29.09.2014 в 13:42:19

Доброго дня.

В серверное помещение на время ремонта резервного прецизионника, требуется установить аварийный резерв-резерва, 45кВт по холоду. Есть несколько вариантов монтажа: 1) Моноблок в холодном ангаре и подвод через открытую дверь. 2) Канальники в подпольном пространстве (39см). 3) Сплиты на стенах.

По первым двум вариантам работают подрядчики, но что то за две недели ничего не предложили. Подскажите, что по мощным сплитам можно посмотреть? 4 по 12кВт или мощнее?

Ресурс не принципиален, т.к. включаться этот резер резерва скорее всего вообще никогда не будет. А если и включится - то не более чем на 2 недели в году...

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.09.2014 в 14:40:27

Есть GC36 настенник - 10кВт холода, дешево и сердито ...

А что так долго ремонтируют ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
TeR

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Москва

Сообщений: 81

29.09.2014 в 18:28:22

Утечка на калачах испарителя, нужно расклепывать, демонтировать, и еще не ясно устранимая ли. Обозначили две недели с запасом. Владелец ЦОД без резерва жить две недели не согласен. Договорились ставить резерв резерва, да вот никак не подберем разумно бюджетный вариант...

Аренда моноблока 57кВт в 300к рублей на 2 недели выходит. Решили 900к и навсегда будет оптимальнее.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

29.09.2014 в 18:43:39

TeR написал : .... 2) Канальники в подпольном пространстве (39см)

Насколько помню, с такой высотой канальник не найдете. насколько помню и не ошибаюсь, для такой производительности начинается от 450 мм

Самый оптимальный по цене - это настенник...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.09.2014 в 18:54:08

TeR написал : Утечка на калачах испарителя, нужно расклепывать, демонтировать, и еще не ясно устранимая ли. Обозначили две недели с запасом. Владелец ЦОД без резерва жить две недели не согласен. Договорились ставить резерв резерва, да вот никак не подберем разумно бюджетный вариант...

Аренда моноблока 57кВт в 300к рублей на 2 недели выходит. Решили 900к и навсегда будет оптимальнее.

Да бросьте, устраняется это все и достаточно просто ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

30.09.2014 в 10:46:22

TeR написал : Утечка на калачах испарителя,

Постоянно запаиваю эти калачи на крышах Макдональдсов,на ремонт уходит одна ночь,никакой клепки там не надо,пайка постом пропан кислород,могу выложить фото и до и после только ночью.

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

30.09.2014 в 21:47:22

Бориска66 написал : Да бросьте, устраняется это все и достаточно просто ...

Как- то давно упоминал ремонт испарителя настенника . Пайка подвержена водородной болезни (заводской брак ).Вывод -перепаивать все калачи !-можно и в дурку с играть ..

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.09.2014 в 22:38:01

КАТРАН написал : Постоянно запаиваю эти калачи на крышах Макдональдсов

Ты что мил человек не знаешь, где испаритель, а где конденсатор ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

01.10.2014 в 05:33:55

Бориска66,

Осторожно,путаю педали!Запаиваю все!;)

0
Аватар пользователя
TeR

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Москва

Сообщений: 81

01.10.2014 в 10:19:05

Там проблема что доступа к калачам нет, внутрениий блок - шкаф, испаритель по диоганали, по бокам сплошная рама. Снимая декоративную боковую панель упираемся в сплошной металлический лист с минимальной технологической перформацией. Чтобы добраться до калачей испаритель нужно снимать. Процедура не из приятных, все на заклепках и делалсось "навсегда".

Но ведь вопрос не о том. Вопрос о том, что поставить в резерв резерва. Пока склоняюсь к большому касетнику. За фальш потолком места еще 4м по высоте... Вот только армстронг весь разбирать :-( В работающем то ЦОДе...

0