Аватар пользователя
gloomy18

Местный

Регистрация: 23.07.2011

Екатеринбург

Сообщений: 149

09.09.2014 в 23:01:02

#4708524

Вот характеристики с этикетки:

Volage -220v Power - 25w Electrical Frenguency - 50Hz

Что можно придумать? может поставить в цепь выключатель света с регулятором?

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

10.09.2014 в 10:50:29

#4709013

Если двигатель асинхронный то понизить напряжение.Понижающий трансформатор,ЛАТР. Симисторный регулятор может вызвать гудение(ток не синусоидальный),надо проверять. Световые регуляторы работают от 0 до 220в и имеют в основном линейную регулировочную характеристику переменного резистора.Выключатель от 0в. Вентиляторные от 110-220в ,выключатель от 220в чтобы вентилятор стартовал от максимального момента ,и логарифмическую характеристику переменного резистора(сопротивление раза в 2 и более ниже). Так как многие асинхронники не стартуют от 140-150в то ставят подстроечный резистор для стартового напряжения конкретного вентилятора.И основная регулировка происходит в диапазоне 160-200в,поэтому этот участок регулировки должен быть растянут.

Так что переделать турецкий диммер в вентиляторный регулятор вполне по силам радиолюбителю.

Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

10.09.2014 в 22:34:31

#4710016

Световые регуляторы ставить нельзя. Симисторный регулятор можно купить за 1500-2000руб - самый лучший вариант по-моему. типа MTY 1.5 Но есть 1 неприятный момент - на низких оборотах вентилятор начинает гудеть, т.к. симистор режет синусоиду тока. Чем ниже обороты, тем как правило сильнее гудит.

Аватар пользователя
FAV1976

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Москва

Сообщений: 692

10.09.2014 в 23:35:50

#4710122

А конденсатор металлобумажный в разрыв провода забыли предложить? Вопрос вообще копеечный. Главное чтоб были рассчитаны на 400 Вольт. Ёмкость подбирать от 0.5 до 2 мкФ.

Я поставил последовательно пару по 1 мкФ на 250 Вольт. В старых чешских телефонных розетках были. По факту получилось 0.5 мкФ 500 Вольт. Помогло.

0-------l l---l l-----вентилятор----Ф

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5720

11.09.2014 в 01:33:42

#4710276

Тоже сейчас задался таким вопросом. Турецкий диммер попробовал - обороты уменьшаются, но, действительно, появляется гул. Да и сгорел он через 3 минуты работы... Понравилась идея с конденсатором - что, в самом деле, все так просто? Спасибо, надо попробовать!

Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

11.09.2014 в 10:47:15

#4710566

Вадим М; Я же говорил обычный диммер ставить нельзя)))

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

11.09.2014 в 14:39:47

#4710939

Вадим М написал : Турецкий диммер попробовал - обороты уменьшаются, но, действительно, появляется гул. Да и сгорел он через 3 минуты работы...

А у меня переделанный уже 5 лет работает.Чему там гореть?Если симистор на ток 16А а вентилятор потребляет миллиамперы и радиатор не нужен?Бу-га-га. Динистору?Только если бракованный. Гул идёт и от фирменного вентиляторного симисторного регулятора ,который втрое дороже-имею и такой.Принцип работы у них абсолютно одинаковый-ток на выходе не синусоидальный.

С конденсатором просто но нет плавной регулировки.Хоть пакетник ставь.

Ах да есть старинная древняя схема диммеров с которой индукционная нагрузк типа асинхронников и коллекторных дв не работает. Но в современных схемах она не применяется-деталей много.

gotman написал : Я же говорил обычный диммер ставить нельзя)))

Не говори ерунду!Смотри схему! Брак,левак и косяк никто не отменял.

Аватар пользователя
FAV1976

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Москва

Сообщений: 692

12.09.2014 в 00:05:13

#4712091

Popadopulos написал : С конденсатором просто но нет плавной регулировки.

Плавная и не нужна. Подобрал чтоб сильно вентилятор не завывал да и ладно.

