04.06.2014 в 13:14:33
Здравствуйте! Делаю ремонт в новой квартире, нужна приточная вентиляция. С настоящей системой (с воздуховодами) по причине стоимости и низких потолков решили не связываться, выбираем т.н. проветриватель.
Сейчас у меня дома стоит Марта. Претензий к ней две: шумит и зимой обмерзает (если выключить, то прям шуба ледяная намерзает снизу).
Смотрела в сторону наружных систем типа V-STAT - предполагаю, что они будут потише, так как вентилятор на улице - но ценник у них негуманый тоже - 60-70 тыр без установки.
Поэтому вынужденно возвращаемся к внутренним. Аэропак без подогрева сразу нет, боюсь "шубы", остается Тион и Селенга, наверное. Ну и та же Марта.
Вопрос - что из этого выбрать? Степень фильтрации меня мало волнует, у нас относительно чисто, больше производительность и шумность. И возможность избежать "шубы" зимой. Видела, что у Тиона есть какая-то автоматическая заслонка. Это от обмерзания спасет?
И еще, стыдно даже спрашивать - но вот все эти отверстия диаметром 10-12см, которые делаются в стенах для монтажа систем вентиляции - насколько они законны? Нельзя же, наверное, делать такие дырки в капитальной стене где хочется. Есть какие-то правила на этот счет? Потому что до сих пор мне попадались монтажники, которые сверлят где скажешь.
Заранее спасибо!
10.06.2014 в 16:35:17
Ну, в общем-то, спасибо некому и не за что говорить :-) Поставила ТИОН, посмотрим, как оно.
10.06.2014 в 17:23:48
Aka1980 написал : Смотрела в сторону наружных систем типа V-STAT - предполагаю, что они будут потише, так как вентилятор на улице - но ценник у них негуманый тоже - 60-70 тыр без установки.
для будущих московских мечтателей -наружные установки запрещены 508-ПП.
Aka1980 написал : И еще, стыдно даже спрашивать - но вот все эти отверстия диаметром 10-12см, которые делаются в стенах для монтажа систем вентиляции - насколько они законны? Нельзя же, наверное, делать такие дырки в капитальной стене где хочется. Есть какие-то правила на этот счет?
стыдно незнание. :) до D=150мм отверстия законны.
11.06.2014 в 00:43:37
Вот это поворот! А почему, интересно, они запрещены? Снаружи не больше внешнего блока кондиционера... Спасибо за разъяснения, теперь буду спать спокойно.
08.12.2016 в 11:55:57
Aka1980 написал: Ну, в общем-то, спасибо некому и не за что говорить :-) Поставила ТИОН, посмотрим, как оно.
Aka1980, как ощущения по шумности и пр.? Есть ли какие проблемы ?
15.12.2016 в 21:51:25
Отпишитесь по Тиону, пожалуйста. Как впечатления?
15.12.2016 в 22:40:18
Тион- самая шумная из всех типа нормальных мини приточек,снимаю их постоянно и ставлю на их же место селенга,ifresh-гораздо тише работают но производительность все равно маленькая,бесшумно все на 1 скорости,на 2,а уж на 3 точно появляется неприятный шум воздуха,поэтому ,у кого деньги есть лучше купить v-stat фко и поставить его не по госту(так он тоже сильно шумит),а на улице или на балконе,с шумоглушителем-вот так он абсолютно бесшумен даже на 7 скорости,все отфотографировано,некогда выкладывать фото,кому нужен почти новый тион с большой скидкой-пишите в личку,свяжу с теми,кто в них разуверился.(детектор углекислого газа все очень четко показывет,на первой(бесшумной) скорости у мини приточек он показывает около 1000ppm(это плохо),нормальные 400-500ppm детектор показывет на 2-3скорости,а это уже шумновато.