Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

07.03.2014 в 15:52:17

Приток воздуха через воздуховоды от приточки планирую подавать только в комнаты. Переток из комнат в коридор через переточные решетки в стенах. А вот как можно организовать переток из коридора в санузел? Ставить решетку или подрезать двери не хотелось бы. Можно ли для перетока за подвесным потолком положить короб 20х6 см из коридора в санузел. Будет ли он выполнять функцию переточной решетки?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12781

07.03.2014 в 16:06:01

Анкл Бенц написал : .... Можно ли для перетока за подвесным потолком положить короб 20х6 см из коридора в санузел....

Если запотолочное пространство подвесного потолка не герметично и имеет щели/просветы и все остальное то вполне можно и такое оставить.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

08.03.2014 в 16:37:04

Добрый день. Правильно ли я понял. Если в стенах под подвесным потолком сделать отверстия, а в подвесном потолке установить диффузоры (для перетока) то можно обойтись без переточных решеток?

0
костин
костин
Местный

Регистрация: 05.03.2013

Шостка

Сообщений: 167

08.03.2014 в 21:24:17

Ким написал : вполне можно и такое оставить

И Вы полагаете, что это будет сравнимо по эффективности с вариантом, в котором переточные решетки расположены, как должно- у пола?!

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12781

08.03.2014 в 21:52:46

костин написал : И Вы полагаете, что это будет сравнимо по эффективности с вариантом, в котором переточные решетки расположены, как должно- у пола?!

Вы удивитесь, но я не полагаю а знаю, т.к. такие варианты делал не раз. Скорость в решетке делаешь не больше одного метра и все работает на "ура".

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

костин
костин
Местный

Регистрация: 05.03.2013

Шостка

Сообщений: 167

08.03.2014 в 22:12:53

Ким написал : Скорость в решетке делаешь не больше одного метра

Может быть, я чего-то не понял: мы, ведь, о перетоке говорим, а не о мех.притоке??

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12781

08.03.2014 в 22:36:29

костин написал : Может быть, я чего-то не понял: мы, ведь, о перетоке говорим, а не о мех.притоке??

В при перемещении воздуха все равно есть такое значение как скорость перемещения. Если не знали то "довожу до Вашего сведения" - для переточных решеток скорость воздуха в них нормируется как "не более чем 1 м/сек". При механической вентиляции допускается значение в 1,5 м/сек. Но только "допускается"

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

08.03.2014 в 22:37:58

Добрый вечер. Я предполагал ставить такие решетки над дверью http://www.halton-climate.ru/catalog.aspx. Правильно ли я понял их можно заменить воздуховодами из комнаты в коридор за подвесным потолком из расчета скорости 1 м/с ? Будет три воздуховода 20 х 6 см.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12781

08.03.2014 в 22:51:03

Кто-то здесь мучился с доставанием решеток от Нalton. А по ссылке ничего нет.

Что касается воздуховодов. За фальшпотолком для перетока никаких воздуховодов не надо. Небольшой кусок надо вставить в стену между коридором и санузлом. А в фальшпотолок врезать решетку, чем больше тем лучше (исходите из скорости в 1 метр) Хотя, при том варианте что уВас нарисован во вложении у Вас спокойно можно сделать переток внизу над полом, как предлагает костин. При этом на потолке не будет кучи решеток. А эта особо в глаза бросаться не будет. А если на этой стене еще будет вешалка для одежды, тогда вообще прекрасно получится ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Анкл Бенц
Анкл Бенц
Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

08.03.2014 в 23:29:41

Да решетки надо заказывать заранее за 4 месяца. Если сделать внизу над полом коридора, то и в санузле решетка должна быть над полом внизу?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12781

09.03.2014 в 00:45:01

Анкл Бенц написал : то и в санузле решетка должна быть над полом внизу?

Конечно.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.