08.07.2010 в 17:11:43
Здравствуйте, господа! вопрос уже постил в слаботочке, но то ли я плохо спросил, то ли еще что-то...придется спрашивать здесь Планирую поставить себе для въездных ворот рольставни, саму сисеты будут делать монтажники, а вот проводку для них надо делать самост-но. Может быть кто-нибудь имел дело с таким, какой автомат под это дело в щиток ставить? или узо, или дифавтомат, на сколько ампер? и какой ток утечки?
08.07.2010 в 17:15:08
Имел дело с итальянской системой. Там мощность около 200 ватт. Автомат мизерный если найдете, а так предохранитель плавкий. Кабель 3х0.75 ставил.
08.07.2010 в 17:40:33
smittt, блин, а я уже ВВГ 3*2.5 купил..., но это я думаю не критично? а про автомат поподробней можно? характеристики?
08.07.2010 в 18:17:34
Автомата хватит и на 6А. Въездные ворота в гараж, то есть вся электроника внутри здания? Тогда может оказаться, что вилка питания у системы без третьего контакта. Всё железо подключить к шине заземления. УЗО..., а есть ли смысл.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.07.2010 в 18:24:49
smittt написал : Кабель 3х0.75 ставил.
Минимальное сечение для групповой линии 1,5 квадрата.
08.07.2010 в 18:36:29
А какое кстати сечение имеется в виду по ПУЭ, реальное или то что производитель пишет на кабеле
01.11.2011 в 20:48:19
А не существует ли автоматики на низком напряжении скажем 24-36В ?
01.11.2011 в 21:23:55
Можно тор для гальванической развязки поставить.
01.11.2011 в 21:52:49
Всё есть, и 24 и 220, и 380. Потолочный привод CAME VER = 24В 6А
01.11.2011 в 21:54:54
FAV1976 написал : Можно тор для гальванической развязки поставить.
На входе, как правило, транс - тор ваш - будет просто дублирующая развязка.
02.11.2011 в 09:56:19
Так че лучше сделать от 220 или от 24/36В ? Кабель будет проходить от дома к въездным воротам под землей.
02.11.2011 в 10:00:17
Если до 50 В, то необходимо по падению напряжения просчитать - может не пройти, если кабель тонкий и длинный. В этом плане 220 В - предпочтительнее
02.11.2011 в 19:40:35
Alexiy написал : Если до 50 В, то необходимо по падению напряжения просчитать - может не пройти, если кабель тонкий и длинный.
Так можно нормального сечения с запасом проложить кабель. Если 200Вт потребляет то при 50В соответственно всего то 4А будет ток, т.е. даже на 1,5 мм2 меди хватит. Только вот транс потребуется еще ведь, который будет нагреваться и т.д. 220В же подводить тоже не очень под землей как ни как может пробивать, будет узо срабатывать лишний раз...
02.11.2011 в 23:01:35
с 24-мя вольтами связываться можно только в одном случае - если у нас есть аккумуляторное резервирование на случай отключения 220В. Кабель бронированный алюминиевый 4х2,5 - порядка 40 рублей метр, такой же медный - 60 рублей. Лопатой только по нему не бейте, а всё остальное выдержит.
03.11.2011 в 10:25:04
Tool написал : Так можно нормального сечения с запасом проложить кабель. Если 200Вт потребляет то при 50В соответственно всего то 4А будет ток, т.е. даже на 1,5 мм2 меди хватит.
Ничего подобного. Я разве про выбор кабеля по нагреву говорил? Я про падение напряжения. 200 Вт при 24 В при cos fi = 0.6 (e мелких движков это бывает) получаем примерно 14 А. Кабель 1,5 мм2 подходит по нагреву, но уже без запаса. Теперь считаем по падению напряжения: 200 Вт на 30 м кабель 1,5 мм2 - это почти 30% потери напряжения, то есть, не факт, что движок потянет, а электроника скорее всего даст сбой. Учитывая пусковой ток (до 6-кратного и cos fi до 0,6) - схема работать гарантированно не будет.
Tool написал : 220В же подводить тоже не очень под землей как ни как может пробивать, будет узо срабатывать лишний раз...
С чего вдруг? Да и не надо туда даже УЗО ставить. Если очень неймётся обезопаситься - элементарно разделительный транс ставите и всё!