Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

03.06.2015 в 15:18:25

Была тут гроза в Москве со страшными ливнями с неделю назад. В самый разгар - бабах, всё электричество в квартире вырубилось. Пошел к подъездному щитку - отключилось УЗО (Сименс, 30мА). Включаю - отскакивает обратно, не восстанавливается. УЗО на квартиру одно, определить неисправный прибор сложно. Но локализовал в итоге. Кондиционер Daikin FTXS25. Хороший кондиционер, 10 лет отработал без замечаний. Я ему только фильтры мыл да переднюю решетку наружного блока пылесосил раз в год. Даже не заправлял ни разу. Учитывая обстоятельства (гроза, ливень) я решил не суетиться и подождать. Вдруг куда-то вода неудачно под давлением попала. Типа просохнет - заработает. Пять дней прошло, не просох.

Симптомы: Вставляешь вилку в розетку - вышибает УЗО. Разобрал внутренний блок, снял питание с клемм. Всё равно вышибает. Думал ради интереса снять заземление с питания наружного блока, но не смог добраться до этого узла (очень рискованно надо из окна вывешиваться, нуевонафиг).
Разобрал вилку, снял PE-провод. Включаю - не вышибает. Но и кондиционер не работает. :) То есть включается нормально, шторки ездят взад-вперед, но начинает весело подмигивать лампочка, сигнализируя о неисправности. Оно и понятно, изделие серьезное, так и должно быть, наверное. Подсоединил PE в вилке обратно - вышибает УЗО. Подчеркну: только УЗО, все автоматы остаются включенными.

Что делать? Вызывать серьезных ребят? Или что-то можно еще предпринять самостоятельно?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.06.2015 в 15:27:28

Считайте для начала ошибку ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

03.06.2015 в 16:48:00

Так ошибка-то возникает только после отсоединения PE-проводника. Ошибка U4 - "ошибка связи между блоками, проверьте провода" (в вольном переводе). Всё логично.

0
Аватар пользователя
Kasta

Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

03.06.2015 в 17:34:49

the_super написал : Так ошибка-то возникает только после отсоединения PE-проводника. Ошибка U4 - "ошибка связи между блоками, проверьте провода" (в вольном переводе). Всё логично.

Там делов на 10 минут))))
Все решаеться

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.06.2015 в 19:11:44

the_super написал : Так ошибка-то возникает только после отсоединения PE-проводника. Ошибка U4 - "ошибка связи между блоками, проверьте провода" (в вольном переводе). Всё логично.

На самом деле плохой симптом ...

Варианта два:

  1. варистор + предохранитель
  2. пипец мозгам наружного блока ...
0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

03.06.2015 в 19:59:14

Kasta написал : Там делов на 10 минут))))

Это такой тончайший намек на тему, кого звать на ремонт? :)

Бориска66 написал : На самом деле плохой симптом ... Варианта два:

  1. варистор + предохранитель
  2. пипец мозгам наружного блока ...

То есть вы считаете, что само отсутствие защитного проводника не может быть причиной ошибки U4? То есть, если бы кондиционер был исправен, то он бы продолжал нормально работать и без заземления? Тогда беда, конечно. А это вообще ремонтопригодно без демонтажа/увоза/привоза/монтажа?

0
Аватар пользователя
Kasta

Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

03.06.2015 в 20:14:10

the_super написал : Это такой тончайший намек на тему, кого звать на ремонт? :)

Да не спасибо конечно. Но я как то откажусь))) Сейчас Вам начнут писать в личку и т.д.

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.06.2015 в 20:18:38

хм, а если перевернуть вилку в розетке ситуация не изменится?

0
Аватар пользователя
Kasta

Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

03.06.2015 в 20:32:59

Solovey написал : хм, а если перевернуть вилку в розетке ситуация не изменится?

надо не вилку переворачивать а смотреть на межблочное соединение.
100 % на нем еше провод ПВС стоит

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

03.06.2015 в 21:42:04

Solovey написал : хм, а если перевернуть вилку в розетке ситуация не изменится?

Увы. Ни вилку в розетке, ни в соседнюю розетку, ни вообще.

А тут вот еще новость последнего часа. Теперь вышибает УЗО даже от вставления в розетку вилки со снятым PE.
А, и вот еще момент. Когда еще УЗО не вышибало от вилки без PE (пару часов назад :)) заметил во время включения такое легкое постукивание со стороны наружного блока с частотой примерно пять-шесть ударов за две секунды. Вставляешь вилку - за окном слышится ды-ды-ды-ды-ды. Пять-шесть ударов за пару секунд. Как будто что-то пытается стартовать, и не стартует. Сначала думал, что показалось. Проверил еще раз - не показалось.

Kasta написал : 100 % на нем еше провод ПВС стоит

Да, ПВС. Ну или не ПВС, но точно провод.

0
Аватар пользователя
Kasta

Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

03.06.2015 в 21:53:31

Вы сами хотите сделать?

  1. Посмотреть межблочку
  2. Прозвонить обмотки компресора
  3. Прозвонить конденсатор

Далее смотрим по ситуации

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

03.06.2015 в 22:11:08

Kasta написал : Вы сами хотите сделать?

Не, не, после этого:

Kasta написал :

  1. Посмотреть межблочку
  2. Прозвонить обмотки компресора
  3. Прозвонить конденсатор

совершенно очевидно, что не сам. Мозгов и рук тут точно не хватит. Теперь хочется просто понять целесообразность возни и ремонта. Трудоемкость диагностики, трудоемкость ремонта, цена этих вопросов и тд. И как найти толкового человека/фирму/бригаду, которые не приедут, почешут затылок и уедут, сказав "оно сломалось" и взяв тыщу рублей "за диагностику". :)

0
Аватар пользователя
Bun1

Местный

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1048

03.06.2015 в 22:45:36

Похожая ситуация в НОВОМ доме
Установлены 3 новых кондюка . Включаем любой кондюк , как только включается компрессор , вырубается внешний автомат и так на каждом кондиционере. Вырубает внешнее главное узо , все автоматы внутри квартиры не срабатывают . Замена узо на новый больший спасла ситуацию

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.06.2015 в 07:41:50

Bun1 написал : Замена узо на новый больший спасла ситуацию

А теперь задумаемся, а это новое УЗО проходит по нормам ПУЭ в жилые помещения ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.06.2015 в 12:14:31

Бориска66 написал : А теперь задумаемся, а это новое УЗО проходит по нормам ПУЭ в жилые помещения ?

а тут и думать нечего. в ПУЭ нет жестких требований на установку дифференциальной защиты на линии питания для такой техники

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

если производитель не заставляет, то все в руках потребителя.

Только вот мне такой подход "заменили на бОльший номинал, чтобневыбивало" конечно тоже не нравится

0