29.09.2014 в 13:42:19
Доброго дня.
В серверное помещение на время ремонта резервного прецизионника, требуется установить аварийный резерв-резерва, 45кВт по холоду. Есть несколько вариантов монтажа: 1) Моноблок в холодном ангаре и подвод через открытую дверь. 2) Канальники в подпольном пространстве (39см). 3) Сплиты на стенах.
По первым двум вариантам работают подрядчики, но что то за две недели ничего не предложили. Подскажите, что по мощным сплитам можно посмотреть? 4 по 12кВт или мощнее?
Ресурс не принципиален, т.к. включаться этот резер резерва скорее всего вообще никогда не будет. А если и включится - то не более чем на 2 недели в году...
Спасибо.
29.09.2014 в 14:40:27
Есть GC36 настенник - 10кВт холода, дешево и сердито ...
А что так долго ремонтируют ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.09.2014 в 18:28:22
Утечка на калачах испарителя, нужно расклепывать, демонтировать, и еще не ясно устранимая ли. Обозначили две недели с запасом. Владелец ЦОД без резерва жить две недели не согласен. Договорились ставить резерв резерва, да вот никак не подберем разумно бюджетный вариант...
Аренда моноблока 57кВт в 300к рублей на 2 недели выходит. Решили 900к и навсегда будет оптимальнее.
29.09.2014 в 18:43:39
TeR написал : .... 2) Канальники в подпольном пространстве (39см)
Насколько помню, с такой высотой канальник не найдете. насколько помню и не ошибаюсь, для такой производительности начинается от 450 мм
Самый оптимальный по цене - это настенник...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.09.2014 в 18:54:08
TeR написал : Утечка на калачах испарителя, нужно расклепывать, демонтировать, и еще не ясно устранимая ли. Обозначили две недели с запасом. Владелец ЦОД без резерва жить две недели не согласен. Договорились ставить резерв резерва, да вот никак не подберем разумно бюджетный вариант...
Аренда моноблока 57кВт в 300к рублей на 2 недели выходит. Решили 900к и навсегда будет оптимальнее.
Да бросьте, устраняется это все и достаточно просто ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
30.09.2014 в 10:46:22
TeR написал : Утечка на калачах испарителя,
Постоянно запаиваю эти калачи на крышах Макдональдсов,на ремонт уходит одна ночь,никакой клепки там не надо,пайка постом пропан кислород,могу выложить фото и до и после только ночью.
30.09.2014 в 21:47:22
Бориска66 написал : Да бросьте, устраняется это все и достаточно просто ...
Как- то давно упоминал ремонт испарителя настенника . Пайка подвержена водородной болезни (заводской брак ).Вывод -перепаивать все калачи !-можно и в дурку с играть ..
30.09.2014 в 22:38:01
КАТРАН написал : Постоянно запаиваю эти калачи на крышах Макдональдсов
Ты что мил человек не знаешь, где испаритель, а где конденсатор ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.10.2014 в 05:33:55
Бориска66,
Осторожно,путаю педали!Запаиваю все!;)
01.10.2014 в 10:19:05
Там проблема что доступа к калачам нет, внутрениий блок - шкаф, испаритель по диоганали, по бокам сплошная рама. Снимая декоративную боковую панель упираемся в сплошной металлический лист с минимальной технологической перформацией. Чтобы добраться до калачей испаритель нужно снимать. Процедура не из приятных, все на заклепках и делалсось "навсегда".
Но ведь вопрос не о том. Вопрос о том, что поставить в резерв резерва. Пока склоняюсь к большому касетнику. За фальш потолком места еще 4м по высоте... Вот только армстронг весь разбирать :-( В работающем то ЦОДе...