Аватар пользователя
gloomy18

Местный

Регистрация: 23.07.2011

Екатеринбург

Сообщений: 149

12.09.2014 в 00:25:56

#4712139

FAV1976 написал : Плавная и не нужна. Подобрал чтоб сильно вентилятор не завывал да и ладно.

Во, именно такой результат и нужен мне.

FAV1976 написал : 0-------l l---l l-----вентилятор----Ф

Оба на ноль вешать?

Какой из этих http://www.chipdip.ru/catalog/import-film-capacitors/ подойдёт для моего вентилятора? Погуглил, пишут что -Ни в коем случае НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ электролитические конденсаторы!!!

Аватар пользователя
FAV1976

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Москва

Сообщений: 692

12.09.2014 в 07:50:45

#4712281

Оба или сколько- как подберете. На ноль или на фазу пофигу. Нужны МБ конденсаторы. Они не полярные. Быстрее из плат от мониторов и телеков надергаешь. А дальше методом последовательно-параллельного соединения конденсаторов найдёте то что надо.

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5720

12.09.2014 в 17:25:55

#4713263

FAV1976, не могли бы Вы написать для несведущих, какой конкретно маркировки конденсаторы надо брать? Чтобы можно было придти на Митинский радиорынок и сказать: "Дайте мне конденсатор такой-то на 1 микрофарад 400 вольт". А то старых телевизоров и мониторов под рукой сейчас нет, а чехословацкие телефонные розетки видел последний раз в детстве (и то, по-моему, они были польскими и болгарскими :) ) Благодарю за помощь! PS: кстати, а подстроечных таких конденсаторов не бывает?

Аватар пользователя
FAV1976

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Москва

Сообщений: 692

13.09.2014 в 00:35:17

#4713889

В чипе упоминаются тут: http://www.chipdip.ru/product0/41249/ Только в наличии нету. А вот тут картинок много: http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=631&rowstart=4 Бывают и такие. Смотри ёмкость и напряжение.

Аватар пользователя
jw

Местный

Регистрация: 24.07.2013

Смоленск

Сообщений: 82

13.09.2014 в 01:03:22

#4713908

FAV1976 написал : Нужны МБ конденсаторы. Они не полярные.

Чем плёночные не угодили: http://www.chipdip.ru/catalog/import-film-capacitors/ ?

Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.09.2014 в 14:16:11

#4714349

Я бы для этих целей лучше-бы применил специально предназначенный для этого автотрансформатор: http://molotok.ru/transformator-230-80-165v-i4598191786.html

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5720

14.09.2014 в 01:30:24

#4715099

Designman; А мотор гудеть, как с диммером не будет?

Аватар пользователя
FAV1976

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Москва

Сообщений: 692

14.09.2014 в 07:51:21

#4715195

Designman, Предложили бы сразу транс от сварочного аппарата.

Вадим М, Во всех кухонных вытяжках для ступенчатой регулировки оборотов вентилятора производители используют именно конденсаторы.
Митинский сегодня работает. До обеда уже всё сделаете.

Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

14.09.2014 в 17:49:01

#4715940

Вадим М написал : А мотор гудеть, как с диммером не будет?

Нет не будет

FAV1976 написал : Designman, Предложили бы сразу транс от сварочного аппарата.

Зато отдают его почти даром ;)

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

16.09.2014 в 15:36:43

#4719244

FAV1976 написал : Во всех кухонных вытяжках для ступенчатой регулировки оборотов вентилятора производители используют именно конденсаторы.

Да?А у меня Фокс имеет нормальный асинхронный мотор с 3 переключаемыми обмотками. Даже паршивый китайский вентилятор за 6 долларов имеет 3 обмотки для переключения скорости.

Вадим М написал : а подстроечных таких конденсаторов не бывает?

Нет.Вам подойдёт любой не полярный конденсатор.Скажите для асинхронного двигателя и параметры-там поймут.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.09.2014 в 15:55:36

#4719279

Колхозники с конденсаторами! Специально предназначенные регуляторы никто предложить не догадался? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183009

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5720

16.09.2014 в 16:41:47

#4719340

andrewkhv написал : Колхозники с конденсаторами!..

