Была тут гроза в Москве со страшными ливнями с неделю назад. В самый разгар - бабах, всё электричество в квартире вырубилось. Пошел к подъездному щитку - отключилось УЗО (Сименс, 30мА). Включаю - отскакивает обратно, не восстанавливается. УЗО на квартиру одно, определить неисправный прибор сложно. Но локализовал в итоге. Кондиционер Daikin FTXS25. Хороший кондиционер, 10 лет отработал без замечаний. Я ему только фильтры мыл да переднюю решетку наружного блока пылесосил раз в год. Даже не заправлял ни разу. Учитывая обстоятельства (гроза, ливень) я решил не суетиться и подождать. Вдруг куда-то вода неудачно под давлением попала. Типа просохнет - заработает. Пять дней прошло, не просох.
Симптомы:
Вставляешь вилку в розетку - вышибает УЗО.
Разобрал внутренний блок, снял питание с клемм. Всё равно вышибает. Думал ради интереса снять заземление с питания наружного блока, но не смог добраться до этого узла (очень рискованно надо из окна вывешиваться, нуевонафиг).
Разобрал вилку, снял PE-провод. Включаю - не вышибает. Но и кондиционер не работает. :) То есть включается нормально, шторки ездят взад-вперед, но начинает весело подмигивать лампочка, сигнализируя о неисправности. Оно и понятно, изделие серьезное, так и должно быть, наверное. Подсоединил PE в вилке обратно - вышибает УЗО. Подчеркну: только УЗО, все автоматы остаются включенными.
Что делать? Вызывать серьезных ребят? Или что-то можно еще предпринять самостоятельно?
Спасибо.