Студия (зал+кухня) 60м2, дом монолитный, два окна, одно 1.3x1.4 второе 2x4м, выходят на северо-запад. 2 человека, телевизор, кухонное оборудование. Приточка 200м3. Центральное черноземье. Проектировщик посчитал что кондиционер должен выдавать ~2,6квт на холод. Вызывает сомнения. Судя по площади и калькуляторам в интернете необходимо ~5квт. Кому верить?

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

19.02.2014 в 07:42:36

5 кВт типа такого http://ingpro.ru/cgi-bin/navigator.pl?cond=226 и сам блок подальше от жилой зоны, в зоне кухни где нибудь.

2,6 там как слону дробина будет.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.02.2014 в 15:19:14

amerd,

5 квт-это минимум,проектировщик-идиот,ищите другого.

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

23.02.2014 в 17:20:23

5 кВт будет мало. Если ставить 7 кВт будет очень шумно, поэтому лучше разделить по зонам и поставить два штуки по 3,5 кВт или один 2,5 кВт, а второй 3,5 кВт.

0
Аватар пользователя
phixos

Местный

Регистрация: 26.02.2012

Москва

Сообщений: 36

23.02.2014 в 19:17:28

А хоть что то похожее на проект можно увидеть?

0
Аватар пользователя
amerd

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Москва

Сообщений: 2

25.02.2014 в 16:57:17

http://yadi.sk/d/MVjX0fG_JWywv

Вот проект. Задача ставилась установить канальники. Но сейчас решил не заморачиваться и поставить Mitsubishi Electric MLZ-KA. Приточку ПВУ-350 тоже решил не ставить, а остановился на http://laguna.ru/pritochnaja-ventiljacija-ajerolajph-pritok-b-300-s-ochistkoj-vozduha.html

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

25.02.2014 в 18:17:29

amerd, Это не проект..Это схема размещения оборудования..Она- вторична..Первично обоснование необходимости установки , именно, ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ. В частности, тепловой баланс помещения, а точнее та его часть, которая констатирует теплопритоки..Откуда Ваш проектировщик "родил" вот это

amerd написал : ь ~2,6квт на холод

?

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

26.02.2014 в 00:47:45

Доброй ночи!

vitex73 написал : В частности, тепловой баланс помещения, а точнее та его часть, которая констатирует теплопритоки..Откуда Ваш проектировщик "родил" вот это ?

Дык, небось дистрибьютор насчитал.

2 amerd, грязный-грязный прикид мощности кондиционера по площади, если стандартные условия: на 10 кв.м. - 1,0 кВт холода. В Вашем случае - 60 кв.м. - 6,0 кВт холода - это минимум. А дальше уже более скурпулёзно считаем. Но меньше 6,0 кВт на мой взгляд маловато будет.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

26.02.2014 в 01:17:58

vnipi написал : В Вашем случае - 60 кв.м. - 6,0 кВт холода - это минимум. А дальше уже более скурпулёзно считаем. Но меньше 6,0 кВт на мой взгляд маловато будет.

Не говорите ерунду...Очень много факторов оказывает влияние на конечный результат..Не скрою- у автора "расклад" не розовый..Одна приточка при жесткой "подгонке" под нормативку , может потянуть до килоВт..Но, нет ничего глупее этого усредненного подхода..Там северо-запад..Это важно..При определенных условиях , в 3кВт(отмытых по оборудованию) может уложиться..Вы , лично, делали баланс хотя бы раз?..

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

26.02.2014 в 07:28:04

vitex73 написал : Не говорите ерунду...Очень много факторов оказывает влияние на конечный результат..Не скрою- у автора "расклад" не розовый..Одна приточка при жесткой "подгонке" под нормативку , может потянуть до килоВт..Но, нет ничего глупее этого усредненного подхода..Там северо-запад..Это важно..При определенных условиях , в 3кВт(отмытых по оборудованию) может уложиться..Вы , лично, делали баланс хотя бы раз?..

посчитайте кухонную технику и только по ней за кВт вылезете. да и окно 2х4 прибавьте. в 3 там ни при каких обстоятельствах не уложится

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

26.02.2014 в 07:52:13

tonche написал : .... посчитайте кухонную технику и только по ней за кВт вылезете. да и окно 2х4 прибавьте. в 3 там ни при каких обстоятельствах не уложится .....

Если бы тс дал все исходные по-нормальному, т.е. как устроены фасадные стены, чем утеплены, про окна написал и т.д., то
vitex73 спокойно мог бы оказаться прав. Но т.к. ничего этого нет то и, "получи фашист гранату ...", считается "по-рабоче-крестьянски" с "ефрейторским зазором" в "плюс полторалаптя ..." (на 10кв.м 1кВт "холода", как предлагал vnipi) и по принципу: "кашу маслом не испортишь ..." Кому охота на грабли наступить перед Заказчиком ????.... Или не прав ????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

26.02.2014 в 08:43:25

Доброе утро!

vitex73 написал : Не говорите ерунду...Очень много факторов оказывает влияние на конечный результат..Не скрою- у автора "расклад" не розовый..Одна приточка при жесткой "подгонке" под нормативку , может потянуть до килоВт..Но, нет ничего глупее этого усредненного подхода..Там северо-запад..Это важно..При определенных условиях , в 3кВт(отмытых по оборудованию) может уложиться..Вы , лично, делали баланс хотя бы раз?..

эх-х-х-х-х-х-х, Ув. vitex73, и сразу шашкой по лбу - не могёть быть такое!!!!!! Почитайте моё сообщение ещё раз и ещё раз, и ещё раз. Здесь укажу на строчки, где самая суть и указана, о чём Вы упоминаете в своём посте, а именно: от меня:

vnipi написал : грязный-грязный прикид мощности кондиционера по площади

от Вас:

vitex73 написал : Очень много факторов оказывает влияние на конечный результат..

  • это в принципе одно и то же, если кто в курсе.

Далее по самой мощности кондиционера (не приточки, см. название темы): от меня:

vnipi написал : А дальше уже более скурпулёзно считаем.

от Вас:

vitex73 написал : Очень много факторов оказывает влияние на конечный результат..

vitex73 написал : Там северо-запад..Это важно.

на мой взгляд так же про одно и то же написано.

vitex73 написал : Вы , лично, делали баланс хотя бы раз?..

по расчёту мощности кондиционирования? Если честно есть небольшой опыт. Но я стараюсь всегда перезакладываться, опять же в допустимых пределах. А перезакладываюсь просто, пересчитываю мощности (по холоду) по программам того производителя, чей бренд подбирается под объект и пересчитываю хотя бы по тому усредненному расчёту. В итоге закладываю бОльшее по мощности. Если уж совсем сомнения одолевают по расчётам, обращаюсь к своим знакомым проектировщикам и уже у них прошу совета.

Кстати, по

vitex73 написал : Но, нет ничего глупее этого усредненного подхода..

этот расчёт - 10 кв.м. на 1,0 кВт кондиционера (по холоду) - это древний-древний прикид и опять же грязный-грязный. Я никогда на него не равняюсь, прибегаю к нему только в тех случаях, когда меня просят с ходу назвать какой мощ-ти на охл. кондей нужен, и то с оговоркой, что возможно как и увеличение мощности, так и уменьшение (но это редко бывает).

Более оптимальным расчётом пользуюсь из одной таблицы, могу здесь эту таблицу выложить, на общее обсуждение. Самому будет интересно послушать "+" и "-". Но там табличка для расчёта мощности кондиционера, в принципе для небольших площадей. Кому интересно - пишите, здесь выложу этот усреднённый расчёт.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

26.02.2014 в 17:27:26

основные теплопритоки через окна идут. так вот два окна, одно из которых 8 кв метров уже не влезают никак в 3 кВт. ну совсем никак. не считая всего остального. одно то что сторона северо-запад позволяет это помещение в 5 кВт с трудом вписать.

если кто то и знаком с точным расчетом теплопритоков, то ему ничто не мешает взять без малого 10 метров остекления и умножить на 302 Вт.

  • к этому стены, люди, техника, освещение.
0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

26.02.2014 в 20:31:42

tonche написал : если кто то и знаком с точным расчетом теплопритоков, то ему ничто не мешает взять без малого 10 метров остекления и умножить на 302 Вт

Вы знакомы? Откуда цифра?

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

26.02.2014 в 20:44:58

vitex73 написал : Вы знакомы? Откуда цифра?

СНиПы, все данные и методики доступны в интернете.

0