Аватар пользователя
Altabaev

Местный

Регистрация: 27.12.2015

Химки

Сообщений: 15

27.12.2015 в 14:56:25

Помогите, пожалуйста, советами по проектированию ПВВ в квартире с рекуперацией, центральным кондиционированием и увлажнением воздуха, сейчас как раз начальная стадия ремонта. По схеме:

  • 1 - Прихожая,
  • 2 - Объединил с №1
  • 3 - Санузел;
  • 4 - Кухня;
  • 5 - Гостиная;
  • 6 - Детская
  • 7 - Санузел;
  • 8 - Детская;
  • 9 - Спальня.

Высота потолков 3 метра. Проживать будут постоянно 4 человека. Общий объем помещений, примерно: 400 м3

Отдельно отмечу, что приезжал специалист и предложил вместо кондиционера охлаждать воздух проточной водой, а забор и подачу воздуха делать в каждой комнате, в целом в приложении его зарисовки на колене,

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

27.12.2015 в 15:07:06

Если Москва и область, пишите на почту, разберем Ваш вопрос и предложу воплотить его в жизнь. Если иная география, ищите специалиста на месте или на форуме задавайте вопросы конкретнее. oz04@yandex.ru

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

27.12.2015 в 18:20:34

Самую главную ерунду которую сморозили на рисунке - это то что включили секцию холода в состав ПВУ. Если Вам надо только охладить приточный воздух - такой вариант пройдет. если же хотите и комнаты охладить - это чушь. Можно и на прямоточном воздухе охлаждать квартиру. Нов этом случае Вы должны иметь, как минимум, индивидуальный источник энергии или бездонный денежный мешок.

Вариант, который бы назывался "золотой серединой" по Вашим "хотелкам" - это ПВУ с отдельной для нее сетью и канальное кондиционирование с отдельной рециркуляционной сетью .. Что касается проточной холодной воды. Если у Вас на ней стоит счетчик и Вы готовы применить такой вариант, можно сделать вывод - У Вас бездонный мешок денег ... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Altabaev

Местный

Регистрация: 27.12.2015

Химки

Сообщений: 15

27.12.2015 в 19:39:01

Легкий написал: Если Москва и область, пишите на почту, разберем Ваш вопрос и предложу воплотить его в жизнь. Если иная география, ищите специалиста на месте или на форуме задавайте вопросы конкретнее. oz04@yandex.ru

Это Москва, если говорить о более точных вопросах:

  • Где на Ваш взгляд наиболее выгодно можно разместить ПВУ?
  • Необходимо ли как в моем примере осуществлять и подачу и забор воздуха из каждой комнаты?
  • На Ваш взгляд, оптимальное расположение вент. каналов и их сечение?
  • На Ваш взгляд мощность, марка, модель ПВУ?
0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.12.2015 в 19:40:59

Altabaev написал: предложил вместо кондиционера охлаждать воздух проточной водой

Прямо не знаю, где Вы таких "спецов" находите ???

Температура воды в кране крайне высока для того, что бы ей что-то охладить нормально, к тому же ее расход как пометил ув. Ким, будет алес какой не говоря уже о размерности теплообменника, что бы он смог хоть как-то выполнить данную функцию ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.12.2015 в 19:42:14

Altabaev написал:

Легкий написал: Если Москва и область, пишите на почту, разберем Ваш вопрос и предложу воплотить его в жизнь. Если иная география, ищите специалиста на месте или на форуме задавайте вопросы конкретнее. oz04@yandex.ru

Это Москва, если говорить о более точных вопросах:

  • Где на Ваш взгляд наиболее выгодно можно разместить ПВУ?
  • Необходимо ли как в моем примере осуществлять и подачу и забор воздуха из каждой комнаты?
  • На Ваш взгляд, оптимальное расположение вент. каналов и их сечение?
  • На Ваш взгляд мощность, марка, модель ПВУ?

На Ваш взгляд, сколько стоит проект вентиляции ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Altabaev

Местный

Регистрация: 27.12.2015

Химки

Сообщений: 15

27.12.2015 в 19:47:36

Ким написал: Самую главную ерунду которую сморозили на рисунке - это то что включили секцию холода в состав ПВУ. Если Вам надо только охладить приточный воздух - такой вариант пройдет. если же хотите и комнаты охладить - это чушь. Можно и на прямоточном воздухе охлаждать квартиру. Нов этом случае Вы должны иметь, как минимум, индивидуальный источник энергии или бездонный денежный мешок.

Вариант, который бы назывался "золотой серединой" по Вашим "хотелкам" - это ПВУ с отдельной для нее сетью и канальное кондиционирование с отдельной рециркуляционной сетью .. Что касается проточной холодной воды. Если у Вас на ней стоит счетчик и Вы готовы применить такой вариант, можно сделать вывод - У Вас бездонный мешок денег ... ;) :)

В целом вариант подозрительный, даже если мне удасться врезаться до счетчиков или найти бездонный мешок денег :), то остаются вопросы конденсата, в целом как Вы и указали работоспособность такой конструкции.

Возвращаюсь к Вашему совету, не могли бы разъяснить более понятно для меня, что такое:

Ким написал: канальное кондиционирование с отдельной рециркуляционной сетью ..

То есть я понимаю, что такое канальный кондиционер, а вот что такое:

Ким написал: кондиционирование с отдельной рециркуляционной сетью

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.12.2015 в 19:58:44

Altabaev написал: то остаются вопросы конденсата, в целом как Вы и указали работоспособность такой конструкции.

А у Вас не будет конденсата, Вы мой пост выше прочтите ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Altabaev

Местный

Регистрация: 27.12.2015

Химки

Сообщений: 15

27.12.2015 в 19:59:33

Бориска66,

Бориска66 написал:

Altabaev написал:

Легкий написал: Если Москва и область, пишите на почту, разберем Ваш вопрос и предложу воплотить его в жизнь. Если иная география, ищите специалиста на месте или на форуме задавайте вопросы конкретнее. oz04@yandex.ru

Это Москва, если говорить о более точных вопросах:

  • Где на Ваш взгляд наиболее выгодно можно разместить ПВУ?
  • Необходимо ли как в моем примере осуществлять и подачу и забор воздуха из каждой комнаты?
  • На Ваш взгляд, оптимальное расположение вент. каналов и их сечение?
  • На Ваш взгляд мощность, марка, модель ПВУ?

На Ваш взгляд, сколько стоит проект вентиляции ?

В целом не важно сколько он стоит, здесь собственно форум, если вам религия не позволяет давать советы и рекомендации бесплатно, я не заставляю и тем более не требую.

Про конденсат - понятно, спасибо!

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.12.2015 в 20:03:24

Altabaev написал: Где на Ваш взгляд наиболее выгодно можно разместить ПВУ? Необходимо ли как в моем примере осуществлять и подачу и забор воздуха из каждой комнаты? На Ваш взгляд, оптимальное расположение вент. каналов и их сечение? На Ваш взгляд мощность, марка, модель ПВУ?

Это уже ТЗ ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.12.2015 в 20:05:38

Altabaev написал: В целом не важно сколько он стоит, здесь собственно форум,

Конечно, Вы правы, займитесь изучением: Профессиональная литература, "Системы вентиляции" Профессиональная литература, "Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами"

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

27.12.2015 в 20:13:33

Ким написал: Если Вам надо только охладить приточный воздух - такой вариант пройдет. если же хотите и комнаты охладить - это чушь.

Вот про это интересно. Я никак не могу понять, где грань между "охладить комнаты" и "охладить приточный воздух"?

Охладить приточный воздух - что это значит, это на сколько охладить можно? Ведь обеспечить некую дельту (градусов 5-7?) по сравнению с уличной температурой для входящего воздуха - это ведь уже позволит получить в квартире воздух прохладнее, чем на улице. Значит уже комфортнее.

Пусть не получится обеспечить дельту в 15 градусов, например, но так ли это важно? Да и не слишком ли большой перепад?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.12.2015 в 20:17:31

Gepard написал: Вот про это интересно. Я никак не могу понять, где грань между "охладить комнаты" и "охладить приточный воздух"?

А посчитайте, какова должна быть температура приточного воздуха при расходе 400м3/ч, что бы охладить помещение 50м2 с температурой на улице +25, и помещении +25 до комфортных +20...21гр ... Напомню, что температура забора воздуха не меняется, даже при изменении в помещении ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

27.12.2015 в 20:36:50

Бориска66 написал: Напомню, что температура забора воздуха не меняется, даже при изменении в помещении ...

Автор рассматривает вариант с рекуперацией. Значит температура поступающего будет меняться, хотя температура забора - нет.

p.s.: с нагревом разобрался (для подбора ТЭНа), а как считать понижение температуры - пока нет. Поищу.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.12.2015 в 20:50:53

Gepard написал: с нагревом разобрался (для подбора ТЭНа), а как считать понижение температуры - пока нет. Поищу.

Там выше ссылки на литературу ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.