Павел1111
Павел1111
Новичок

Регистрация: 22.04.2014

Челябинск

Сообщений: 7

22.04.2014 в 15:30:45

Добрый день. Прошу прокомментировать специалистов.

Нужно:
приточная вентиляция + канальный кондиционер. вытяжка - через штатные каналы (кухня + санузлы). приточка и кондиционер должны работать независимо друг от друга (т.е. без подмеса). соображения следующие: Приоритет - свежий воздух в квартире. приточку планирую эксплуатировать круглый год, кондиционер - дней 25 в году (регион - урал). соответственно не вижу смысла крутить почти весь год кондиционер в режиме вентиляции + проблемы дисбаланса. При этом хотел бы по возможности использовать общую сеть воздуховодов.

Исходные данные: Планы квартиры и планируемая схема разводки – см. вложения.

Расстояние (от верхнего откоса окна - до потолочной плиты) = 390мм. Таким образом под воздуховоды можно использовать 200-210мм. Потолок по всей квартире - в одном уровне (натяжной, либо ГКЛ). Кондиционер - Mitsubishi Heavy Industries FDUR308A/FDC306HENG3/RC-E1R (характеристики – см. вложение).

Внутренний блок кондиционера – в кладовке. Наружный блок + приточка – в специальной нише на балконе (выход из кухни), слева. Решетки – потолочные , с клапаном расхода воздуха. Чтобы перекрыть поток воздуха (внутрь кондиционера при работающей приточке, и в приточку при работающем кондиционере) – поставить обратные клапаны.

Вопросы: 1). Будет ли работать такая схема?
2). Стоит ли делать приток на кухне ? (планировал сделать здесь приток небольшого объема, чтобы свежий (при работающем кондиционере – холодный) воздух в кухню все же подавался и чтобы исключить возможность выдавливания запахов в комнаты.) 3). Какая производительность должна быть у приточки (с учетом площади кВ. и разводки воздуховодов)? (в квартире будут находиться 2-4 чел.) 4). Какие воздуховоды и на каких участках лучше использовать для того чтобы обеспечить оптимальную по пропускной способности и бесшумную раздачу (сечечие, материал)? Нужно ли ставить шумоглушители, какие и где? (Планировал основную ветку от внутреннего блока - прямоугольный жестяной воздуховод, ветки идущие в комнаты – шумоизолированные, гибкие воздуховоды типа Sonodec). Обращаю внимание что кондиционер – не инверторный, шумность внутр. Блока = 37-41ДБ. Какого размера потолочные решетки использовать (покомнатно)? 5). Как лучше сделать забор воздуха в кондиционер? (по плану – через переточную решетку в боковой стене кладовки – во внутр. Блок) 6). Где нужно сделать переточные решетки (расстояние под дверями будет минимальное, поэтому планирую делать переточные решетки над дверными блоками. Стены – везде краска, так что решетки в цвет не смущают)? (планировал обязательно в санузлах – для вытяжки, + думаю сделать во всех трех комнатах – для нормального воздухообмена при закрытых дверях) 7). Что еще нужно учесть?

0
Вложение
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

23.04.2014 в 23:54:48

Павел1111 написал : ... 1). Будет ли работать такая схема? ...

Нормально работать не будет. А точнее, вариант бестолковый. Старая поговорка о скрещивании ежа и ужа не работает, колючая проволока не получится .... Это совершенно две разные системы ...

Павел1111 написал : .... 2). Стоит ли делать приток на кухне ? ...

Приточный воздух - не стОит, а холодный воздух - вполне можно и на "Ваше усмотрение ..."

Павел1111 написал : .... 4). Какие воздуховоды и на каких участках лучше использовать для того чтобы обеспечить
оптимальную по пропускной способности и бесшумную раздачу .....

см. ответ п.1

Павел1111 написал : .... 5). Как лучше сделать забор воздуха в кондиционер? ....

А Вы сами подумайте как лучше сделать если надо на рециркуляцию пустить порядка 1300-1500 кубов воздуха ....

Павел1111 написал : 6). Где нужно сделать переточные решетки

везде где возможно ...

Павел1111 написал : .... 7). Что еще нужно учесть? ....

см. ответ на п.1

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Павел1111
Павел1111
Новичок

Регистрация: 22.04.2014

Челябинск

Сообщений: 7

24.04.2014 в 07:51:55

Нормально работать не будет. А точнее, вариант бестолковый. Старая поговорка о скрещивании ежа и ужа не работает, колючая проволока не получится .... Это совершенно две разные системы ...

ок. тогда как сделать чтобы работало? сделать отдельные ветки на приточку и на кондиционер?

Приточный воздух - не стОит, а холодный воздух - вполне можно и на "Ваше усмотрение ..."

ок. приток - в три комнаты. моноблока Вентс ВПА 150-2.4-1 (производительность - 425м3/ч, нагреватель-2.4кВт) достаточно будет для этой задачи?

А Вы сами подумайте как лучше сделать если надо на рециркуляцию пустить порядка 1300-1500 кубов воздуха ....

я имею в виду откуда забирать воздух для кондиционера? (просто есть разные мнения: кто-то говорит что канальник должен подавать и забирать воздух из каждой комнаты. Не хочется городить лишних воздуховодов, раз над всеми дв. проемами буду делать переточные решетки). нормально ли сделать так как я планировал, т.е заборная решетка в боковой стене кладовки - фасонное изделие - внутр. блок? либо протянуть ветку на забор через 1-2 потолочные решетки и расположить их в коридоре в районе санузлов?

везде где возможно ...

ок.

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.04.2014 в 08:06:43

Обслужить одним блоком всю квартиру - изначально плохая идея ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Павел1111
Павел1111
Новичок

Регистрация: 22.04.2014

Челябинск

Сообщений: 7

24.04.2014 в 11:19:43

Бориска66 написал : Обслужить одним блоком всю квартиру - изначально плохая идея ....

Согласен, идея не самая лучшая, но для меня годится. мои резоны:

  • бюджет (цена модели на которой я остановился = 35000руб., снятая с производства модель, распродается из остатков, чистый японец. Если рассматривать мультисплит на 4 внутр. блока (3 комнаты + кухня) то цена приличного производителя будет минимум раза в 3 выше).
  • дизайн (отсутствие внутр. блоков по комнатам).
  • высота потолков = 3м., что позволяет опустить их под воздуховоды.
  • невозможность выставить разную и точную температуру по комнатам - не смущает. (собираюсь эксплуатировать без фанатизма в жаркие дни, для понижения средней температуры в квартире).

единственное опасение - высокая шумность внутр. блока. Поэтому и прошу помощи в вопросе прокладки сети воздуховодов (вопрос №4,5).

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

24.04.2014 в 12:07:56

Павел1111 написал : ... единственное опасение - высокая шумность внутр. блока. Поэтому и прошу помощи в вопросе прокладки сети воздуховодов (вопрос №4,5).....

Не того боитесь и не те вопросы задаете. Самым главным вопросом должен быть: "А дойдет ли холодный воздух до самой дальней точки вент.сети ??? И каковы будут потери при такой большой "куче" воздуховодов ??? ... "

А потом, следующий вопрос: "А устроит Вас, хотя бы для работы "кое-как" воздуховоды сечением, возле внутреннего блока, примерно 700х200 ???"

А уж после таких вопросов, в десятом ряду будут уже те вопросы которые Вы задали ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Павел1111
Павел1111
Новичок

Регистрация: 22.04.2014

Челябинск

Сообщений: 7

24.04.2014 в 18:00:40

Ким написал : Не того боитесь и не те вопросы задаете. Самым главным вопросом должен быть: "А дойдет ли холодный воздух до самой дальней точки вент.сети ??? И каковы будут потери при такой большой "куче" воздуховодов ??? ... "

А потом, следующий вопрос: "А устроит Вас, хотя бы для работы "кое-как" воздуховоды сечением, возле внутреннего блока, примерно 700х200 ???"

А уж после таких вопросов, в десятом ряду будут уже те вопросы которые Вы задали ....

Согласен, это важнее. Так как сделать так чтобы воздух гарантированно дошел?

По сечению воздуховодов:общая высота до 210мм устроит. Ширина 700мм. на выходе (до узкого коридора) тоже не смущает. В коридоре ширина водздуховода не должна превышать 500мм., т.к. по центру коридора - нитка точечных светильников.

Возникает еще вопрос (т.к. честно говоря думал что нужна жесть меньшего сечения): может тогда лучше от внутр. блока протянуть в каждую комнату по отдельной гибкой ветке, без основной жестяной по коридору?

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

24.04.2014 в 18:05:37

Павел1111 написал : .... может тогда лучше от внутр. блока протянуть в каждую комнату по отдельной гибкой ветке, без основной жестяной по коридору? .....

;) :) Тем самым добить до конца хотя бы то что может получиться при использовании металла .... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Павел1111
Павел1111
Новичок

Регистрация: 22.04.2014

Челябинск

Сообщений: 7

24.04.2014 в 18:19:25

Ким написал : ;) :) Тем самым добить до конца хотя бы то что может получиться при использовании металла .... ;)

Ким, учите. внемлю.

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

24.04.2014 в 21:20:03

Вам прямым текстом написали:

Бориска66 написал : .... Обслужить одним блоком всю квартиру - изначально плохая идея ....

Это включая все возможные варианты.

оставшиеся варианты - это все то что противоречит Вашим пожеланием. И на первом месте это тихая работа внутреннего блока ... Не получится такое ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Павел1111
Павел1111
Новичок

Регистрация: 22.04.2014

Челябинск

Сообщений: 7

25.04.2014 в 12:46:55

Ким написал : Вам прямым текстом написали:

Это включая все возможные варианты.

оставшиеся варианты - это все то что противоречит Вашим пожеланием. И на первом месте это тихая работа внутреннего блока ... Не получится такое ...

Уточню: важно чтобы не было шума из раздающих решеток в комнатах. Если имеется в виду шум от внутр. Блока в самой кладовке и частично в коридоре-прихожей, то это не смущает.

«не получится» - это окончательно ? или это будет сложно и менее эффективно чем мультисплит? Если второе, то я это понимаю и принимаю.

А мультисплит в моем случае – это из серии «купить билет и не поехать». (Я же писал: 1. Приоритет – свежий воздух в квартире, потолки в любом случае будут опускаться под сеть приточки, 2. Бюджет – непобедимый аргумент, 3. Отсутствие требований к покомнатному и точному регулированию температуры).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу