02.04.2014 в 23:42:59
Приветствую! Планирую установить в квартиру приточную вентиляцию, в связи с чем и прошу помощи у форума.
Преимущества ПВУ перед ПУ понятны - в рекуперации тепла. Планирую ПВУ Electrolux Star EPVS-200. На входе - управляемый клапан, ТЭН, на выходе - обратный клапан. Вопросы:
05.04.2014 в 09:34:28
Ей-богу, люди... я что, настолько хорошо всё предположил? Некому прокомментировать? :-)
05.04.2014 в 15:24:43
dallaskassel, А , Вы, подумайте..
05.04.2014 в 22:21:54
Добрый вечер!
dallaskassel написал : Ей-богу, люди... я что, настолько хорошо всё предположил? Некому прокомментировать? :-)
По 1-му сообщению и чертежу. Раз он есть, значит Вам уже проект кто-то подготовил? Во-первых: какая производительность (с учётом сопротивления по трассе)? Исходя из отсутствия этой информации, как можно сказать, правильно ли подобраны те же диаметры воздуховодов или нет? Правильно - НИ КАК. Во-вторых: повторю чьё-то высказывание - не я автор, так вот диаметр меньше 100мм для приточной вентиляции лучше не рассматривать.
А теперь по Вашим пунктам:
Да и по прокладке самих трасс воздуховодов так же есть моменты, немаловажные на мой взгляд.
С Уважением,
05.04.2014 в 22:36:27
чертёж отрисовал сам. чё там, пара часов в автокаде. 50 квадрат помещение. итого расход хотелось бы 260 кубов в час. можно или ограничиться двумястами, но можно и ПВУ помощнее поставить, не сильно дороже, вроде. получается, при делении потока приблизительно пополам на две комнаты, поток в 130 кубов в трубе, на 125-ю трубу примерно 3 м/с скорость. вроде, не шумно, хотя спецам виднее, поэтому и спрашиваю.
05.04.2014 в 23:11:20
Добрый вечер!
dallaskassel написал :
- приток понятно, в стене, вытяжку тоже. получается, вдоль одной стены воздух пойдёт? трубы не в углах, я их обхожу, они в метре от угла. ветку лучше вести там, где я нарисовал. поясняю: на кухне шкафы до потолка не будут, ибо неудобно и фиг достанешь, а в кладовке как раз будут, ибо не регулярно даже.
- вопрос в том, чтобы ПВУ не вытягивала воздух через вытяжку здания обратно в комнату.
- везде или в маленькой комнате?
- Вас понял. не понял, почему я не смогу регулировать, ну да ладно. уже понял, что надо ставить сплит. оставим пока этот вопрос, хоть он мне и непонятен.
- 260 кубов в сумме.
- меня за плитку по голове точно не погладят, не хочу это согласовывать с архитектором. хотя, для установки наружнего блока сплит, всё равно придётся, видимо.
С Уважением,
05.04.2014 в 23:20:02
Спасибо большое! я обдумаю. 4-й пункт не понял. порисую, обдумаю. сплит планирую один, в спальню. в зале он мне не нужен, пока-что. вообще, если поставить канальный кондей, клапаны управляемые, затащить управление всем этим и двигателями ПВУ в один контроллер - я не вижу особых проблем управлять температурой плюс-минус пара градусов. контроллер любой промышленный, программа самописная. мне не понятны проблемы с воздухораспределением, почитать бы где... на форуме долго читал, объяснения для себя не нашёл, но ладно, это лирика. повторюсь, я обдумаю :) порисую чутка.
не понял что-то, куда пойдёт обратка из спальни. в вытяжку здания не хотелось бы. оставить тот канал, что был раньше?
05.04.2014 в 23:42:00
Добрый вечер!
dallaskassel написал : Спасибо большое! я обдумаю. 4-й пункт не понял. порисую, обдумаю. сплит планирую один, в спальню. в зале он мне не нужен, пока-что. вообще, если поставить канальный кондей, клапаны управляемые, затащить управление всем этим и двигателями ПВУ в один контроллер - я не вижу особых проблем управлять температурой плюс-минус пара градусов. контроллер любой промышленный, программа самописная. мне не понятны проблемы с воздухораспределением, почитать бы где... на форуме долго читал, объяснения для себя не нашёл, но ладно, это лирика. повторюсь, я обдумаю :) порисую чутка.
не понял что-то, куда пойдёт обратка из спальни. в вытяжку здания не хотелось бы. оставить тот канал, что был раньше?
Начну с конца: вытяжной воздуховод из спальни я предлагаю проложить сначала по кухне-столовой, рядом с приточным воздуховодов для к.-ст., затем у входа в спальню мы сворачиваем направо, далее вверх к вытяжному зонту, далее за вытяжным зонтом мы заводим воздуховод на склад, далее на стену, граничащую между складом и спальней мы устанавливаем настенную решётку, на неё адаптор, а к адаптору подсоединяем вытяжной воздуховод от ПВУ. У Вас в этом случае, в спальне не будет никаких воздуховодов за ф.-потолком. Плюс приточные и вытяжные решётки "разнесены" по диагонали по комнате и будет равномерный воздухообмен по всей комнате.
Где-то так.
С Уважением,
05.04.2014 в 23:44:02
Понял. Спасибо. Тогда в кухне рядом пойдут 2 воздуховода. Негабаритно получается.
05.04.2014 в 23:47:04
Доброй ночи!
dallaskassel написал : Спасибо большое! я обдумаю. 4-й пункт не понял. порисую, обдумаю. сплит планирую один, в спальню. в зале он мне не нужен, пока-что. вообще, если поставить канальный кондей, клапаны управляемые, затащить управление всем этим и двигателями ПВУ в один контроллер - я не вижу особых проблем управлять температурой плюс-минус пара градусов. контроллер любой промышленный, программа самописная. мне не понятны проблемы с воздухораспределением, почитать бы где... на форуме долго читал, объяснения для себя не нашёл, но ладно, это лирика. повторюсь, я обдумаю :) порисую чутка.
С канальным кондиционером у Вас будет управляемый клапан только на одном из 2-х воздуховодов, а Вам это надо? Денег потратите, но на мой взгляд - это лишнее. К тому же, если Вы не планируете кондиц. на кухню, тогда у Вас один кондей остаётся. Можно и канальник - на склад, под потолок.
Управление клапанами для "комфорт-зон", здесь есть готовый вариант:
А что с воздухораспределением не понятно? Пишите, думаю найдём общие слова.
С Уважением,
05.04.2014 в 23:50:32
Доброй ночи!
dallaskassel написал : Понял. Спасибо. Тогда в кухне рядом пойдут 2 воздуховода. Негабаритно получается.
Габаритно или нет - это лучше сделать что - то одно из двух:
Тогда будет картина более понятна. Я на всех встречах, даже у Клиентов в офисах всегда при себе держу рулетку. На словах когда размеры говоришь - это одно, а когда достал рулетку и показал, как будет в реале - многие вопросы отпадают сразу, либо наоборот прибавляются.
С Уважением,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу