Студия (зал+кухня) 60м2, дом монолитный, два окна, одно 1.3x1.4 второе 2x4м, выходят на северо-запад. 2 человека, телевизор, кухонное оборудование. Приточка 200м3. Центральное черноземье. Проектировщик посчитал что кондиционер должен выдавать ~2,6квт на холод. Вызывает сомнения. Судя по площади и калькуляторам в интернете необходимо ~5квт. Кому верить?

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

19.02.2014 в 07:42:36

5 кВт типа такого http://ingpro.ru/cgi-bin/navigator.pl?cond=226 и сам блок подальше от жилой зоны, в зоне кухни где нибудь.

2,6 там как слону дробина будет.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.02.2014 в 15:19:14

amerd,

5 квт-это минимум,проектировщик-идиот,ищите другого.

0
WLM
WLM
Эксперт

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

23.02.2014 в 17:20:23

5 кВт будет мало. Если ставить 7 кВт будет очень шумно, поэтому лучше разделить по зонам и поставить два штуки по 3,5 кВт или один 2,5 кВт, а второй 3,5 кВт.

0
phixos
phixos
Новичок

Регистрация: 26.02.2012

Москва

Сообщений: 36

23.02.2014 в 19:17:28

А хоть что то похожее на проект можно увидеть?

0
amerd
amerd
Новичок

Регистрация: 19.02.2014

Москва

Сообщений: 2

25.02.2014 в 16:57:17

http://yadi.sk/d/MVjX0fG_JWywv

Вот проект. Задача ставилась установить канальники. Но сейчас решил не заморачиваться и поставить Mitsubishi Electric MLZ-KA. Приточку ПВУ-350 тоже решил не ставить, а остановился на http://laguna.ru/pritochnaja-ventiljacija-ajerolajph-pritok-b-300-s-ochistkoj-vozduha.html

0
vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

25.02.2014 в 18:17:29

amerd, Это не проект..Это схема размещения оборудования..Она- вторична..Первично обоснование необходимости установки , именно, ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ. В частности, тепловой баланс помещения, а точнее та его часть, которая констатирует теплопритоки..Откуда Ваш проектировщик "родил" вот это

amerd написал : ь ~2,6квт на холод

?

0
vnipi
vnipi
Эксперт

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

26.02.2014 в 00:47:45

Доброй ночи!

vitex73 написал : В частности, тепловой баланс помещения, а точнее та его часть, которая констатирует теплопритоки..Откуда Ваш проектировщик "родил" вот это ?

Дык, небось дистрибьютор насчитал.

2 amerd, грязный-грязный прикид мощности кондиционера по площади, если стандартные условия: на 10 кв.м. - 1,0 кВт холода. В Вашем случае - 60 кв.м. - 6,0 кВт холода - это минимум. А дальше уже более скурпулёзно считаем. Но меньше 6,0 кВт на мой взгляд маловато будет.

С Уважением,

0
vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

26.02.2014 в 01:17:58

vnipi написал : В Вашем случае - 60 кв.м. - 6,0 кВт холода - это минимум. А дальше уже более скурпулёзно считаем. Но меньше 6,0 кВт на мой взгляд маловато будет.

Не говорите ерунду...Очень много факторов оказывает влияние на конечный результат..Не скрою- у автора "расклад" не розовый..Одна приточка при жесткой "подгонке" под нормативку , может потянуть до килоВт..Но, нет ничего глупее этого усредненного подхода..Там северо-запад..Это важно..При определенных условиях , в 3кВт(отмытых по оборудованию) может уложиться..Вы , лично, делали баланс хотя бы раз?..

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

26.02.2014 в 07:28:04

vitex73 написал : Не говорите ерунду...Очень много факторов оказывает влияние на конечный результат..Не скрою- у автора "расклад" не розовый..Одна приточка при жесткой "подгонке" под нормативку , может потянуть до килоВт..Но, нет ничего глупее этого усредненного подхода..Там северо-запад..Это важно..При определенных условиях , в 3кВт(отмытых по оборудованию) может уложиться..Вы , лично, делали баланс хотя бы раз?..

посчитайте кухонную технику и только по ней за кВт вылезете. да и окно 2х4 прибавьте. в 3 там ни при каких обстоятельствах не уложится

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

26.02.2014 в 07:52:13

tonche написал : .... посчитайте кухонную технику и только по ней за кВт вылезете. да и окно 2х4 прибавьте. в 3 там ни при каких обстоятельствах не уложится .....

Если бы тс дал все исходные по-нормальному, т.е. как устроены фасадные стены, чем утеплены, про окна написал и т.д., то
vitex73 спокойно мог бы оказаться прав. Но т.к. ничего этого нет то и, "получи фашист гранату ...", считается "по-рабоче-крестьянски" с "ефрейторским зазором" в "плюс полторалаптя ..." (на 10кв.м 1кВт "холода", как предлагал vnipi) и по принципу: "кашу маслом не испортишь ..." Кому охота на грабли наступить перед Заказчиком ????.... Или не прав ????

0