17.06.2015 в 17:32:09
Уважаемые мастера,
У нас на работе есть серверная площадью примерно 3х3 м, в которой установлен кондиционер LG G12ST. Он работает круглосуточно лет уже, наверно, 5. Никто никогда его не обслуживал, он работал себе, стабильно охлаждая серверную до 18 градусов.
Этим летом счастье закончилось. Когда началась жара (под 30 было), я зашёл в серверную и понял, что там уже далеко не 18 градусов а, наверно, где-то 30, как на улице. Вызвали мастера.
Мастер приехал дня через два и тут же сказал, что дело в утечке фреона. Полез к внешнему блоку, померил, убедился, что давление в половину от номинального, заправил фреоном, взял деньги и уехал.
Печаль в том, что когда на улице не жарко, то кондиционер охлаждает нормально. Мастер приезжал как раз когда было не жарко, так что сразу проверить кондиционер не вышло.
И вот снова жара, и проблема вернулась. Не охлаждает.
Позвонил мастеру, спросил: "Как же так?" Мастер ответил: "Что, не починилось? Значит, компрессор сломался, а значит, нужно менять весь кондиционер!"
Внимание, уважаемые мастера, вопросы:
Спасибо за ответы.
17.06.2015 в 17:50:17
Акт работ с подписью есть или нет? И заправил мастер разумеется по манометру, да?
17.06.2015 в 17:54:37
Акта нет. Заправил по манометру, показывал мне датчик давления. Было 3 с чем-то, стало 6 с чем-то.
17.06.2015 в 18:00:06
Ну ищите следующего мастера, я сейчас тоже этим занят, мне надоели дятлы заправляющие на глазок по манометрам и выдающие в лучшем случае расходник...
17.06.2015 в 18:24:21
Million написал : мастер просто некомпетентен
да. И здесь слово мастер пишется в кавычках.
17.06.2015 в 18:45:43
Uzver написал : мне надоели дятлы заправляющие на глазок по манометрам и выдающие в лучшем случае расходник...
Ищите мастера, который хоть немного понимает в понятиях перегрев паров и переохлаждение жидкости ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.06.2015 в 18:47:23
Ищу, вот запрос повесил в "Ищу мастера". Ибо уже вот описанные топикстартером надоели ужас как.
17.06.2015 в 19:10:58
Million написал : а мастер просто некомпетентен?
+100 этот "мастер" просто рубщик легкого бабла и разводильщик на установку нового кондея... к сожалению, таких сейчас очень много...:(
17.06.2015 в 19:12:59
Бориска66 написал : Ищите мастера, который хоть немного понимает в понятиях перегрев паров и переохлаждение жидкости ?
экзамен устраивать? и ведь не сможешь найти...:eek:
17.06.2015 в 19:13:52
Uzver, давайте я отвечу на второй вопрос топикстартера ...
Million написал :
- Действительно ли похоже на неисправность компрессора, или есть другие причины неполадки, а мастер просто некомпетентен?
Подобные мастера в простонародье называются оленями ...
Снижение производительности с увеличением уличной температуры в большинстве случаев свидетельствует о загрязнении теплообменника конденсатора ...
ТС интересно не навело на мысль идея, что пять лет фреон ни куда не уходил, в меди не растворялся и тут на тебе его не хватает, куда девался ? Если в герметичном контуре потенциально образовалась брешь, то весь газ так или иначе уйдет в атмосферу, даже если это не так, то протечку надо перед заправкой устранить, удостовериться в герметичности и только после этого заправлять. ПО результатам диагностики мастер был обязан ТС показать причину неисправности и устранить ее ...
Проводить заправку "по давлению" моветон и полнейшая глупость совмещенная с полным отсутствием каких-либо знаний в холодильной технике ...
Так, для размышления:
Посему резонно сделать вывод - мастер тот олень ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.06.2015 в 19:33:32
Бориска66 написал : Uzver, давайте я отвечу на второй вопрос топикстартера ...
Подобные мастера в простонародье называются оленями ...
Снижение производительности с увеличением уличной температуры в большинстве случаев свидетельствует о загрязнении теплообменника конденсатора ...
ТС интересно не навело на мысль идея, что пять лет фреон ни куда не уходил, в меди не растворялся и тут на тебе его не хватает, куда девался ? Если в герметичном контуре потенциально образовалась брешь, то весь газ так или иначе уйдет в атмосферу, даже если это не так, то протечку надо перед заправкой устранить, удостовериться в герметичности и только после этого заправлять. ПО результатам диагностики мастер был обязан ТС показать причину неисправности и устранить ее ...
Проводить заправку "по давлению" моветон и полнейшая глупость совмещенная с полным отсутствием каких-либо знаний в холодильной технике ...
Так, для размышления:
Посему резонно сделать вывод - мастер тот олень ...
+1000
Причем диагностика начинается с осмотра и продолжается только после чистки кондиционера !!!!!!!!!!!
Помывка внутреннего и внешнего блока и только после этого можно смотреть давление и замерять перегрев на внешнем блоке .
17.06.2015 в 20:30:13
Bun1 написал : только после этого можно смотреть давление и замерять перегрев на внешнем блоке .
Ты что еще один олень ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.06.2015 в 20:53:17
Бориска66 написал : Ты что еще один олень ?
Канешна
Ты же всех в свое стадо записал
17.06.2015 в 21:21:23
Bun1 написал : Канешно
Давай продолжай "давление мереть" ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу