Всем привет.
Появилась необходимость провести воздуховод в комнату через балкон. Схему прилагаю. Там же указаны все размеры. Инными словами, длина воздухопровода 3 метра, площадь комнаты 11,3 м2, объем 2,5(высота потолка)*11,3=28 кубов. В комнате один человек.
Вроде как все просто. Я предполагаю следующую схему характеристик воздуховода (см. рисунок): диаметр 125мм, в просверленные отверстия вставляю пластиковые трубки, между ними гофра и вентилятор Dospel TURBO 125. Все это будет лежать на полке, которая будет висеть над окном и входом балкона.
Возникли вопросы:
Хватит ли мощности вентилятора? По характеристикам у него расход воздуха до 210 м3/ч.
Трубы и гофру я намереваюсь взять обычные без наворотов, как для вытяжки на кухне. Этого будет достаточно или нужны какие-нибудь специальные трубы?
Фильтр. Мне достаточно обычного G3, чтобы его еще можно было просто помыть, когда он загрязнится. Но только не знаю, как его вставить в воздуховод и где его лучше ставить: до вентилятора или после.
Вентилятор я предполагаю поставить в конце пути воздуха. Это будет правильным? Или его лучше поставить на входе или по центру?
На выходе в комнату нужно видимо прикрыть отверстие. А чем его лучше всего прикрыть? Думал над установкой КИВ125, но цена почти в $100 отбила желание.
Да, объем маленький. Поэтому ваше предложение по установке мегакрутой конструкции в моем случае не совсем подходит. Холод меня не пугает, т.к. зимой у нас топят шо-песец. Т.к. комната маленькая, а батарея стоит такая же, как и в большой комнате. Я всегда зимой оставляю окно открытым. Закрываю в режим проветривания только тогда, когда ветер дует непосредственно в окна. А впереди лето и тепло. По вашей схеме посмотрел, там стоит фильтр. Погуглил, оказывается есть такие коробочки, которые крепятся в воздуховод. Теперь с фильтром проблема решена. А зачем там нужен обратный клапан?
С остальными вопросами как? Я даже рассматриваю вариант с меньшим диаметром в 100мм, а не 125мм. Просто думаю с запасом с учетом фильтра.
Alex2k9 написал :
Всем привет.
Появилась необходимость провести воздуховод в комнату через балкон. Схему прилагаю. Там же указаны все размеры. Инными словами, длина воздухопровода 3 метра, площадь комнаты 11,3 м2, объем 2,5(высота потолка)*11,3=28 кубов. В комнате один человек.
Вроде как все просто. Я предполагаю следующую схему характеристик воздуховода (см. рисунок): диаметр 125мм, в просверленные отверстия вставляю пластиковые трубки, между ними гофра и вентилятор Dospel TURBO 125. Все это будет лежать на полке, которая будет висеть над окном и входом балкона.
Возникли вопросы:
Хватит ли мощности вентилятора? По характеристикам у него расход воздуха до 210 м3/ч.
Трубы и гофру я намереваюсь взять обычные без наворотов, как для вытяжки на кухне. Этого будет достаточно или нужны какие-нибудь специальные трубы?
Фильтр. Мне достаточно обычного G3, чтобы его еще можно было просто помыть, когда он загрязнится. Но только не знаю, как его вставить в воздуховод и где его лучше ставить: до вентилятора или после.
Вентилятор я предполагаю поставить в конце пути воздуха. Это будет правильным? Или его лучше поставить на входе или по центру?
На выходе в комнату нужно видимо прикрыть отверстие. А чем его лучше всего прикрыть? Думал над установкой КИВ125, но цена почти в $100 отбила желание.
Смотрите, единственное, что не смогу Вам точно сказать, будет ли у Вас на решётке в самой комнате выделяться конденсат. Сами понимаете, из решётки холодный уличный воздух, а в комнате тёплый.
По пунктам, что порекомендую:
Трубу, как от вытяжки, Вы имеете ввиду такую:
http://www.era-vent.ru/
у них, кстати можно и все комплектующие купить, судя по рисунку (не реклама, у меня лично не лежит душа к пластиковым воздуховодам).
Гофра - это скорее всего Вы имеете ввиду гибкий воздуховод из алюминиевой фольги? Раз у Вас воздух будет холодный поступать, гофру закупайте ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННУЮ, для уменьшения шума, звукопоглощающую.
По-поводу фильтра, есть такой тип, по диаметру воздуховода:
http://www.ventart.ru/catalog/setevye-jelementy/
но там установлен фильтр "одноразовый", его мыть или пылесосить - не рекомендуется. В процессе эксплуатации, "старый" выкидываете, а новый вставляете. Фильтрующих тканей продают много, в поиске найти не проблема. Где-то могут даже по размеру порезать, но проще купить несколько п. м. и при замене отрезать необходимый размер. К слову фильтр, по ссылке, открывается с помощью обычной защёлки, откидывается дверца и простым нажатием к Вам в руку выдвигается круглая сетка с фильтром. Всё просто.
Вент-р лучше располагайте подальше от комнаты, ответ прост - минимизировать шум от оборудования. К тому же, вент-р ближе к улице, а дальше проложите гибким теплоизолированным звукопоглощающим воздуховодом. Всё же уберёте несколько дБ - самому приятней не слышать ночное "жужжание".
В комнату видов решёток так же много, по ссылке в "Эра" посмотрите и можете выбрать, что Вам удобней и лучше впишется в дизайн.
когда Вы решите, что хватит Вам подавать в комнату холодный воздух с улицы, при отключении вент-ра, клапан закрывается и предотвращает поступление холодного воздуха с улицы. Конечно же на 100% он навряд ли справится, но всё не ветродуй будет, если его не ставить совсем.
vnipi, спасибо за пояснения и ссылки. Правда, я из Минска)
Да, у вытяжки гофра из алюминия. Насчет звуко- и теплоизоляции. Дело в том, что, как видно из схемы, воздуховод проходит через балкон, который сам по себе, мягко говоря, не очень утеплен (лишь рама стоит с двойным стеклом) и там никто не живет. Поэтому, не вижу смысла что-то дополнительно делать с трубой в плане звуко- и теплоизоляции. Кроме того, выбранный мной вентилятор Dospel TURBO 125 по хар-кам не очень уж и шумный. Или есть другие причины осуществить эту процедуру?
По фильтрам понятно. И понятно, что лучше его ставить до вентилятора, чтобы этот вентилятор не пылился.
Насчет расположения вентилятора в плане шума в моем случае не играет роли (как я писал выше). А другие причины располагать его как-то иначе, чем нарисовано у меня на схеме, есть?
Насчет решеток хотел бы прояснить ситуацию, чтобы было понятно, что именно требуется. Вот в КИВ125 этот набалдашник играет две существенные роли. Он делает так, что воздух дует из трубы не прямо, а вверх и в стороны. А также там есть заслонка, которая регулирует объем подачи воздуха вплоть до закрытия. И при этом воздушный клапан не нужен. Я бы такой и поставил, но, блин, дорого стоит. Есть ли более дешевый аналог? Посмотрел в инете, так там в основном обычные решетки или клапана на открыть/закрыть.
dimonml написал :
И каким образом обратный клапан закроется на притоке? Просто интересует физика процесса.
Позвольте сегодня время на описание не тратить. Завтра сделаю фото такого воздушного клапана в рабочем состоянии и в не рабочем состоянии. Есть одно место где это наглядно видно. Воздуховод гибкий там неизолированный прозрачный, выполнен только из прозрачной ленты. Поэтому "работа" такого клапана "бабочки" очень хорошо видна. И сами поймёте, почему клапан такой наз. ещё клапан "бабочка".