Если с конденсаторами получится уменьшить обороты без ущерба для двигателя, то почему бы и не "поколхозить". Спасибо всем за пракиическую помощь, как в Митино за конденсаторами выберусь, обязательно отчитаюсь о результате модернизации своего шумящего агрегата...

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.09.2014 в 17:40:11

#4719433

Совок все еще правит балом, даже в Москве :(

Вадим М написал : Спасибо всем за пракиическую помощь, как в Митино за конденсаторами выберусь

Напруга не менее 400В кстати. Лучше 660В. А емкость то какую брать будешь?

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

16.09.2014 в 17:45:02

#4719441

andrewkhv написал : Специально предназначенные регуляторы никто предложить не догадался?

Они тиристорные - гудят на частичных режимах не по децки. А товарищу нужно задавить вент. именно из-за шума. Даже когда дБ не много - они жутко раздражают, ибо по спектру как раз попадают в противную область частот.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.09.2014 в 17:54:15

#4719461

Vladimir_Vas написал : Они тиристорные - гудят на частичных режимах не по децки.

лично слушали?

Аватар пользователя
tsv

Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

16.09.2014 в 21:03:30

#4719724

А чем этот плох? http://www.priborspb.ru/sb0034_regulyator_skorosti_ch_a.html

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5720

17.09.2014 в 00:35:32

#4720207

tsv; Прежде всего, ценой...

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

17.09.2014 в 17:45:44

#4721274

andrewkhv написал : лично слушали?

Да.Одни асинхронные двигатели гудят ,другие не очень.Зависит от конструкции.Другие даже крутится не хотят.

"В каталоге Вентса есть 2 модели регуляторов скорости вентиляторов, с монтажом в стандартный подрозетник: http://vents.ua/cat/28/ Вопрос: чем эти регуляторы отличаются от обычных диммеров?" Чем они от турецкого диммера отличаются я выше описал и лично переделывал турецкий диммер по образцу Вентса(симистор,динистор,2 конденсатора,4 резистора,переменный резистор-выключатель,подстроечный резистор,предохранитель,и конденсатор или варистор).Бу-га-га ничем от диммера практически не отличается. Формой синусоиды от диммера как раз не отличается.

Идеальный не частотный регулятор синусоидального напряжения ЛАТР или регулируемый Лабораторный автотрансформатор(есть маленькие).Позволяет получить на выходе 250в и немного даже повысить частоту оборотов асинхронного вентилятора от номинального.

Для некоторых дюже вумных -частота вращения вентилятора с асинронником зависит от сопротивления и момента на валу.А момент зависит... сами найдёте. Так что таки да -разгоняет.Ещё как разгоняет!

Аватар пользователя
shuryaev покинул форум.

Местный

Регистрация: 03.03.2012

Междуреченск

Сообщений: 954

21.09.2014 в 18:24:57

#4727526

правильно советуют конденсаторы. Себе поставил пакетник, на три положения, и на каждое подобрал конденсаторы, для нужных оборотов. Ставить в разрыв любого провода, не заземления, идущего в розетку.

Покинул форум.

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5720

27.09.2014 в 23:20:57

#4738121

Купил вот такие конденсаторы:

Подключил - только с одним из них - на 2 мкФ мотор вытяжки еле-еле начал вращаться. Мощность вентилятора - 300 Вт. Подскажите, пожалуйста, конденсаторы какой емкости теперь брать для дальнейшего подбора?

Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

28.09.2014 в 00:32:08

#4738248

Надо подключить второй конденсатор параллельно включённому, емкость батареи конденсаторов увеличится вдвое и напряжение на двигателе вырастет, если будет мало подключай третий параллельно, или докупить ещё пару\тройку на 2мкФ и так же включить параллельно.

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5720

28.09.2014 в 09:44:15

#4738456

Medtech написал : Надо подключить второй конденсатор параллельно включённому, емкость батареи конденсаторов увеличится вдвое и напряжение на двигателе вырастет...

Мысль! Спасибо! А разной емкости конденсаторы можно параллельно подсоединять?