23.05.2014 в 01:57:31
Подскажите, пожалуйста: В вентиляционном стояке 3 трубы и соответственно 3 вывода (1-на кухню, 1-в туалет и 1 в ванную) После перестройки стен - санузел объеденился. Таким образом сейчас 1 вывод на кухню и 2 вывода в санузел. Тяга кстати неплохая - лист а4 каждый вывод удерживает. Задача/вопрос:
Еще есть вариант забрать один ввод вентиляции с санузла, тогда на кухне вопрос решается - на вытяжку над плитой и вентиляционный короб имеют по своей трубе, но в санузле остается 1 ввод, а хотелось бы выкачивать воздух с двух точек.
23.05.2014 в 08:14:52
Sail написал : когда включу вытяжку над плитой, есть риск что не все запахи уйдут в общую вентиляцию, а часть из них снова попадет в квартиру через вент короб.
Так и будет.
Sail написал : Подумал может на вводе в кухню поставить принудительный вентилятор и далее тройник?
Все давно решено (тройник + ОК) - читайте форум.
23.05.2014 в 11:21:54
К сожалению, нет сейчас времени набираться уму да разуму по вентиляции и лопатить весь форум - рабочие уже приступают к потолкам, может кинете ссылку?
23.05.2014 в 20:17:40
Я не соображу, а куда поставить обратный клапан? Допустим на кухне остается один вент канал, от него тройник: один конец пошел на принудительную вытяжку над плитой, второй конец пошел в вентиляционный короб Где ставить обратный клапан и нужен ли в вентиляционном коробе делать принудительную вытяжку??
23.05.2014 в 20:38:46
на кухне 1 вент.канал только для вытяжки, 2-й вент.канал - дополнительно для кухни с естественным током (может с вентилятором), в туалете с ванной, если есть подвесной потолок, задействовать 3-й канал
24.05.2014 в 13:37:31
Логично, только в ванной самотеком тяги не будет с двух каналов. Надо ставить принудиловку. А какой мощности? Чтобы с двух точек забирало? И почему не лучше тогда поставить принудиловку в один канал на кухне, чтобы с двух точек забирал?
24.05.2014 в 15:25:52
Sail написал : в ванной самотеком тяги не будет с двух каналов...
у меня нормальная тяга - и ваткой проверял и зажигалкой и дымом сигаретным, приходится периодически снимать и чистить сеточку внутри вент.решетки, и вы сказали, что тяга естественная у вас приличная, думаю, все будет в порядке
зы. можно попробовать, стоить будет не дорого -
зы2. хотя, сейчас в жару естественная тяга может быть слабой или отсутствовать...
25.05.2014 в 13:55:02
В общем пока остановился на таком варианте: Один вывод отправляется на вытяжку над плитой Второй вывод отдается вентиляционному каналу до кухонной мебели, с принудительной вентиляцией (канальный вентилятор).Подключу к освещению столешницы. Третий вывод. Остается в санузле. Ставится также канальный вентилятор, далее тройник на две точки в объединенном санузле. По сути длины каналов после тройника будут одинаковые. Поэтому и тяга будет на каждой точке равномерная. Вентилятор под постоянное напряжение + датчик движения + таймер. Зашел заработало, после тебя еще минут 10 будет работать. Ставить ли обратные клапаны? Я так понимаю когда ни один вентилятор не работает, то самотечной силы скорее всего не хватит, чтобы открыть клапан и по-тихоньку отводит воздух?
16.06.2014 в 02:21:07
Канальный вентилятор в санузел куплен
16.06.2014 в 02:59:01
Дельного не посоветую, сам профан)). Но попрошу как реализуете выложите фото того, что получится. У самого один в один ситуация
17.06.2014 в 18:29:38
а кто знает объективные минусы установки гофры на кухне? Есть мнение, что жиры от готовки оседают в этих гофро-насечках, - я правда не понимаю что здесь такого криминального? Ведь в гладком воздуховоде этот жир точно также осядит, не долетев до вент шахты...