Alex2k9 написал :vnipi, спасибо за пояснения и ссылки. Правда, я из Минска)
Да, у вытяжки гофра из алюминия. Насчет звуко- и теплоизоляции. Дело в том, что, как видно из схемы, воздуховод проходит через балкон, который сам по себе, мягко говоря, не очень утеплен (лишь рама стоит с двойным стеклом) и там никто не живет. Поэтому, не вижу смысла что-то дополнительно делать с трубой в плане звуко- и теплоизоляции. Кроме того, выбранный мной вентилятор Dospel TURBO 125 по хар-кам не очень уж и шумный. Или есть другие причины осуществить эту процедуру?
По фильтрам понятно. И понятно, что лучше его ставить до вентилятора, чтобы этот вентилятор не пылился.
Насчет расположения вентилятора в плане шума в моем случае не играет роли (как я писал выше). А другие причины располагать его как-то иначе, чем нарисовано у меня на схеме, есть?
Насчет решеток хотел бы прояснить ситуацию, чтобы было понятно, что именно требуется. Вот в КИВ125 этот набалдашник играет две существенные роли. Он делает так, что воздух дует из трубы не прямо, а вверх и в стороны. А также там есть заслонка, которая регулирует объем подачи воздуха вплоть до закрытия. И при этом воздушный клапан не нужен. Я бы такой и поставил, но, блин, дорого стоит. Есть ли более дешевый аналог? Посмотрел в инете, так там в основном обычные решетки или клапана на открыть/закрыть.
Ув. Alex2k9, да всё равно откуда Вы. Самое главное, что Вы поняли что Вам необходимо для системы вентиляции, кот. смонтируете. А комплектующие можно и из подручных средств сделать, если купить затратно, скорее всего доставка выйдет дороговато. Вернусь к Вашим вопросам:
Гофра, я имел в виду гибкие воздуховоды, кот. в коробках идут по 10 п. м., Вам лучше наверное использовать полужёсткие воздуховоды, они в коробках идут (а иногда в обычной плёнке) по 3 - 4 п. м., лучше такие используйте. По-поводу типа воздуховода - тепло и - звуко, если шум не важен, к тому же вент-р малошумный, как Вы пишите и конденсат роли не играет, тогда да, можно и полужёсткий воздуховод использовать.
По фильтру: да, правильно рассуждаете. Кстати, фильтр не обязательно круглого сечения использовать, если дизайн не играет роли и есть место, можно и прямоугольную коробку смонтировать. Круглые фильтра я только один раз видел на объекте, когда грёбанные турки притащили их на объект. Больше я их (фильтра) нигде не встречал, да и турки пропали, не доделав объект.
Фильтр к прям-ой коробке более распространённый вариант:
http://www.ventilyacia.ru/filtry-for-kruglyx-kanalov.html
По расположению вент-ра: кроме шума, на мой взгляд сильно ничто не повлияет на месте установки.
По решётке: хотите, как в КИВ125, чтобы можно поток воздуха регулировать в вертикальной плоскости и горизонтальной? Значит берите например квадратную решётку с регулируемыми жалюзями, в этом случае можете сами вручную распределить поток воздуха, как Вам комфортней (я приведу ссылку, чтобы показать сам тип решётки, думаю такую Вы спокойно сможете найти и в г. Минске), см. ссылку:
http://www.arktika.ru/html/amn-amrm-adn-adrm.htm
по поводу клапана для регулировки на самой решётке, да есть такой, по ссылке почитайте, там о нём так же указывается и на рисунке он показан (второй рисунок сверху, крайняя правая картинка, он как бы за стеной внутри решётки - это он и есть). Я его обычно наз. блок регулировки воздуха. Но его регулируете вручную через жалюзи решётки с лицевой стороны обычной плоской отвёрткой. Регулировка происходит за счёт того, что Вы жалюзями этого блока уменьшаете поток воздуха путём обычного закрывания. И от этого возникает небольшой шум, так что лучше для регулировки объёма подаваемого воздуха установите на балконе обычный дроссель-клапан (ручной) им и уменьшайте объём подаваемого воздуха. Фото самого блока могу здесь разместить, на раб. компе всё это. Но заслонка на КИВ-е наверное другое, не то, что я написАл выше про блок регулировки на решётке. Возьмите тогда воздушный клапан "бабочка", он стоит копейки. Дёшево и сердито.