Юрий_Р
Юрий_Р
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Москва

Сообщений: 17

19.01.2015 в 23:07:11

Добрый вечер. Нужены ваши советы по проектированию схемы приточной вентиляции в квартире 66.7 м2.

Конфигурация:

  1. 2 окна на три комнаты: 2 спальни (11 м2, 13 м2) + кухня-гостиная (25 м2) + коридор (4.4 м2).
  2. Окна в спальнях, кухня-гостиная без окон.
  3. Задача – сделать приточку в кухней-гостиной 25 м2.
  4. В другие помещения разводить вентиляцию не хочу по причине опуска потолков.
  5. Готовы на опуск потолка в коридоре, возможно еще где-т, но только если он будет частичным, например короб гипсокартона 15x15 вдоль стен. Можно что-то размещать на шкафами кухни.
  6. Население 3 человека.
  7. В качестве оттока использовать текущие вент шахты.

То мне предлагают «мастера»:

  1. Сделать сборную приточку на базе канального вентилятора Systemair 125
  2. Разместить фильтр – вентилятор – шумогаситель под потолком кладовки
  3. Расположить одну приточную решетку (помечено цифрой 1 синяя). Не будет ли от нее слишком большого сквозняка?
  4. Дальше бурные споры по поводу оттока – я настаиваю на том, чтобы не занимать штатный канал вытяжкой от кухни (т.е. реализовать потоки 2,3 красные). Мастера говорят, что через купол вытяжки все будет спокойно уходить, даже в выключенном состоянии.
  5. Для регулировки предлагается использовать 5 ступенчатый трансформатор, определял по картинке, похож на System Air RE. Здесь есть беспокойство, что регулировка будет грубой. Посмотрел на климате в машине там 7 ступеней….

Вопросы:

  1. Как лучше расположить вент решетки, сколько их должно быть и какие лучше настенные или потолочные, с одной стороны должен быть воздух с другой стороны не людей не должно продувать Расположение мебели в кухне-гостиной, как на схеме.
  2. Как можно улучшить схему?

Спасибо Юрий

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

19.01.2015 в 23:30:35

Так-то дофига всяких но. Ничто совершенно не мешает сделать вытяжку из всех помещений, а приток в центральный зал а уже из зала переточными решетками в дверях приток в эти самые помещения. И это наименьшее "но". Еще есть - приточный воздух холодный! Вытяжка кухонным зонтом? Ха, ха... хотя при притоке хорошем может быть, может быть.. И тут третье "но" в балансе, расчетах, подборе оборудования, системы, компоновки, принципе приточно-вытяжной.... А мастера хотят по быстрому и не заморачиваясь заработать. Я их понимаю :-)

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

19.01.2015 в 23:32:23

Удивительно что с 15го тут никто не написал, работы непочатый край с, возможно, хорошим ценником.

0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

20.01.2015 в 05:57:26

Юрий_Р, а попроще вариант предложить? Поставьте две портативные настенные приточки в спальню и детскую на наружные стены (типа http://www.pt-tmn.ru/ventilyatsiya/bytovoe-ventilyatsionnoe-oborudovanie/bytovye-ventilyatsionnye-ustanovki). Вытяжек достаточно из кухни и санузлов. При постоянной работе приборов свежий воздух в объеме ~120*2 куб.м./час будет заполнять квартиру, протягиваясь через кухню-гостиную. Не забудьте кондиционеры, лучше три отдельных инвертора :)

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

20.01.2015 в 09:26:58

Фигасебе проще.... :swoon

0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

20.01.2015 в 09:36:32

Onsyi, значительно проще! Никаких тебе мощных нагревателей, системы воздуховодов, опускания потолка и т.д. :) Хотя, не скрою, себе я так не делал, делал примерно так, как "предлагают мастера": http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=236510

0
Stasi
Stasi
Новичок

Регистрация: 27.01.2014

Москва

Сообщений: 62

20.01.2015 в 10:21:08

Юрий_Р, Просто и бюджетно можно решить Вашу проблему организовав приток оконными, либо стеновыми клапанами, вытяжку оставить естественную (зависит от этажа и её работоспособности). Это в случае, если не хотите заморачиваться с воздуховодами, фильтрами, дорогостоящими системами.

0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

20.01.2015 в 10:28:17

Stasi, а вы с клапанами пробовали пожить? Особенно, с оконными ..., где приток воздуха "с комариную пиписку"? Не отговаривайте новосела от нормальной вентиляции :), лучше посоветуйте ему хорошую фирму с не дорогим монтажом. Клапаны - это паллиатив для ситуации "ремонт сделали, а дышать нечем".

0
Юрий_Р
Юрий_Р
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Москва

Сообщений: 17

20.01.2015 в 11:47:43

Клапаны не рассматриваю - не подходит.

В спальнях я и окна могу открыть. 26-ой этаж , окна на парк. Нет задачи фильтрации и защиты от шума.

Плюс уверен, что воздух просто так не дойдет до кухни-гостиной. И будет эффект, что в комнатах дубак, а там в кухне-гостинной как не было воздвуха так и нет.

Юрий

0
Юрий_Р
Юрий_Р
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Москва

Сообщений: 17

20.01.2015 в 11:48:26

Onsyi написал : Так-то дофига всяких но.

потому я здесь и обратился за опытом...

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

20.01.2015 в 13:13:06

Верхнюю вытяжку оставить только для кухни. Нижнюю вытяжку пустить на вытяжку из помещений. Короб протянуть по нижней и левой стене центрального зала, в помещения зайти решетками у потолка. Нижнюю вытяжку обеспечить ещё одним вентилятором. Приток через одно обозначеное отверстие, в кухне над шкафами установить фильтры и тэны, приточный вентилятор спрятать в кладовке, приток вывести у входной двери. В каждой двери, внизу, сделать переточные решётки. Все.

Осталось все это дело рассчитать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.