Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

30.10.2014 в 12:22:05

Всем привет! По опыту - решается ли проблема с обмерзанием водяного нагревателя в зимнее время года на приточке подмесом циркулирующего воздуха из помещения, или только установкой дополнительного электрического преднагревателя перед водяным?

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

30.10.2014 в 12:37:25

Привет. Есть у меня в обслуживании приточка с очень нестабильной водой. Чтобы не размораживать, сделал врезку в приточку перед водяным нагревателем, на врезку поставил клапан, электрический нагреватель и 160 канальный вентилятор (забор воздуха из теплого помещения). Сигнал на запуск этой системы подает регулируемый термостат, установленный после водяного нагревателя. Все работает уже 5лет. Помещение промышленного назначения, поэтому температура в нем иногда опускается до 18гр., поэтому поставил электрический нагреватель, для подачи воздуха 30гр. при аварии.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114586

30.10.2014 в 13:05:10

Легкий написал : Сигнал на запуск этой системы подает регулируемый термостат,

на какую температуру настроен?

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

30.10.2014 в 13:16:05

Что из себя представляет термостат? Капилярный для защиты калорифера от обмерзания?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

30.10.2014 в 13:18:55

Легкий написал : ..... Есть у меня в обслуживании приточка .....

;) :) Дело "ежиков" живет, процветает и размножается ! ! ! ;) :)

Чем больше "размножаешь ежиков" тем надежность падает ...

gotman написал : решается ли проблема с обмерзанием водяного нагревателя

Горячая водичка, видно, от батарей отопления ????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

30.10.2014 в 14:15:33

gotman написал : Что из себя представляет термостат? Капилярный для защиты калорифера от обмерзания?

в арктике смотрите. TC3

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

30.10.2014 в 14:35:24

Ким написал : ;) :) Дело "ежиков" живет, процветает и размножается ! ! ! ;) :)

Чем больше "размножаешь ежиков" тем надежность падает ...

Горячая водичка, видно, от батарей отопления ????

Котел свой, от коллектора идет отдельный выход на калорифер.

Я просто думаю как подстраховаться. Пока то не обмерзает, но зима близко. Может подмес сделать из помещения с заслонкой

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

30.10.2014 в 14:48:48

BV написал : на какую температуру настроен?

+3 или +5, не помню точно. По смыслу ведь понятно. Аварийный вентилятор не связан с приточкой, отрабатывает по своему заданию, по сигналу термостата. Температуру на термостате задаете сами, ту что посчитаете необходимой.

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

30.10.2014 в 14:54:50

gotman, у вас первая зима? Зачем вам этот головняк, пусть несут гарантийные обязательства те кто вам систему монтировал, настраивал. Если у вас свой котел с отдельным контуром, задавайте температуру 80, и смотрите в морозы, регулируйте расходом воздуха.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114586

30.10.2014 в 15:53:20

Легкий написал : Аварийный вентилятор не связан с приточкой, отрабатывает по своему заданию, по сигналу термостата. Температуру на термостате задаете сами, ту что посчитаете необходимой.

Понятно, а при аварии вход воздуха с улицы не перекрываете?

gotman написал : По опыту - решается ли проблема с обмерзанием водяного нагревателя

ну все же "замерзанием", или там гликоль и далее теплобменник ?

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

30.10.2014 в 16:04:58

BV,

BV написал : Понятно, а при аварии вход воздуха с улицы не перекрываете?

У основной приточки есть все стандартные функции, в т.ч. закрытие заслонки с улицы

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

30.10.2014 в 16:21:50

Легкий написал : gotman, у вас первая зима? Зачем вам этот головняк, пусть несут гарантийные обязательства те кто вам систему монтировал, настраивал. Если у вас свой котел с отдельным контуром, задавайте температуру 80, и смотрите в морозы, регулируйте расходом воздуха.

Благодарю Вас. Я систему монтировал :D Вот и страхуюсь на всякий случай. Шкаф автоматики стоит, который дает защиту от обмерзания. Но боюсь, что может слишком часто уходить в разморозку. Думаю как подстраховать

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

30.10.2014 в 17:02:40

gotman, ну надеюсь я понятно объяснил. Ни пуха)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114586

30.10.2014 в 17:09:21

Легкий написал : У основной приточки есть все стандартные функции, в т.ч. закрытие заслонки с улицы

это да, не дублируете эту функцию в автономной защите?

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

30.10.2014 в 17:27:03

BV, автономная, на то она и есть автономная, чтобы не зависимо реагировать, и не зависеть от ошибок основной системы. Тавтология, но зато коротко.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу