. А в тексте указал об этом (правильном расчёте) по интуиции. Иногда вижу "чужую" работу и порой всех этих "виброгасителей и вставок не наблюдаю" и вроде бы Клиент на шум не жалуется, но можно было бы всё это доустановить и снизить шумовые характеристики. Но я об этом не указываю Клиенту, тема встречи другая, зачем "чужую" работу хаить просто так.
С Уважением,
04.12.2013 в 13:08:04
Добрый день, vnipi! Спасибо за ответ! Может быть, Вы бы смогли мне дать здесь ещё советы без обращая в фирму ) Хотя бы для начала понять, куда смотреть... Ситуация такая: в частном двухэтажном доме в одной из комнат (3x3x2,7 метра) делается звуковая студия. Окон нет, две двери плотного закрывания, т.е. притока воздуха кроме вентиляционного - никакого. Нужно сделать достаточно тихую приточку-вытяжку (чтобы на рабочем месте уровень шума от неё был где-то в пределах 30 dB. Над комнатой находится большой пустой чердак, который можно "захламлять" вентоборудованием как угодно. Но он холодной, это плохо для оборудования? В доме водяное отопление, значит, можно им же и греть приточный воздух зимой? Длина воздуховодов может быть любой - как лучше для уменьшения шума (можно как прямо над комнатой всё поставить - и рядом же и забор с улицы, либо отнести на 10 метров подальше от периметра комнаты). В общем, интересует минимально-необходимый набор. Бюджет маленький, но хочу пока просто понять, какое минимальное количество недег необходимо. Если можно что-то самому сделать, например, купить вентилятор без звукоизоляции (он же дешевле?) и потом его самому звукоизолировать, такие варианты приветсвуются :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу