06.03.2014 в 01:50:15
Проектирую систему кондиционирования в квартире, т.к. основное помещение - это большой зал, совмещающий в себе кухню, гостиную и коридор, плюс есть две маленькие комнаты, решил ставить канальник. Покритикуйте схему, понимаю что не идеально, но хочется обойти малой кровью, проложив только один короб под потолком в большой комнате и слегка понизив потолок в спальне и второй комнате. Соответственно, синие каналы - это приток воздуха, красный на забор, большой черный квадрат - сам канальник, прямоугольники на трубах - места расположения вентрешеток. В комнатах забор воздуха не делаю, т.к. опасаюсь перетока, там очень небольшая площадь, надеюсь, что воздух пойдет под дверями. По воздуховодам ориентируюсь на круглые 100ки, регулировка потока в комнаты - механические задвижки на решетках. По кондиционеру ориентируюсь примерно на такую систему, мощностью около 7000 Вт на охлаждение LESSAR LS-H24DGA2/LU-H24UGA2 (сильно ограничен в финансах, Дайкин и подобное не тяну). Стоит-ли городить подмешивание воздуха снаружи? Канальник позволяет, но, на сколько понимаю, придется придумывать обогрев канала и систему его закрытия для зимней эксплуатации. У меня высокий этаж и очень сильный ветер, забор воздуха можно осуществлять только с фасада со стороны кухни. Вопрос в цене/эффективности такого решения - понимаю, что это некая недовентиляция, но установка потребует значительных усилий.
Общая площадь квартиры 75 метров, охлаждать планирую около 50-55 метров.
06.03.2014 в 07:38:25
"Мечты - мечты, В чем Ваша радость ! ! ! ... " "Умрет" Ваш канальник не успев поработать. Да и схема воздуховодов на корню не верна.
Начну сначала. Канальник - 7 кВт "по холоду". Воздух, который будет переносить этот "холод", Вы собираетесь пропихнуть через 2 напорных воздуховода и 1 воздухозаборный воздуховод диаметром в 100мм ????? Немного поправлю Вас. Чтобы хоть что-то получить от этого канальника Вам надо будет проложить порядка 15-ти соток на напор и столько же на воздухозабор. Это все при минимальной длине воздуховода. А чтобы в самых дальних комнатах хоть что либо было то еще добавить по парочке воздуховодов.
Так что не рассчитывайте получить "мед, да еще и ложкой ...", порядка 1500 кубов воздуха(для точности надо смотреть каталог) не так просто прогнать по соточкам. Да и напорчик у канальника маловат.....
Так что .... А может я не прав ??? Тогда подправят ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
06.03.2014 в 10:43:30
Ок, а если проложить 150ой трубой и добавить еще два канала - на кухню и в коридор?
06.03.2014 в 10:55:24
HonGillDon написал : .... если проложить 150ой трубой ...
Только не 150-й а 160-й - как минимум 7 воздуховодов на напор и столько же на воздухозабор, а так же проблемы с самыми дальними точками, в нагрузку.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
06.03.2014 в 14:52:13
Опять за старое ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.03.2014 в 15:13:24
Бориска66 написал : ... Опять за старое ??? ....
;) Вся жизнь движется по спирали. Вот и пришло время вернуться к старенькому ... ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
06.03.2014 в 16:25:04
Добрый день!
HonGillDon написал : Проектирую систему кондиционирования в квартире, т.к. основное помещение - это большой зал, совмещающий в себе кухню, гостиную и коридор, плюс есть две маленькие комнаты, решил ставить канальник.
А дальше ещё есть несколько моментов - это уже всё согласовывается в индивидуальном порядке (какие решётки, в какое место решётки, как воздуховоды прокладывать и т.д.).
Но диаметры точно не 100-е будут.
С Уважением,
06.03.2014 в 17:27:20
Ким написал : ;) Вся жизнь движется по спирали. Вот и пришло время вернуться к старенькому ... ;)
Вот интересно, сколько еще народу будет прыгать на эти грабли ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.03.2014 в 18:34:07
Бориска66 написал : .... Вот интересно, сколько еще народу будет прыгать на эти грабли ? .....
;) Ой, много ! ! ! Последующие от предыдущих всегда будут отличаться тем что мысля будет посещать их примерно такая: "Вот у того не получилось. А вдруг у меня получится. Почему бы не попробовать ..." :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
06.03.2014 в 22:39:59
HonGillDon написал : Проектирую систему кондиционирования в квартире, т.к. основное помещение - это большой зал, совмещающий в себе кухню, гостиную и коридор, плюс есть две маленькие комнаты, решил ставить канальник.
Общая площадь квартиры 75 метров, охлаждать планирую около 50-55 метров.
Если вас не смущает равномерное перемешивание запахов по всей квартире, то вполне разумное решение. Всё реально, но обращаться лучше к специалистам:). Но, если вы
сильно ограничен в финансах...
то дешевле установить три бюджетных китайца.
07.03.2014 в 16:33:02
Добрый день!
Alpha написал : Если вас не смущает равномерное перемешивание запахов по всей квартире, то вполне разумное решение.
Добавил бы, но не как опровержение: в случае установки 2-х канальных кондиционеров, один из которых будет работать только на гостиную и кухню, здесь, да, смешение и перемещение запахов будет, но эти 2 (Две) зоны и так объединены в одну, если я правильно чертёж "прочитал".
Кстати, в одной квартире "разбили" её на 3 (Три) "зоны" и устанавливали 3 (Три) отдельных сплит-системы канального типа. Так вот одна из систем работала на коридор и кабинет Хозяина. Клиент сразу поставил условие, что в кабинете будет много курить, при чём и включая сигары. Так мы ему спроектировали следующее, от кондиционера в кабинет идёт только подача воздуха, отдельно установили вытяжку небольшую, по-моему на 125-ом вентиляторе. А на рециркуляцию (забор воздуха из помещения в кондиционер) установили решётки в коридоре. И конечно же в коридор так же от кондиционера воздух подавался. Уже несколько лет весной проводим ТО этих кондиционеров и всегда интересуюсь у Клиента, как всё работает. Говорит, что при курении включает вытяжку и запах дальше его кабинета не распространяется. Сам это могу подтвердить, приезжал всегда без насморка, табаком в коридоре на пахло.
С Уважением,
07.03.2014 в 16:49:27
vnipi написал : Добавил бы, но не как опровержение...
Согласен с вами, но у человека - бюджетный вариант. Один 60-й или 70-й будет дешевле двух малышей, да и монтаж как бы двух штук)... Хотя надо прикинуть, может быть Greeшный мультик подойдёт...
08.03.2014 в 00:15:31
Добрый вечер!
Alpha написал :
- бюджетный вариант. Один 60-й или 70-й будет дешевле двух малышей, да и монтаж как бы двух штук)... Хотя надо прикинуть, может быть Greeшный мультик подойдёт...
Согласен, при бюджетном варианте наверное самое оптимальное для кондиционирования помещений будут отдельные сплит-системы. Мультик всё же дороже будет. Возможно.
С Уважением,
08.03.2014 в 02:07:53
HonGillDon написал : т.к. основное помещение - это большой зал, совмещающий в себе кухню, гостиную и коридор,
После первой жарки блинов, или рыбы с названием "Навага" Вы поймете свою ошибку, но будет уже поздно....
Alpha написал : то дешевле установить три бюджетных китайца
и не путать вентиляцию с кондиционированием :)
09.03.2014 в 01:12:53
Доброй ночи!
BV написал : После первой жарки блинов, или рыбы с названием "Навага" Вы поймете свою ошибку, но будет уже поздно....
Дык, для этого же вытяжной зонт есть над плитой со своим вентилятором вытяжным. Или нет?
С Уважением,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу