Аватар пользователя
Nokiavod

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 150

27.02.2016 в 03:08:26

Всем доброй ночи! Попутные темы читал. Вопрос в конкретной реализации. Исходные данные - один вентканал, два с/у. Покритикуйте реализацию с картинки. Планирую использовать металлические трубы.

0
Аватар пользователя
Nokiavod

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 150

05.03.2016 в 00:45:08

Хм, совсем ни у кого нет мыслей?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

05.03.2016 в 02:10:51

вроде как ...

Можно и "один на двоих ..." вентилятор поставить ... если сильно захочется ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Nokiavod

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 150

05.03.2016 в 21:20:45

Ким, один вентилятор не хотелось бы, лучше с разных с/у включать. Этот вариант оптимальнее технически?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

05.03.2016 в 22:37:08

Nokiavod написал: .... один вентилятор не хотелось бы, лучше с разных с/у включать. ....

Если так то тройник ближе к стене а в каждое помещение свой воздуховод. тогда можно поставить два ОК и два вента. Но не забывайте что когда ОК закрыт то и ВЕ резко ухудшается.

Вариант в п.1 - будет, в основном работать вытяжная из помещения на фото. Со второго помещения значительно хуже. Воздух не дурак, он тоже минимальное сопротивление уважает ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу