09.04.2014 в 13:31:35
Просветите,пожалуйста,можно ли поставить приточный клапан КИВ -125 не в стену,а в пластиковый добор над оконной рамой.Добор состоит из 4 элементов уложенных друг на друга(общая ширина 200 мм).Толщина такой стенки всего 50-60 мм.Фото прилагаю
09.04.2014 в 13:46:43
rhohlov написал : Просветите,пожалуйста,можно ли поставить приточный клапан КИВ -125 не в стену,а в пластиковый добор над оконной рамой.Добор состоит из 4 элементов уложенных друг на друга(общая ширина 200 мм).Толщина такой стенки всего 50-60 мм.Фото прилагаю
Точно не вариант - поставьте лучше специализированный проветриватель который встраивается в окно.
09.04.2014 в 22:27:44
проветриватели уже купил,но еще не ставил.рассматриваю и другие варианты организации приточки
11.04.2014 в 11:09:42
vitex73 написал : Можно подробнее?
КИВ -это пассивный приток. для его корректной работы, надо его ставить на 2\3 высоты рамы (от уровня подоконника). тогда поступающий холодный воздух, нагреваясь от подоконного радиатора отопления, поднимается и смешивается. если ставить его выше, то не будет смешивания в расчетном объеме (ощущается как духота). если ставить его ниже, то он поднимется ближе к задней стене комнаты (ощущается как холодный сквозняк).
11.04.2014 в 11:50:30
rhohlov написал : Просветите,пожалуйста,можно ли поставить приточный клапан КИВ -125 не в стену,а в пластиковый добор над оконной рамой.Добор состоит из 4 элементов уложенных друг на друга(общая ширина 200 мм).Толщина такой стенки всего 50-60 мм
Так этот добор вы специально сделали под клапан?
11.04.2014 в 14:52:08
sanya1965 написал : нагреваясь от подоконного радиатора отопления, поднимается и смешивается. если ставить его выше, то не будет смешивания в расчетном объеме (ощущается как духота). если ставить его ниже, то он поднимется ближе к задней стене комнаты (ощущается как холодный сквозняк).
Бред!
11.04.2014 в 14:52:55
rhohlov, Ставьте спокойно, и не морочьте себе голову...
14.04.2014 в 08:49:04
пяпа написал : Так этот добор вы специально сделали под клапан?
нет,купил квартиру где на присоединенной лоджии рамы установлены с таким добором.воздуха явно не хватает , вот и рассматриваю различные варианты приточки
14.04.2014 в 10:21:24
rhohlov написал : на присоединенной лоджии рамы установлены с таким добором.воздуха явно не хватает , вот и рассматриваю различные варианты приточки
Окна на лоджии для начала поставьте на микропроветривание, ручка оконная под 45 град, вот и будет приточка. КИВ, или подобные стеновые клапаны, или оконные клапаны-это по сути усовершенственная форточка.
21.04.2014 в 13:45:27
vitex73 написал : Бред!
это верно, причем бездоказательные выпады напрягают, и не свидетельствуют о высоком уровне развития.
начните со школьного курса физики, потом посмотрите на диаграммку отсюда
21.04.2014 в 13:46:03
пяпа написал : КИВ, или подобные стеновые клапаны, или оконные клапаны-это по сути усовершенственная форточка.
точнее сказать, автоматическая форточка.
21.04.2014 в 16:01:29
sanya1965 написал : точнее сказать, автоматическая форточка.
Ну где КИВ авто клапан? Это пассивный клапан, регулировка вручную, сколько откроешь.
А автоматические есть Аэреко, оконные, там заслонка автоматически регулирует поток воздуха входящего в зависимости от влажности. Люди есть в комнате, надышали, влажность поднялась, рещетка больше открылась, нету людей, прикрылась, и не греем улицу. "Дверцу" эту чудесным образом двигает волос (конский? не знаю какой), никакого электричества:)
28.04.2014 в 22:53:57
Вы не поверите, французы ушли дальше, они из нитей шьют уже ленты:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу